E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Unknown error # 4200-11-00
|
skrivet: 2023-05-02 07:05
|
PÅ vissa loggrar har det varit problem med glapp på kabeln mellan display och moderkort inuti loggern. Om du kan öppna loggern (Två hullingar på sidan som håller ihop den) försiktigt, dra inte av kabeln mellan knapparna och moderkortet, och motionera de två kontakterna kanske det löser sig. Kolla också om du har plastbrickor mellan moderkortet och de mässigsdistanser som displayen är monterad på. Saknas dessa kan vi skicka ned dessa brickor, och en ny displaykabel till dig. Är lite osäker på larmen, men de skulle kunna bero på att du saknar plastbrickorna om du har en av våra tidigare loggrar. Kan lasta ned matningen och möjligen ge larm av olika slag.
|
|
|
40
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Flödes- / vattenmätare / SV: Logger1010 flowmeter
|
skrivet: 2023-04-17 07:48
|
Det borde fungera om du kopplar på detta sätt: Anslut brun kabel på 12 V dc Anslut Vit kabel på GND (Plinten med spänningsmatningen till loggern) Anslut grön kabel på plint 5. (pulsingång) Anslut ett 10kohm pullup-motstånd mellan plint 5 och 12V.
Nu bör alltså pulsingången få en spänning som byggs upp på sig via den ström som flyter genom motståndet när pulsutgången på vattenmätaren är "öppen". När pulsutgången ger kontakt så kortsluts spänningen på ingången till GND och det ska räknas som en puls. Så har jag förstått det i alla fall. Vi håller på med en ny hemsida för Logger 1010 där alla scheman ska finnas för de produkter vi säljer, finns lite där nu, men det är långt ifrån klart.
|
|
|
41
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Modbus problem
|
skrivet: 2023-04-12 09:12
|
Om inte Andreas har något mer att komma med (Tror han är påskledig, så han kanske inte kollar in dagligen) så vet jag inte. Om inte annat får då väl skicka upp både logger och elmätare. Det som är störst risk i mina ögon är att du valt fel typ av mätare i dropdownlistan, det är väldigt lätt att låsa sig vid fel Mbus/Modbus och tro att det är samma, men det är det inte. Du kan också testa att växla polariteten, det ska inte skada något. Är kabelsträckan lång eller om du har fler Modbusprodukter kopplade till slingan så kan det vara värt att testa med 120 Ohms avslutningsmotstånd i början och slutet av slingan.
Om terminering: Terminering eller inte? Enligt specifikationen för RS485 skall terminering utföras på master och sista enhet i slingan. Det gäller vid höga kommunikationshastigheter (baud rate) och långa kabelavstånd, i de flesta fall behöver inte terminering göras. RS485 har stöd för baud rate 4800, 9600, 19200, 38400 eller 115200 Baud. Vår rekommendation är att börja utan terminering, ifall av upprepade kommunikationsavbrott testa med att terminera. Termineringen, kan på våra flesta mätare göras genom en bygling, finns inte den möjligheten brukar ett 120Ω motstånd användas som monteras parallellt över A och B.
Signaljord? Det är normalt inte nödvändigt att ansluta skärm till jord. Om skärmen är jordad måste detta göras i endast en punkt.
|
|
|
44
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Exprt av data utan att zippa filen.
|
skrivet: 2023-04-06 08:29
|
i princip alla filer som skickas mellan servrar zippas väl så vitt jag kan förstå? Så är det som regel på allt jag laddar upp till min server. Jag kan inte hantera det automatiskt själv (inget proffs på servrar), utan får unzippa på servern, men... Jag kan tycka att de bör lära sig hantera det där om de satsar på att ta in mätvärden från olika håll. Kan du inte fråga dem igen?
Kanske du Andreas kan ge en kort förklaring över hur man normalt går tillväga för att hjälpa dem på traven?
|
|
|
|