Titel: Vilken givare ska jag ha för att mäta temperaturen på vinden? Skrivet av: Thomas72 skrivet 2012-10-07 21:25 Nu har jag tre olika Dallas 1-wire PRO rumsgivare som jag kopplat i serie och mäter husets alla tre våningar. Jag vill nu även mäta temperaturen på min isolerade sidovind och sätta ett larm i E-logger ifall temperaturen går under 0 grader. Enklast vore ju att koppla på ytterligare en Dallas 1-wire PRO rumsgivare i serie och mäta temperaturen. Är en Dallas 1-wire PRO rumsgivare den bästa givaren för att mäta temperaturen på vinden eller rekommenderar ni någon annan lösning?
Jag har redan en Fukt och temperaturgivare HTIQ. Kan man koppla dessa i serie? Titel: SV: Vilken givare ska jag ha för att mäta temperaturen på vinden? Skrivet av: Morby skrivet 2012-10-07 22:39 Att mäta tempen på vinden kan du göra med en vanlig 1-wire temperaturgivare (3-tråd) för 119 kr.
Sådan har jag på min vind som fungerar utmärkt. Skillnaden med rumsgivaren är väl bara skälva kapslingen som är en vit plastlåda. Titel: SV: Vilken givare ska jag ha för att mäta temperaturen på vinden? Skrivet av: Rickard skrivet 2012-10-08 13:51 Precis, det går bra med en 119-kronorsgivare, men om du skall ansluta den till din temp/fuktgivare så skall du lägga ihop grön och brun ledare, och koppla dessa två till GND på temp/fukt-modulen, och den vita ledaren från tempgivaren skall anslutas till data-plinten på temp/fukt-modulen.
|