Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Flödes- / vattenmätare => Ämnet startat av: Mårten Wikner skrivet 2012-12-09 01:02



Titel: p3iq och flödesmätare puls
Skrivet av: Mårten Wikner skrivet 2012-12-09 01:02
Blir inte klok på vilka färger från flödesmätaren som kopplas till 3 och 4 på p3iq

Nån som kan guida?


Titel: SV: p3iq och flödesmätare puls
Skrivet av: Mårten Wikner skrivet 2012-12-09 09:25
Samt vart i instruktioner står detta? Vore det inte bra att lägga in en sådan info i antingen manualen samt en bild på http://www.logger2020.se/tillbehor-moduler-logger-2020/pulsmodul-p3iq.html

Kanske redan står någonstans men jag hittar det då inte...


Titel: SV: p3iq och flödesmätare puls
Skrivet av: KlasL skrivet 2012-12-09 16:56
Jag fick en manual på papper när jag köpte flödesmätaren, där stod det exakt hur det skulle kopplas in.
Men det vore även bra om dessa även fanns nedladdningsbara under Manual-biblioteket ifall man tappat bort sin :)

Så här beskrivs det i manualen till Flödesmätare Qn2.5:
*Flödesmätare   vit  kabel till P3IQ plint 1 (GND)
*Flödesmätare brun kabel till P3IQ plint 3 (12Vdc)
*Flödesmätare grön kabel till P3IQ plint 4 (Signal/Data)
*10k motstånd mellan P3IQ plint 3 och P3IQ plint 4

Däremot så har inte tillverkaren av flödesmätarna samma färgstandard på kablarna som loggern har till sina kablar, det kan förvirra. (Vit är GND istället för Data tex)




Titel: SV: p3iq och flödesmätare puls
Skrivet av: Mårten Wikner skrivet 2012-12-09 19:11
Tack KlasL! Du gjorde min söndagkväll :) Det fungerade!

Ska nu kolla om värden är rätt också..


Titel: SV: p3iq och flödesmätare puls
Skrivet av: KlasL skrivet 2012-12-09 20:18
Kul att det fungerade. :)
 P3IQn kan feltolka värden om det kommer störningar från flödesmätaren. Detta syns som höga spikar i graferna som kan vara irriterande. Så det är viktigt att kablarna är noggrant åtskruvade.