1  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / Kontroll av en programmering - styrning skrivet: 2021-06-01 21:39
Hej.

Jag har ändrat villkoren för den styrning av poolvärmen som jag bl.a. använder min 3030 till.

Men nu blev jag osäker på om temp-styrning ska ligga efter tid-styrning eller tvärtom? Eller spelar det ingen roll?

Jag bifogar bild på hur jag tänkt.

Sedan undrar jag om effektiviteten på en uppvärmning av poolen blir bättre av att inte köra långa pass jämfört med korta och tätare pass?


2  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Styr Nibe VP med 3030PRO som nu gått bananas ... skrivet: 2020-07-01 21:26
Jag driver husets värme och pool på samma VP. Så genom att stänga av poolvärmen vissa tider värmer jag huset. Och med en kall vår tog det lång tid att värma upp poolen så jag fick öka och öka tiden då poolen fick värme.

Om man i en parameter kunde styra vad som ska ha prioritet vore kanske en väg.

Annars var det precis som du skrev, dvs att jag värmde pool 19-20, 21-04 och 8-18. Däremellan prioriterades huset.

Parallellt vill jag ju få ett takvärde på värmen. Nu fortsatte VP värma trots att jag nått tänkta takvärdet 29 grader.
3  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Styr Nibe VP med 3030PRO som nu gått bananas ... skrivet: 2020-06-29 19:07
Hej!

Ser att du har flera styrningar definierade för samma utgång. Dels en villkorsstyrning med på om pooltempen är <29°C och av om >29°C. Dels tre timerstyrningar som sätter utgången i på-läge mellan 19-20, 21-04 och 8-18, detta betyder att reläet alltid kommer att vara på dessa tider oavsett villkorsstyrningen. Enda tiden villkorsstyrningen kan styra är när timerstyrningen inte är aktiv, dvs 20-21, 04-08 och 18-19.

Ok.
Så Logger prioriterar vilkorsstyrning. Då förstår jag vad den gör.

Tyvärr blir jag tvingad att sätta en manuell timer eller en manuell temperaturstyrning parallellt med 3030, det känns ju lite 80-tal. Ser du någon work around eller liknande?

4  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / Styr Nibe VP med 3030PRO som nu gått bananas ... skrivet: 2020-06-27 10:49
Hej.

Jag styr min gamla Nibe 1115 med 3030 PRO så att jag får VV till värmeväxlaren till poolen. Funkat finfint!

Men nu vill den inte sluta värma. Jag har programmerat så att den ska värma till 29 grader men inte mer. Nu kör den på och jag har 32 grader och slår av manuellt.

Vad har jag programmerat fel?

Bifogar info om hur jag gjort.