Temp och RF utgör ett bra underlag för bedömning av klimat ur ett fuktperspektiv. Slutprodukten kan dock förfinas ytterligare genom att Temp & RF räknas om till ånghalt (g H2O / m3 luft). Denna siffra är ytterst nyttig när två klimat skall jämföras för att exempelvis fukttillskott skall kunna åskådliggöras.
Ex
Ute: 2grader, 99% RF = 5,5g/m3
Inne 22grader, 40% RF = 7,8g/m3
Följande kan utläsas:
99% RF är inte alltid fuktigt sett till den verkliga mängden vatten i luften.
Fukttillskottet inomhus i det aktuella fallet är 2,3 g/m3 luft, vilket kan anses vara normalt men inte jättelågt.
Att möjliggöra ånghaltsberäkningar i e-logger vore toppen. Med hjälp av dem kan man exempelvis enkelt bedöma hur väl ventilationen tar hand om fukttillskottet, om torkklimatet under byggtiden är tillräckligt etc.
Mer om ånghalt och fuktbelastningar står att läsa här:
http://www-v2.sp.se/energy/ffi/boende_fukt.aspSjälva beräkningen är lite långdragen, men torde inte vara omöjlig att peta in i programmet. Nedan redovisas formeln så som den kan se ut i excel där Temp och RF matats in:
Först beräknas Mättnadsånghalten: =OM(Temp<0;(4,689*(1,486+(Temp/100))^12,3)*(18,02/(8314,3*(273,15+Temp)))*1000;(288,68*(1,098+(Temp/100))^8,02)*(18,02/(8314,3*(273,15+Temp)))*1000)
Från ovanstående ges ånghalten enligt: =Mättnadsånghalten*(RF/100)
Hopskrivet till endast en formel: =(OM(Temp<0;(4,689*(1,486+(Temp/100))^12,3)*(18,02/(8314,3*(273,15+Temp)))*1000;(288,68*(1,098+(Temp/100))^8,02)*(18,02/(8314,3*(273,15+Temp)))*1000))*(RF/100)
/David