E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Problem med kanal
|
skrivet: 2024-02-17 12:58
|
Det är just det som är problemet, kanalen är länkad till rätt givare. Det kommer inga värden till kanalen bara till givaren. Loggern är inte nollställd, kan eventuellt varit uppgraderad vid det tillfället. Vi hade en givare till (en fuktgivare) som beter sig på samma sätt, började vid samma tidpunkt. Givaren presenterar värden men inte kanalen. Eftersom denna givares historik inte är så viktig så raderade jag kanalen, skapade den på nytt, och sedan länkade den till exakt samma givare. Då började kanalen presentera värden igen. Vi kan ju göra samma för denna kanal men det borde väl finnas ett sätt att återskapa kopplingen mellan givare och kanal. Det handlar ju om värdefull info sedan 2018.
|
|
|
3
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Problem med kanal
|
skrivet: 2024-02-15 11:09
|
Tack för förtydligande av serienummer och funktionen "Koppla loss". Det gäller alltså bara en av 10 kanaler som är skapad från samma givare på en och samma elmätare. Kanaler för energi, ström etc. från denna elmätare är helt ok. Och givarvärden för samtliga kommer kontinuerligt in i e-looger, detsamma gäller det som exporteras till HomeAssistant. Däremot saknar just denna kanal något värde sedan 230418. Det verkar bara som kopplingen mellan själva givaren och kanalen är bruten?
|
|
|
4
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / Problem med kanal
|
skrivet: 2024-02-15 09:17
|
Hej, Vi har en kanal (U_Total_L1) som inte har något värde sedan en längre tid. Även en fuktsensor har detta problem. Övriga är ok. Givarvärden är ok och exporten till HA har alla värden. Om man försöker uppdatera en kanal får jag: "FEL: Serienummer kan inte lämnas tomt." Det gäller samtliga kanaler. Jag hittar ingen info om när serienummer används (ej heller "Koppla loss") Vill inte ta bort kanalen och återskapa den eftersom den har flera års info.
Tack på förhand
|
|
|
5
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Energimätare / SV: Bytt givare för kanal - inga grafer
|
skrivet: 2023-12-08 08:51
|
Hej Andreas, Tack för svaret. Ja, jag gick faktiskt tillbaka till de gamla topp-ström givarna tidigare i morse, och nu kommer alla värden tillbaka i graferna. Så det stämmer precis det du föreslog. Jag kunde ju ha skapat nya kanaler men har beräknande kanaler som också drabbas.
När det gäller felaktiga värden så är det ju inget större problem egentligen. De är så kortvariga och syns inte i grafer eller rapporter. Men som sagt, de påverkar endast toppvärdesgivarna (och händer endast på natten ser det ut som(!)). Inga ändringar i installation eller med givare under mycket lång tid. Men jag kan också ha haft detta under lång tid (år?, alltid?).
Så jag är helt nöjd med att få tillbaka graferna och tackar för hjälpen!
|
|
|
6
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Energimätare / SV: Bytt givare för kanal - inga grafer
|
skrivet: 2023-12-04 14:18
|
Hej Andreas, Tack för svaret. Jag får ut toppströmmen korrekt på samtliga mätare. Problemet är att Max-värdet som presenteras i Översikten blir tokigt (3553). Men det är säkert under bara ett ögonblick detta händer så det påverkar inte värdena eller grafer. Bra lite störande....Detta har hittills inte hänt sedan jag bytte till de "vanliga" strömgivarna för en av mätarna. Däremot att graferna inte kan presenteras för den gamla kanalen med nya givare, dvs de "vanliga" strömgivarna, är ett större problem.Oavsett hur långt jag går tillbaka i tiden blir det "Bild saknas". Jag måste också säga att jag samtidigt döpte om kanalerna eftersom namnet tidigare antydde att det var toppström som presenterades. Kan det påverka?
|
|
|
7
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Energimätare / Bytt givare för kanal - inga grafer
|
skrivet: 2023-12-03 11:57
|
Hej, 3030 Pro och 4 st Eastron SDM630 Modbus. Har sedan en tid haft problem med givarvärdet "3553" i översikten för Maxvärde. Men bara för topp-ström givarvärden på samtliga mätare. Övriga värden är ok.Har testat med att gå ner i avläsningsfrekvens för mätaren (30 sek istf 10), ingen skillnad.
Bytte därför på en av mätarna som inte är beroende av topp-ström till de vanliga givarna för ström i mätaren. Knöt dessa till de gamla kanalerna, uppdaterade givarlistan etc. De nya värdena för ström på de tre faserna dyker upp i givarlistan, kanallistan och översikten. Däremot kommer de inte upp som grafer. Har väntat många timmar och även bootat om 3030. Det står bara "Bild saknas" för samtliga faser och även tillhörande kanalgrupp.
"Tyvärr" fungerar systemet så extremt bra utan att man behöver göra något underhåll, vilket gör att man över åren glömmer vissa handgrepp vid en förändring. Så jag kan mycket väl glömt något uppenbart.
Jag kan tillägga (troligen inget samband), så fungerar "Live" väldigt sällan sedan länge. Den räknar ned till "-1 sek", sedan händer inget. I övrigt är enda förändringen jag kommer på att mätvärden, sedan en tid, skickas till webserver varje minut (för import till Home assistant). Detta är väl också långsökt att det skulle påverka.
Tack på förhand!
|
|
|
8
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Temperatur / SV: Återläsning av givarvärden
|
skrivet: 2022-12-15 13:23
|
Hej, Helt klart eget fel, för bråttom. Problemet var Oregon-givare som trots olika givar-kanaler krockade så fel givare kom in i elogger som "Utetemp". (Har försökt gå över till trådbundna givare ett bra tag.) Det bör ju inte behövas så många värden för att få rapporterna att se hyfsat bra ut. Problemen började, och kanalen bör ha raderats söndagen den 11:e december vi 18.00 tiden.
Tack så länge!
|
|
|
9
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Temperatur / SV: Återläsning av givarvärden
|
skrivet: 2022-12-15 10:03
|
Hej, Kan ha haft autoexport för länge sedan men inte längre. Men den funktionen är väl på daglig basis? Kan man få in dessa givarvärden i rapporter fem år tillbaka? Finns tyvärr ingen gammal kanal som tillhör den ursprungliga givaren. Det är egentligen bara utetemp-värden till rapporterna som vi är ute efter. Trodde att värdena för energimätarna och givare i rapporter lagrades med de värden de hade vid en viss tidpunkt genom åren och inte var beroende av vad som händer med en givare/kanal i framtiden. Jag antar att rapporterna istället är dynamiska och använder den information som existerar för givarna just när rapporten presenteras? Så är man inte försiktig med konfigurering av energimätare och andra givare finns risk att rapporterna nollställs?
|
|
|
14
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Larm vid strömavbrott
|
skrivet: 2021-12-06 09:42
|
Hej Andreas, Tack för infon. Jag får testa om givarfel ger önskad effekt. Fördröjningen skulle vara helt ok. Fördelen om det fungerar är ju också att man får larm på alla tre faser. Då är det ju inte strömavbrott eller jordfelsbrytare som löst ut, men kanske har en säkring på en fas löst ut (om man nu inte har en 3-fas kontaktor för larmet)
Mvh
|
|
|
|