E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Temperatur / SV: Högtempmodul/PT1000/ fungerar inte
|
skrivet: 2016-04-27 17:56
|
Hej
Har även testat nytt förslag, dvs gnd från högtempmodul till jord, samt samtidigt skärm från PT1000 til jord, men det fungerar inte.
Dessutom är tempmodul flyttad så att PT1000 givaren med sina 2 meter kabel är direkt ansluten.
Om allt är inkopplat och skärm liger i luften intan kontakt med annat än en vanlig bokhylla så fungerar PT1000. Men så fort jag håller ena handen i rörsystemet och andra handen i skärmen så blinkar dioden på högtemp- modulen grönt en gång till, och därefter börjar den blinka röd och snabbt. Något måste vara fel om ingångarna inte tål denna mycket minimala påverkan. Sytem med rökgasfläkt är kontrollerat och stämmer med inkoppling. Säkringar är anslutna via 5-ledarsystem till den lokala undercentralen. Det innebär att jord är anslutet långt bort, men det är normalt för morderna elsystem.
Funderar på om analog-modulen kan användas ihop med PT1000-givaren om några motstånd kopplas i en brygga. Som tidigare sagt så är detta en av systemets viktigase sensorer. Så någon lösning behöver levereras. Det är jätteviktigt. I övrigt fungerar ju resten.
|
|
|
3
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Temperatur / SV: Högtempmodul/PT1000/ fungerar inte
|
skrivet: 2016-04-27 11:43
|
Hej
När allt är ok, dvs efter omstart logger och innan galvanisk kontakt skärm - panna, blinkar diod på högtempmodul grön,
så fort jag skapar galvanisk kontakt börjar modul blinka snabbt rött, och växla HT-19, HT20, HT20 (tror jag),
Varvtalsstyrning fläkt är helt ny/profisionell, kabl mellan fläkt och varvtalsstyrning är av typen jordkabel-kabel 5x1.5, dvs skärmad, drivenheten är dessutom monterad i en plåt-låda,
Givare är monterad utan packningar, så det är galvanisk kontakt. Just nu ligger givare löst i hylla för att test galv-kontakt ... isolerat enkelt ska kunna testas.
Undrar varför inte modulerna är skärmade, jag har jobbat med elektronik/emc/ problem och vet att det ärr mycket svårt att klara störningar utan metall i kappslingar.
Men det kan vara meningsfullt att prova packningar, som separerar givare från panna galvaniskt, gärna kompletterat med en värmetålig strumpa strumpa som isolerar skärm galvanisk två meter, eller leverera en givare utan skärm.
Vad blir nästa förslag att göra ?
|
|
|
4
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Temperatur / Högtempmodul/PT1000/ fungerar inte
|
skrivet: 2016-04-26 18:29
|
Har en varvtalsstyrd rökgasfläkt, monterad i panrum, och nära fläkt är en PT-1000 givare ansluten, denna givare är levererad med 2 meter skärm, i kopplingspunkt kopplad till ca 3 meter 2-ledar-kabel ansluten till högtemp-modul, givaringång 3.
Det verkar fungera när rökgasfläkt slås av.
Skruvas givare bort från rök-kanal verkar det fungera så länge skärm inte kommer i kontakt med rör-system. Har utan resultat provat rekommendation att via konding jorda skärm i anslutningspunkt, jorda plint 6 i högtemp- modul, extra jordkabel från logger till rör med och utan konding.
Har planerat montera ytterligare PT-1000 givare vid förbrännings- kammare (stoker), så flytt av högtemp-modul fungerar dåligt.
Behöver verkligen en givare i rök-kanalen, i princip en av de viktigaste givarna i hela systemet, och ser fram emot en lösning, förslagsvis någon form av modifiering i högtemp-modul som gör den störtålig.
Hjälp - Har någon förslag på lösning ?
|
|
|
|