Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Elmätaravläsning => Ämnet startat av: Björn S skrivet 2012-11-20 17:23



Titel: Logga elmätare Iskra WS1102
Skrivet av: Björn S skrivet 2012-11-20 17:23
Hej!

Loggern tickar nu på så fint, och det ger mersmak.
I pannrummet har jag en undercentral med en elmätare Iskra WS1102, hade ju varit fint att logga den också för att kunna separera ut hushållselen.

Hittar dock ingen info om vad loggerns pulsingång tycker om. Vad jag kan utläsa ur mätarens dokumentation verkar den ge 40V 27mA på pulsutgången.
Kanske är det någon standard alla elmätare följer, men vill ändå dubbelkolla så jag inte bränner loggern.

http://www.iskrasistemi.si/mma/WSx10x-WSx30x%20En%20Ver.%2010/2012071521060406/


Titel: SV: Logga elmätare Iskra WS1102
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-11-20 19:02
Det bör fungera.
Den lämnar inte ut 40 V, du kan mata den med max 40 V 27 mA, och sen är det en transistor som "kortsluter" och släpper igenom en puls.
Med loggern matar du 12 V via plint 10 till + på elmätarens pulsutgång.

/Rickard


Titel: SV: Logga elmätare Iskra WS1102
Skrivet av: Björn S skrivet 2012-11-21 13:02
Då förstår jag. Ska prova koppla in den så fort jag får tid. Tack!