1  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: e-LOGGER WEB & 1010 visar olika skrivet: 2024-02-26 15:13
Hej Anders,

Jag skulle uppskatta om du kunde lägga till 30 i skalningen under kanaler, vid tillfälle.
Det hade underlättat enormt för mig.

Sen en andra fråga.
Hur får jag enklast över värdena till min 3030 ?
Så jag kan använda dem i mina regler/funktioner.

//SvenE

2  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: e-LOGGER WEB & 1010 visar olika skrivet: 2023-12-14 16:04
Citat:
Vi kan dessvärre inte ta bort konstanten - den är nödvändig när man använder så pass mycket el att elmätaren inte klara av att mäta all energi på en gång och är resultatet av att den måste transformera ned strömmen.
3  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: e-LOGGER WEB & 1010 visar olika skrivet: 2023-12-10 18:53
Hej Anders,

Ja, jag har varit i kontakt och ligger på dem (Ellevio modell T310.2) . Men de gör inget.
Drog ett nytt mail igår, så vi får se.
Poängen är att jag skulle vilja ha det det i en Systembild, gemensamt för bägge kontona.

Testade själv att lägga in formel direkt i systembilden, men har inte listat ut hur det är uppbyggt bakom ännu.
Hade räckt med att tex kunna skriva "c=KwH-IN* 30 ;%s;15;25"  eller använda ngn Eval() och beräknat en variabel i början typ "c=eval("KwH-IN") ;%s;15;25"


FYI: Systembild v2 Beta på XXXB5 kontot crashar... Du får gärna döda den.




4  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: e-LOGGER WEB & 1010 visar olika skrivet: 2023-11-30 09:46
Ellevio skickar värdet som de läser av. Och det värdet ska vara gånger 30.
(Såg i andra trådar att det fanns fler med samma problem, då detta är vanligt)
Så det hade varit bra om det fanns ett sätt att precis som beräknade kanaler kunna ta ($kanalen * 30).
Det man ska tänka på är göra detta innan man delar med 1000 för kWh. I annat fall kan avläsningen bli lite för grov (Ungefärlig).


-------  Info om vad jag håller på med ----------
e-logger 1010 köpte jag för att kunna läsa av fastighetens totala förbrukning & produktion, då elmätaren ligger 150m från huvudbyggnaden.
Tanken är sedan att få det värdet till min 3030 som jag läser av 2 egna elmätare med, beroende på byggnad, så jag kan optimera enskilda byggnader.
På detta har jag en VV solfångare, 20kW solceller och ett liten vattenturbin (när vatten finns) på 15Kw (Toppar 8kW).
 Min 3030 använder jag även för att vid överskott fylla acc tankarna med värme, istället för att skicka ut det på näten (Blir som lite energilagring).
På detta sätt förbrukar jag nästan ingen el alls på 2 bostadshus.

Dock har jag inte kunnat optimera från Huvudelmätaren, som egentligen är den som talar om när jag kan aktivera ACC tankarna:-)
5  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / e-LOGGER WEB & 1010 visar olika skrivet: 2023-11-26 17:56
Hej,
Installerade en 1010 via HAN/H1 till elmätare från Ellevio.
Displayen på 1010 visar EX Export: "E12=341" men e-Logger får in det som 0,34 vilket är att e-Logger verkar skala ned med 1000.
Alternativt att jag själv kan lägga in en formel med x1000.
Behöver dessutom han en faktor på x30 för att hamnar rätt.

Har försökt läsa igenom allt, men hittar inte var jag kan justera värden, förutom i grafer.

//SvenE


6  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Önskemål / SV: Specifik ekvation i beräknad kanal + beräknad kanal som kanal i beräknad kanal skrivet: 2023-02-03 11:29
Hej,

Vill bara meddela att även jag är intresserad av att kunna skapa kanaler utifrån formler.
tror inte det ska vara svårt då jag gjort detta till företag med hjälp av C++ för några år sedan.
Jag sparade formlerna som textsträngar i DB, och konverterade sedan detta till formler vid anropen.

Vore bra om man kunde använda Givar ID istället för kanaler:
Exempelvis:
[Kanal1]=(([00001988B1E300A0] * [00001988B1E300A6])+1)/[00001988B1E300A7]

Godkända räknesätt är: +-*/PI ROUND etc.
Alternativt vore det guld att kunna ngn typ av SQL satser.
Exempelvis CASE & Convert etc.

Och istället för kanal borde man även kunna adressera en utgång direkt (tex analoga). Då kan man med formler och funktioner som ROUND etc. skicka värden till utgångarna.

7  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Önskemål / SV: Fler funktioner för styrning skrivet: 2021-01-20 15:30
Hej,

Nu har jag ett till önskemål på styrning.
Det är att kunna ta in beräknade kanaler i Styrning.
Då kan jag komplettera min tankuppvärmning.

Vill kunna ta summan eller differensen mellan 2 olika Modbus enheter. Och där igenom aktivera xtra uppvärmning av tank till en viss nivå.
Detta kräver även möjlighet att kombinera 2 regler, tex som i Solfångar styrning.

Hade önskat funktion enligt följande exempel:

Om "tank nedre" <65 och [*HusÖverskott] är >4 Then [relä1]=100 (3kw elpatron)
Om "tank nedre" >70 och [*HusÖverskott] är <1 Then [relä1]=0 (3kw elpatron)

Stay Healthy

//SveNE
8  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Önskemål / SV: Fler funktioner för styrning skrivet: 2020-09-25 13:47
Ja det finns en frånslagsfördröjning, men en tillslag hade varit bra.
Med solceller så kan ökningen bli väldigt snabb och överstiga 4500w. Och i sådant fall slår bägge reglerna till ovan. Vilket hänt flera ggr.

Det gör i sin tur att bägge reglerna släcks ned. Vilket i sin tur gör att bägge reglerna startar (Hicka).
Nu har jag lagt en frågslagsfördröjning 1 minut på 3kw vilket gör att hickan bara skall ske 1 ggr. Dock kan den efter den minuten hamna i samma problem igen.

Sen finns det en poäng till med detta. Om nu bägge slår till samtidigt får jag en peak (ToppEffekt) vilket i sin tur kostar pengar ;-(

Fundering och fråga:
Styrs alla regler från webben, eller lagras de lokalt i loggern?


9  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Önskemål / SV: Fler funktioner för styrning skrivet: 2020-09-25 08:36
Hej,
under hösten har jag nu löst en del av ovanstående med befintliga funktioner och några reläer.
Utgång   Typ      Villkor   
R2 3kw   Digital   ON Hus.Exp>3500 OFF Hus.Exp<700
R1 6kw   Digital   ON Hus.Exp>4500 OFF Hus.Exp<1000   

Dock är det så att bägge slår till ifall ökningen blir för snabb, och därefter slår bägge ifrån.
Med en tillslagsfördröjning så kan jag fördröja tillslaget på R1/6kw och därmed lösa problemet.
Som det är nu så kan det bli en massa snabba till och frånslag vid små moln som skymmer solen vid korta tillfällen.

Så det kanske inte behövs så stora förändringar?

//SvenE
10  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: A/DIMQ & Reläutgångar skrivet: 2020-09-25 08:06
 Glad
Mittåt: Menade reläutgångarna på 3030
11  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: A/DIMQ & Reläutgångar skrivet: 2020-09-11 07:44
Hej,

Fråga gällande relä utgångar.
Gäller din text ovan fortfarande?

Har solcellsanläggning och vill styra acktankarna när jag överproducerar.
Jag hade även önskat att det fanns en tillslagsfördröjning (Precis som frånslag).

Samt om man nu gör en styrning med relän, hur & var ser jag status?
Om jag styr ett relä manuellt, ändras det då/senare av en regel i styrning?


//SvenE
12  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Önskemål / Fler funktioner för styrning skrivet: 2020-02-19 14:54
Hej,

Jag skulle önska fler funktioner för styrning.
Idag har styrning fokus på Solfångare för vatten eller pool.
Jag tror att Ni kan få fler enheter och användare om ni kunde lägga till funktioner för solceller.

Scenario (Som jag skulle vilja ha):
1- Huset producerar överskott mer än 3200w
-- Ackumulatortanken temperaturen är < 90grader -> Starta relä för elpatron 3000w
-- Ackumulatortanken temperaturen är > 90grader -> Stäng utgång
2- Huset producerar överskott mer än 2200w och 1 är inaktiv
-- Starta utgång för laddning av bil

Denna funktion borde vara rätt enkel att tillföra de funktioner ni har idag för styrning.

Min vinst är att all överproduktion i första hand går till mig själv. Och att hålla huset varmt och bilen laddad.

Vad tror NI och övriga?
13  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: SDM630 totalräkneverk vs MODBUS skrivet: 2019-10-31 20:29
 Cheesy
Ha lägger jag med den att synas så får jag värdena i Loggern (3030).
Problem solved.

Dags att installera nästa SDM630
14  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SDM630 totalräkneverk vs MODBUS skrivet: 2019-10-30 07:59
Hej,

Har SDM630 på MODBUS koppling.
Där får jag in realtidsdata (kW m.m.) men jag får inte in totalräkneverken (Import & Export).
Dessa får värden [Null]

Exempel:
Total system power import      Givare 23, 00001988B1E301A0
Total system power export      Givare 25, 00001988B1E302A
Total active energy   Räkneverk (kWh)   Givare 24, 00001988B1E300A4