E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Nyheter / SV: Planerat avbrott tisdag 22/9 2020 17:00
|
skrivet: 2020-09-23 13:37
|
Hei Andreas
Har ikke logger med SD-kort inne ,Kommer alt inn igjen da ? Ser ikke ut som eg har kontakt med Logger 3030 , har restartet logger , den har nett. Dette kommer opp E-Logger " Att göra Din klient har inte lyckats ansluta korrekt mot internettjänsten ännu. Vänta någon minut och klicka sedan knappen nedan för att uppdatera status. Är klienten inte ansluten inom några minuter, prova starta om den och se om den visar något felmeddelande." Det kan se ut som eg har rote det til ... dem har byttet nett levrandor ,
Og Klient E-Logger er Ser senast IP adress: 92.220.204.127 E logger net , Den for eg ikke byttet.
Men Logger 3030 er det IP : 192.168.10.129
|
|
|
4
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Installera tryckgivare 15 Bar 0-20mA og 4-20mA i logger 3030 pro
|
skrivet: 2020-06-25 00:50
|
Takker Rickard Det var det eg tenkte at ein ikke kunne gjøre det med ekstern strømforsyning, men måtte bare spørre.
Men mulig dumt spørsmål Se at : A1-A3: ingång 1-3, mätområde 0-5V, tål upp till 24V, upplösning 10 bitar. Hvordan kan en mate den med 24V når du kun har max 12V ut av logger ? Eller er det pga dette LoRa-brygga används för Modbus ?
Og blir det bare oppløsning vist ein bruker 600 ohm motstånd ? ( mere nøyaktig visning) = 2.4V - 12V inngang iADC Blir Skalfaktor den samme her og ? på 0 -15 bar.
|
|
|
5
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / Installera tryckgivare 15 Bar 0-20mA og 4-20mA i logger 3030 pro
|
skrivet: 2020-06-21 23:34
|
Hei Andreas
Har en tryckgivare med 0-20mA og 4-20mA Max tryck 15 bar på begge. med ekstern stömforsyning 24V 1 = 24V 2 = 0V 3 = Ut til logger.
Bruker inngang på logger 3030 pro IAD ( 0 - 12V) IA 1 ( A10) IA 2 ( A11) Droppa strömmen över ett 250 ohm motstånd för att få ned spänning på ingången
0-20mA = 0 - 4V ( Skalfaktor 15 / 100 = 0,15) 4-20mA = 1 - 5V ( Skalfaktor 15 / 100 = 0,15)
Offset = 0
Måtte korrigere litt verdier i logger ,for å få verdier som på Display i tryckgivare ? Er dette korrekt tenkt ?
Kan en da og bruke A1 .2.3 i (AD 0-5V ) for den har vell ikke potensial fri 0V
|
|
|
10
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / Inkoppling tryckgivare samt temperaturkompensering
|
skrivet: 2019-12-26 11:26
|
Hei Andreas Takker for svar. Det går bra om det tar litt tid , er på jobb i nordsjøen. skal hjem snart 27/28.12. Men har flere spørsmål Skal logge trykk på kopressor med disse transmitter Trykk transmitter for og måle R134A gass trykk/ sugside. 0,5 – 4,5V Trykke = P51-500-A-B 0,5 -4,5V ( PSI ) Sug = P51 – 200-A-B -0,5 – 4,5V ( PSI ) Se datablad : https://www.ssi-sensors.com/perch/resources/documents/p51-pressure-sensor-p51-ds.pdfhttps://www.digikey.be/product-detail/en/ssi-technologies-inc/P51-500-A-B-I36-4.5OVP-000-000/734-1058-ND/1665820Hva blir opsette da ? Og legge inn tabell for Temp i forhold til trykk.. https://hvacrknowlagecenter.homestead.com/Refrigerant-Saturation-Curves.pdfEr det mulig ?
|
|
|
|