E-logger | Manualer | Forum
Loggerforum - supportforum
2020-09-21 02:53 *
Välkommen Gäst. Var snäll och logga in eller registrera dig som ny medlem.

Logga in med användarnamn, lösenord och önskad sessionslängd
 
   Forum   Hjälp Sök Logga in Registrera  
Sidor: [1] 2 3 ... 10
 1 
 skrivet: 2020-09-14 14:15 
Startat av Andreas - Senaste inlägg av Andreas
På grund av omständigheter som ligger utanför vår kontroll kommer webbtjänsten E-logger att vara avstängd från och med tisdag 22/9 17:00 och upp till tolv timmar framåt. Det är vår leverantör av servertjänster som skall flytta till en modernare miljö, med bland annat bättre kylning, elkraft och nätkapacitet.

Under avbrottet kommer larm via E-post och SMS ej att gå iväg, utan larmen går iväg när webbtjänsten är igång igen.

Målsättningen är att inga mätdata skall förloras pga underhållsarbetet. Era loggrar kommer att samla in mätdata under hela driftsavbrottet. Så snart E-logger är uppe igen kommer data att skickas upp till webbtjänsten. Det kan ta uppemot en timme innan all mätdata är uppladdad och finns tillgänglig i webbtjänsten. Starta ej om era loggrar under avbrottet, detta för att undvika förlust av data.

Vi ber om ursäkt för de olägenheter detta medför.

 2 
 skrivet: 2020-09-14 10:56 
Startat av Greger Nilsson - Senaste inlägg av Andreas
Hej! Blir osäker på när du frågar om reläutgångar, menar du då verkligen den gamla IO-modulen A/DMIQ som gjordes till Logger 2020, eller menar du kanske reläutgångarna på Logger 3030?

 3 
 skrivet: 2020-09-11 07:44 
Startat av Greger Nilsson - Senaste inlägg av SvenE
Hej,

Fråga gällande relä utgångar.
Gäller din text ovan fortfarande?

Har solcellsanläggning och vill styra acktankarna när jag överproducerar.
Jag hade även önskat att det fanns en tillslagsfördröjning (Precis som frånslag).

Samt om man nu gör en styrning med relän, hur & var ser jag status?
Om jag styr ett relä manuellt, ändras det då/senare av en regel i styrning?


//SvenE

 4 
 skrivet: 2020-08-24 09:46 
Startat av Steve Granqvist - Senaste inlägg av Andreas
Toppen, tack så mycket för hjälpen med provkörningen!  Leende (smiley)

 5 
 skrivet: 2020-08-23 18:34 
Startat av Steve Granqvist - Senaste inlägg av Steve Granqvist

 Hej!

Nu är vi på banan...  Leende (smiley)

Nej, jag har inget termineringsmotstånd, så det kan naturligtvis ligga något i det du skriver. Jag har, från loggern räknat, Gavazzin först och sedan tre stycken trefasmätare från Eastron av modellen SDM630. Inget "stjärn-nät" utan alla i en slinga med skärmad nätverkskabel...

Jag har kopplat ström, spänning, effekt och mätarställning för att se att upplösningarna är okej.

Effekten visas med två decimaler i EM111 och visas även så i e-logger. Stämmer mot varandra.
Spänning visas med en decimal i EM111 och visas med två decimaler i e-logger. Stämmer mot varandra, men den sista decimalen i e-logger är överflödig  Leende (smiley)
Ström visas med två decimaler i EM111 och visas med två decimaler i e-logger. Stämmer mot varandra, men upplösningen är bara en decimal i e-logger.
Mätarställning visas med två decimaler i EM111 och visas med två decimaler i e-logger. Stämmer mot varandra, men upplösningen är bara en decimal i e-logger.

 Summerat så är jag väldigt nöjd med hur det har löst sig!

  Tack!

 6 
 skrivet: 2020-08-21 10:13 
Startat av Steve Granqvist - Senaste inlägg av Andreas
Hej! Toppen!

Har du installerat termineringsmotstånd i din Modbus-slinga? Har man inte många mätare, långa kablar eller störig miljö behövs det inte, men det kan vara så att Carlo Gavazzi förväntar sig terminering för att kunna automat-detektera polaritet. Så en gissning är att det är anledningen till att fel blir rätt.

Har nu lagt till ström och effekt. Carlo Gavazzi-mätarna (EM300, ET300, EM100 och ET100-serierna) är lite udda då de har olika skalning på olika parametrar, så därför behöver du uppdatera loggermjukvaran ytterligare en gång innan du kan prova. Testa gärna spänning också så vi hör att skalningen blir rätt för den med.

 7 
 skrivet: 2020-08-20 17:40 
Startat av Steve Granqvist - Senaste inlägg av Steve Granqvist

 Succé !!!

Nu har jag lyckats lägga till min EM111 till min Logger 3030 PRO!

Lösning: Polaritetsvänd anslutningarna!
                (men det förslaget har ju redan nämnts i tidigare svar i den här tråden...  Rullande ögon (ironi) )
             Jo absolut. Men följer man Carlo Gavazzis instruktioner "em11_im.pdf" eller "EM111DINAV81XM1X_eng_tds.pdf" så står det att A- ligger på anslutning 8 och B+ ligger på anslutning 6, men det ska vara tvärtom.

Jag ville bara vara tydlig med att man testar att byta polaritet (som rekommenderas) vid anslutning av ny mätare/utrustning vid problem. det är inte säkert att tillverkarens instruktioner alltid är korrekta...

Nu kommer en annan liten fundering.
Är tanken att det ska läggas till lite fler avfrågningsbara parametrar till mätaren då jag gärna vill ha Ampere och Effekt momentant?

  Tack så länge!

 8 
 skrivet: 2020-08-20 17:07 
Startat av Steve Granqvist - Senaste inlägg av Steve Granqvist

 Hej!

Jag har uppdaterat min logger enligt instruktion (smärtfritt även denna gång) och så har jag gjort ett 10-tal sök utan lyckat resultat tyvärr... Jag har tidigare varit ut till mätaren och kollat polaritet och lossat och anslutit om Modbus-kabeln på mätaren (så att det inte var klämd isolering eller dylikt).
Nyss var jag ute igen för att kolla polariteten och det ser sjyst ut enligt manualen från Carlo Gavazzi.

 9 
 skrivet: 2020-08-19 14:07 
Startat av Steve Granqvist - Senaste inlägg av Andreas
Hej!

Nu har jag tittat och dessvärre ser jag inget uppenbart fel. Hade jag haft mätaren på kontoret hade jag i det här läget kopplat upp oscilloskopet för att se vad som händer. Troligast är att det är något i anropet som inte stämmmer. Vad vi kan göra är att se om det går få ut mer felsökningsinfo, har lagt till stöd för det i mjukvaran. Gå till inställningar->konto och uppdatera loggerns mjukvara till 200819. Gör sen ett par sökningar igen.

Jag antar att du redan kollat detta ett par gånger, men är du fullständigt säker på att polariteten på modbus-anslutningen till mätaren är rätt?

 10 
 skrivet: 2020-08-13 22:22 
Startat av strinning - Senaste inlägg av Andreas
Hej! Det bör nog kunna gå att ordna. Är mätaren lös eller redan uppmonterad? Sitter M-bus-modul i mätaren nu?

Finns bara möjlighet till M-bus? Modbus brukar vara att föredra då det dels är enklare inkoppling och i regel innebär det dessutom möjlighet att läsa ut betydligt fler parametrar.