 1 
 skrivet: 2019-10-15 08:59 
Startat av Claes - Senaste inlägg av Andreas
10,7V är ok på 12V-plintarna, visst spänningsfall får man räkna med. 6V är inte ok. Men skrev du rätt verkligen? 6V obelastat och 10,7V belastat, borde vara tvärtom. Om det är 6V belastat så dras förmodligen för mycket ström så att säkringen är aktiverad. Denna typ av säkringar bryter inte helt direkt, utan om de ligger på gränsen så sänks spänningen.

4,9V på 5V-plinten är ok.

 2 
 skrivet: 2019-10-14 14:07 
Startat av Claes - Senaste inlägg av Claes
Jag  har felaktiga spänningar på loggern
mellan 4o5 har jag mätt upp 6V obelastad även 10,7V belastad, så det varierar
7o10 10.7V
1o3 4,9V
ingång 1 och elingångarna fungerar.
Kan det vara näraggregatet trots att det levererar 12V

 3 
 skrivet: 2019-10-08 15:41 
Startat av Kjell - Senaste inlägg av Kjell
Nu ligger där den ska, tack

 4 
 skrivet: 2019-10-08 11:18 
Startat av Kjell - Senaste inlägg av Andreas
Tack för påminnelsen. Ja nu äntligen förstår jag, tittade efter fel saker, jag trodde du menade allt som har med kallvatten att göra, men du menade just "Vatten kall - flerårsgraf" vilket ju är lätt att förstå när man väl förstår det Leende (smiley). (Skriv gärna så detaljerat som möjligt när du beskriver ett fel så blir det lättare för mig att hänga med.)

I vilket fall så nu borde det ligga rätt?

 5 
 skrivet: 2019-10-07 13:58 
Startat av Kjell - Senaste inlägg av Kjell
Pump

 6 
 skrivet: 2019-09-30 08:27 
Startat av Tipo874 - Senaste inlägg av Rickard
Tyvärr inte, det var ett missförstånd från min sida då jag antog att så var fallet.
Skall omedelbart ändra texten i webbshoppen rörande detta.
Skicka e-post till mig med ditt kontonummer så sätter jag in pengarna du betalat där, och skickar en returfraktsedel till dig.

 7 
 skrivet: 2019-09-29 14:24 
Startat av Tipo874 - Senaste inlägg av Tipo874
Jag försökte koppla in en THLIQ-01 till min gamla Logger 2020 igår, jag kopplade den på ingång 2, där jag har några givare sedan tidigare. När jag försökte uppdatera givarlistan får jag:
---
FEL: Client error - malformed data: length.
---

Funkar denna givare till de äldre 2020?

 8 
 skrivet: 2019-09-16 09:30 
Startat av Thomas72 - Senaste inlägg av Andreas
Blinkar modulerna grönt så är de med största sannolikhet hela.

Det kanske är problem med 12V-matningen till modulerna, det sitter en automatsäkring på plint 4 som löser ut om den blir för varm och sen återgår när den svalnar. Du skulle kunna prova ansluta 12V-tåten från modulerna på plint 10 istället för plint 4.

Men menar du alltså att du kan koppla in en enda temperaturgivare som detekteras och sen när du bryter strömmen så hittas den inte igen? Kan du repetera detta med en enda givare ett par ggr?

Hur strömförsörjer du tempgivarna, går det på 5V eller kör du tvåtrådsläge?

 9 
 skrivet: 2019-09-15 10:27 
Startat av Thomas72 - Senaste inlägg av Thomas72
Jag har gjort som ni sa och jag ser inget mönster i detta. Jag kan t.ex. koppla in en givare eller en modul och när jag startar upp igen så ser allt bra ut. Det blinkar grönt. Sen bara för att säkerställa för att det är ok så bryter jag strömmen och startar om igen och då kan det blinka rött istället. Så gjorde jag t.ex med min EL TOTAL nyss. Det funkade bra när jag kopplade in den och den fanns i loggerns display och visade rätt värde där. Sen startade jag om loggern och då blinkade det rött. När jag nollställde igen så står det Error 93 nu.
Men det är inte bara EL TOTAL som kan spöka så. Ser som sagt inget mönster i detta.

Jag startade om loggern igen när det stod Error 93 och nu hittade den EL TOTALT igen och det blinkar grönt.

Kan givare eller moduler vara trasiga trots att t.ex. P3IQ eller temp-fuktgivare blinkar grönt?

 10 
 skrivet: 2019-09-13 14:28 
Startat av Thomas72 - Senaste inlägg av Andreas
Det du ser "Sx Ex" är "Givar- och modulfelslarm vid start". "Om någon tidigare detekterad modul eller givare inte svarar då loggern startar visar displayen “Fel” samt antal givare (G) och expansionsmoduler (E) som inte hittats igen. Dessutom blinkar statusdioden rött. Tryck knappen för att stega förbi felet samt ovanstående tre steg." (På engelska blir givare S som i sensor). S6 E3 betyder alltså att du har sex givare och tre moduler som inte hittas vid omstarten.

När du kopplar ur alla givare/moduler bör du nollställa loggern så att de gamla givarna/modulerna glöms bort. Efter nollställning så bry dig inte alls om E-logger, ändra inte driftläge till E-logger utan titta bara i loggerns display. Anslut en i taget och syns givaren/modulen i loggerns display så är den OK, om inte så är den trasig.