Visa inlägg
|
Sidor: 1 [2] 3 4 ... 117
|
16
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Övrigt / SV: Portabel elmätare med fjärravläsning
|
skrivet: 2023-10-27 07:14
|
Våra nya mobila elmätare kan man komma åt att koppla in mot pulsutgången på elmätaren, så det finns en möjlighet att logga elmätarna via pulsutgång, men det blir ju lite rackligt att ha en lös elmätare som dessutom har en klen kabel "inborrad" på nåt sätt i kapslingen. Jag har ingen riktigt bra ide för detta, men om det är utvändiga vägguttag så skulle man ju kunna ersätta det med en 2-modulers kapsling och en elmätare med modbus, sedan ut från den kapslingen vidare till vägguttaget?
|
|
|
18
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Logger 1010 hittar inte Eastron SDM230 Modbus
|
skrivet: 2023-09-25 09:51
|
Normalt ska det inte behövas. Tror inte att det är så kinkigt med precis 120 Ohm, prova med 100 Ohm, och bara på sista elmätaren i slingan. Kanske kan du prova med bara en elmätare ansluten först, och om det fungerar så adderar du en efter en? Möjligen kan du även testa växla polaritet, vet att Carlo Gavazzi har omvänd polaritet på Modbus, skulle ju kunna hända att Eastron har ändrat något på en senare serie, som vi inte är medvetna om. Mätarna ska kopplas in en efter den andra i en slinga, inte parallellt med var sin kabel från loggern.
|
|
|
21
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Övrigt / SV: För er som vill logga Köpt, Såld, Producerad, etc
|
skrivet: 2023-07-14 09:03
|
Borde det inte gå använda minusvärden som "export"? Vet inte om webtjänsten är anpassad för det i och för sig, men det vore ju enklare för oss än att lägga in ytterligare en elmätarmodell i sortimentet. Vi ska självklart kunna leverera en fungerande lösning. En annan tänkbar lösning är två stycken SDM72DR (pulsar bara vid "Import") där man sätter en bakvägen, och en framvägen, den som sitter bakvägen kommer att pulsa vid export, och den som sittern ansluten åt rätt håll kommer att pulsa vid import. Det borde väl bli billigare än en ABB? (Men lite mer bök med inkopplingen kanske)
|
|
|
24
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Åska
|
skrivet: 2023-07-10 08:34
|
För att det ska kunna bli jordfel via loggern så måste det bli överledning från någon av kablarna eller sensorerna, eller någonstans i nätverket (ethernet) Du kan ju även testa att koppla ur nätverksabeln om det skulle vara routern som orsakar nåt knas? Samma sak med alla kablar ut från loggern, kopplar du ur dem så kan det ju inte gå någon jordström via dem.
|
|
|
29
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: El Hushåll inga värden
|
skrivet: 2023-06-14 15:16
|
Mmm, det där blir klurigt förstås. Men om jag tänker rätt så borde el total (om det är lika med nettoimport) bli korrekt.
Ponera att du har 10 kW import, 5 kW export (5 kW nettoimport) och dina tre förbrukar alla har förbrukat 1 kW, det blir 3 kW, då är resterande 2 kW hushållsel. Det som komplicerar det hela är ju det du både producerat och förbrukat själv, det registreras ju inte av "el total" och måste därför adderas på nåt sätt i en beräknad kanal som kan väljas som "el total".
El import + producerad el - el export borde bli korrekt för att få den verkliga bilden av all el som kommit in i huset. Men som sagt, det förutsätter att man dels mäter producerad el, och att man kan använda en beräknad kanal som kanaltyp "El total" "Producerad el" bör också vara nettovärdet, för växelriktaren förbrukar ju troligen lite energi när det är mörkt, och vad händer om man har batterilager - då borde det vara helt nödvändigt med en mätare som mäter både import/export på "produktionslinan" från växelriktaren? Mycket att tänka på blir det.
Jag får snart min solcellsanläggning driftsatt, månadsskiftet juni/juli om allt går enligt planerna, då blir det lättare för mig och Andreas att se vad som behöver göras för att allt ska fungera som man förväntar sig, det är rätt mycket som ska till för att man ska kunna logga och få allt redovisat så det stämmer. Har köpt batterilager också, dels för att vi ordentligt ska kunna testa alla funktioner som krävs för att data ska presenteras så korrekt som möjligt.
Bara det där med att man måste mäta producerad el med en mätare som går få in i loggern är ju sånt som alla inte har, och då är det ju bra om vi kan upplysa om kraven för att få en 100% fungerade loggning och presentation av alla värden. Nåt som jag tycker är helt avgörande om man verkligen vill ha koll på grejerna.
|
|
|
|