Hej!
Nu är vi på banan...
Nej, jag har inget termineringsmotstånd, så det kan naturligtvis ligga något i det du skriver. Jag har, från loggern räknat, Gavazzin först och sedan tre stycken trefasmätare från Eastron av modellen SDM630. Inget "stjärn-nät" utan alla i en slinga med skärmad nätverkskabel...
Jag har kopplat ström, spänning, effekt och mätarställning för att se att upplösningarna är okej.
Effekten visas med två decimaler i EM111 och visas även så i e-logger. Stämmer mot varandra.
Spänning visas med en decimal i EM111 och visas med två decimaler i e-logger. Stämmer mot varandra, men den sista decimalen i e-logger är överflödig
Ström visas med två decimaler i EM111 och visas med två decimaler i e-logger. Stämmer mot varandra, men upplösningen är bara en decimal i e-logger.
Mätarställning visas med två decimaler i EM111 och visas med två decimaler i e-logger. Stämmer mot varandra, men upplösningen är bara en decimal i e-logger.
Summerat så är jag väldigt nöjd med hur det har löst sig!
Tack!