Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Flödes- / vattenmätare => Ämnet startat av: Lillebo skrivet 2013-01-02 19:20



Titel: Peak på flow måling
Skrivet av: Lillebo skrivet 2013-01-02 19:20
hei

har problemer med at flow måleren lager store peaker. dette resulterer i masse problemer med avlesning.

flow målerene mine er også veldig grove på avlesningen.

det er helt nye flow målere og p3iq er oppdatert.

er det noe jeg kan gjøre ? :)


Titel: SV: Peak på flow måling
Skrivet av: Rickard skrivet 2013-01-04 07:43
Gäller det flödesmätare köpta i Energibutiken?


Titel: SV: Peak på flow måling
Skrivet av: Lillebo skrivet 2013-01-06 08:15
Ja er Qn 2,5. De peaker over 800 som regel.


Titel: SV: Peak på flow måling
Skrivet av: Lillebo skrivet 2013-01-06 19:10
Ser nå at den ene flow måleren som har 2,5 l/min ikke peaker.
Kan det være feil tolking ved høy flow ?


Titel: SV: Peak på flow måling
Skrivet av: Rickard skrivet 2013-01-06 20:24
Jag vet inte säkert huruvida blinksensorn deaktiveras på P3IQ:n vid pulsmätning, kanske kan du prova tejpa över sensorn på modulens undersida.
I övrigt är det ju det vanliga, säkerställ dig om att du inte har glappkontakt på några plintar, det är det absolut vanligaste felet.


Titel: SV: Peak på flow måling
Skrivet av: Lillebo skrivet 2013-01-07 09:39
har sett litt på loggen og det ser ut som at etter 5l/min så oppstår det peaker. under dette er det stabilt.


Titel: SV: Peak på flow måling
Skrivet av: Rickard skrivet 2013-01-07 09:48
OM problemen beror på "kontaktstuds" eller oren signal från pulsgivaren så kan det bli bättre om du ansluter ett motstånd  mellan plint 1 och 4, 500 ohm eller mer, om den slutar räkna pulser är motståndet för lågt.


Titel: SV: Peak på flow måling
Skrivet av: KlasL skrivet 2013-01-07 13:32
Det har ju varit några som har problem med detta med spikar, inkl mig själv. Skulle man kunna titta på en "mjukvaru-lösning" som plockar bort orimliga, enstaka och plötsligt höga värden?

Alternativt ett sätt att kunna ändra max/min på y-axeln på graferna för att kunna slippa se spiken rent visuellt ? (Som det diskutterades på under "Önskemål")



Titel: SV: Peak på flow måling
Skrivet av: Rickard skrivet 2013-01-07 13:42
Ja, det borde gå, men det är Andreas som styr över vilka åtgärder som skall göras rörande denna typ av problem, så han måste svara på om/när det kan bli aktuellt.
Skulle det visa sig vara ett fel på mätarna får jag annars helt enkelt byta ut dem och försöka hitta bättre flödesmätare, men inte heller det är utan arbete, det är lååångt mellan flödesmätare som ger ut fler pulser än 1/liter och dessutom kräver även detta mjukvarumodifieringar.


Titel: SV: Peak på flow måling
Skrivet av: Rickard skrivet 2013-01-07 16:24
Kan du ha luft i systemet?
Vilken temperatur är det på vattnet?


Titel: SV: Peak på flow måling
Skrivet av: Lillebo skrivet 2013-01-08 10:33
Har nå prøvd med 550 og 800 ohm men da vil den ikke telle.

Det er ikke luft i anlegget . Temperaturen ligger fra 40-45 grader.

Har sett litt på live kanalen for flow1 og den er veldig varierende. Den går opp og ned med 2-3. L/min.

Det som er litt rart er jo at flow2 som går på ca 2 l/min ikke har store peaker ??


Titel: SV: Peak på flow måling
Skrivet av: Andreas skrivet 2013-01-08 12:25
Det har ju varit några som har problem med detta med spikar, inkl mig själv.

Har du fortfarande problem med spikar?
Om inte, vad fick dem att försvinna?

Skulle man kunna titta på en "mjukvaru-lösning" som plockar bort orimliga, enstaka och plötsligt höga värden?

Som jag skrev i den andra tråden där detta kom upp urpsrungligen: I regel är det bättre att ta itu med orsaken än att försöka lindra symptomet.


Titel: SV: Peak på flow måling
Skrivet av: Andreas skrivet 2013-01-08 12:32
Har nå prøvd med 550 og 800 ohm men da vil den ikke telle.

Det er ikke luft i anlegget . Temperaturen ligger fra 40-45 grader.

Har sett litt på live kanalen for flow1 og den er veldig varierende. Den går opp og ned med 2-3. L/min.

Det som er litt rart er jo at flow2 som går på ca 2 l/min ikke har store peaker ??

Har du provat kasta om flödesmätarna så att du kör flow1 på p3iq2 och flow2 på p3iq1?


Titel: SV: Peak på flow måling
Skrivet av: Lillebo skrivet 2013-01-08 14:14
har samme problem på begge to.

det har vist seg at når jeg kjører flow under 5 l/m så forsvinner problemet.

prøvde nå og sett på en feritt kjærne på kabelen men dette ga ingen resultater.

virker som det er noe som kommer fra flow måleren.



Titel: SV: Peak på flow måling
Skrivet av: Rickard skrivet 2013-01-08 16:36
Tillverkaren av flödesmätaren säger att du kan, om du har möjlighet, prova att sätta in ett mindre pull-up motstånd, det som följde med flödesmätaren.
Du kan prova 5 eller 3.3 kOhm
Är mätaren monterad enligt instruktion, horisontellt eller verikalt?

/Rickard


Titel: SV: Peak på flow måling
Skrivet av: Lillebo skrivet 2013-01-13 12:02
En er montert horisontalt og den andre vertikalt.
Har nå satt inn en motstand på 3,3k så da får vi vente og se åssen det blir.

Er det riktig at på grafen så vandrer flowen 3-5 l/m ?

Trodde at når det var 55 pulser pr liter så ville dette bli veldig nøyaktig ?


Titel: SV: Peak på flow måling
Skrivet av: Rickard skrivet 2013-01-13 13:08
Har du en länk till dina grafer?
Vilka flöden mäter du?
Finns det termostater eller annat som kan reglera flödet?


Titel: SV: Peak på flow måling
Skrivet av: Lillebo skrivet 2013-01-16 10:01
http://e-logger.se/pub?MXF12

er ikke noe som justerer de er konstante.

flow 1 måles mot en varmepumpe. flow 2 måles mot en veksler.


Titel: SV: Peak på flow måling
Skrivet av: Rickard skrivet 2013-01-17 06:09
Tillverkaren svarar som följer när jag kontaktar honom:

Citat
Hall-sensorn känner magnetfält också omväxlande elektromagnetiska fält eller toppar elektromagnetiska orsakas av elektrisk utrustning som ventiler, pumpar, frekvensomriktare, etcetera.

kanske du kan fråga din berörda kund om flödesmätaren har installerats i närheten av denna typ av elektrisk utrustning.
Kanske din kund kan experimentera med en Faraday-bur för att skydda från elektromagnetiska fält (enkel trådbur, aluminiumfolie ....) eller - om möjligt - intallera flödesmätaren på en elektromagetiskt lugn plats.