1  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Kan ljusdiodmätaren (pulsmätare för el) bli sliten? skrivet: 2011-09-20 16:20
Jo det har åskat friskt runt omkring vårt hus så det är ju inte omöjligt att åskan har knäckt mätaren dock så har våra egna grejjer klarat sig.
Har pratat med Fortum idag och sa att jag var intresserad av att använda deras energimätare som även den läser av dioden men att dioden inte funkar (vit lögn ;-)). De sa att det antagligen är en IR-diod i den som inte syns men men bad mig kolla med digitalkamera och om det inte syns med den heller så skulle de byta mätaren åt mig Glad
Jag har kollat med kameran nu och det var heldött så jag får ringa dem i morgon igen.

//
c_wiklander


2  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Kan ljusdiodmätaren (pulsmätare för el) bli sliten? skrivet: 2011-09-20 13:00
Ja, det är Fortum som äger mätaren.
Ja det var synligt ljus på dioden, innan den blev svart vill säga Rullande ögon (ironi)
Angående modellbeteckning så vet jag inte riktigt, var många beteckningar så jag anger dem alla Leende (smiley)

LandisGyr+ ZMF120ACd

Sen på nedre halvan står det:

Cinclus technology
Model:CI/OS 623F

Kanske är nåt interface för den trådlösa elmätaravläsningen det?
Nedre luckan har inte plomberade skruvar, kanske finns en S0-utgång därinne?


//c_wiklander








3  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Kan ljusdiodmätaren (pulsmätare för el) bli sliten? skrivet: 2011-09-19 17:15
Hej, lånar tråden lite.

Har inte haft loggern inkopplad på ett par månader på grund av renovering av tvättstugan.
Nu när allt är klart och jag kopplade in loggern igen så funkade inte elmätaravläsningen, jag provade allt jag kunde komma på men till slut fann jag att dioden på min elmätare har slutat blinka  Obeslutsam
Det är också en Landis Gyr som monterades -07, kan man kräva att få mätaren bytt bara för att dioden inte funkar?
Är ju tråkigt att ha investerat en del pengar och en massa tid för loggning och sen inte kunna använda den viktigaste funktionen.
Visst skulle jag kunna sätta in en separat mätare innan husets elcentral men det känns inte som ett alternativ just nu.
Tips på hur jag kan komma runt det här problemet tas tacksamt emot.

//c_wiklander
4  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Åska skrivet: 2011-06-09 07:47
När kommer det en blixt detektor till logger2020  Leende (smiley)

Ett litet aber med en blixtdetektor borde vara att den borde kräva att loggern + bredbandsmodem/router är inkopplad under åskovädret vilket kanske inte är att rekomendera?
Finns bra sidor på näter där privatpersoner har satt upp åskradar med loggning, t.ex www.ewp.se.

//Christer
5  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Övrigt / SV: Vad Loggar ni? skrivet: 2011-05-30 10:31
Jag loggar:

Elförbrukning luft/luft vp
Elförbrukning totalt
Utetemp
Innetemp

Kommer även att logga:

Lufttemp in/ut ur mitt värmeåtervinningsystem med roterande värmeväxlare, ska bli kul att se om det är så effektivt som de påstår Tunga

RF och lufttemp i krypgrund. Har även funderingar på att koppla loggern så den styr dränpumpen från min luftavfuktare via ett tidrelä. Sitter en 12volts dränpump i uppsamlingskärlet nu som jag manuellt slår på ström till med ojämna mellanrum.
6  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Övrigt / SV: Avfuktare skrivet: 2011-05-29 12:18
Har själv en Woods avfuktare i min krypgrund och eftersom krypgrunden ligger under marknivå monterade jag en billig dränkpump med nivåbrytare i avfuktarens hink och en slang ut genom en kattglugg.
På den slangen skulle man väl kunna montera en flödesmätare kopplad till Loggern? Eller om man vet hur många minutliter pumpen ger kan man kanske logga tiden som pumpen går på nått vis?

//Christer
7  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Felaktiga värden på elförbrukning skrivet: 2010-12-10 13:39
Vill bara meddela att de mystiska "spikarna" nu är borta, kanske bra för andra att veta ifall fler får samma symtom i sin anläggning.

//Christer
8  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Felaktiga värden på elförbrukning skrivet: 2010-12-03 18:44
Nu har det snart gått en hel vecka utan några konstiga värden, varken på hushållsel eller VP. Jag är försiktigt optimistisk  Med glimten i ögat (blinkande)
Det enda jag gjort var att kopplar ur s0-utgången, koppla in optisk avläsning på samma kabel som användes till s0 och kabeldragningen är orörd. Måste vara nått fel på el-mätarens s0-utgång, eller vad tror ni?
För mig spelar det ingen roll om s0-utgången är trasig då upplösningen är betydligt bättre på optisk avläsning, 10000 pulser/kwh istället för 500 pulser/kwh.

/Christer
9  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Felaktiga värden på elförbrukning skrivet: 2010-11-30 19:23
Det är en Enermet 1-fas som jag köpt av er. Inga spikar än så länge, håller tummarna Leende (smiley)
10  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Felaktiga värden på elförbrukning skrivet: 2010-11-29 11:02
Ja, det finns ingen antydan till spikar på temperaturkanalerna.
Men efter jag flyttat från s0 utgången till optisk avläsning har jag inte fått några spikar, har snart gått 3 dygn felfritt nu. Vet inte om det kanske är för tidigt för att dra några slutsatser av det?

//Christer
11  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Felaktiga värden på elförbrukning skrivet: 2010-11-28 10:09
Nej, använder samma kabel från VP-elmätaren så den ligger nära elkabeln. Nästa steg blir väl att flytta på den, jag har dock inte haft några spikar än sedan jag bytt från S0 till optiskt, men om spikarna dyker upp igen flyttar jag på signalkabeln.
Och ja, spikarna kommer på bägge kanalerna samtidigt, kolla bilderna, nått spökar rejält Glad
12  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Felaktiga värden på elförbrukning skrivet: 2010-11-26 20:03
Fel av mej, det var en temperatursensorkabel som satt parallellt med pulssensorkabeln från VP.
Nu har jag kopplat bort S0-utgången på VP-elmätaren och använder optisk avläsning, får se om det hjälper, om inte annat får jag en bättre upplösning på värmepumpens elförbrukning.
Återkommer med resultat.

//Christer
13  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Felaktiga värden på elförbrukning skrivet: 2010-11-26 18:23
Sensorkabeln från värmepumpens elmätare går parallellt med strömkabeln till värmepumpen 2.5m ungefär, sedan går sensorkablarna från husets elmätare och VP-elmätaren parallellt ca. 2m före de ansluts till loggern. Sensorkabel från VP är ca 6m och sensorkabeln från husets elmätare är ca 10m.
Och nej, det är inte alltid mindre spikar ihop med de stora strömspikarna.

//Christer
14  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Felaktiga värden på elförbrukning skrivet: 2010-11-24 20:43
Hej igen

Nu är de konstiga värdena tillbaks igen.
Tycker det är konstigt att topparna alltid är tidigt på morgonen Va?
Har ni någon ide om vad som kan spöka? Det har ju funkat bra med nuvarande setup tidigare.
Bifogar bilder från loggern.

//Christer
Edit: Ser att maxvärdet på VP är högre än totalen, hur är det möjligt?
15  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Felaktiga värden på elförbrukning skrivet: 2010-11-20 13:59
Hej, det har inte blivit några fler effekttoppar nu efter jag startade tråden så jag kollade lite historik istället.
Mellan 14/11 och 18/11 har jag haft toppar på runt 60 kw på min vp och de dök alltid upp mellan 06:00 och 07:00.
Samma dag som jag startade tråden bootade jag om loggern och efter det har jag haft normala värden igen, kan det vara så att loggern helt enkelt fått en liten hickup bara som en restart löste?
Jag skrev att topparna bara syntes under översiktsbilden och inte under grafer men om jag kortade ner tidsintervallet så syntes topparna även i grafsektionen.

//Christer