Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Elmätaravläsning => Ämnet startat av: Enk Projektet skrivet 2012-09-25 21:09



Titel: P3IQ på ABB mätare men ingen reaktion
Skrivet av: Enk Projektet skrivet 2012-09-25 21:09
Får inte igång mina 3st P3IQ som sitter på mina ABB Odin mätare och funderar på om jag ska koppla in på pulsutgången istället men har inte hittat något bra kopplingsschema på det...gissar att byglingen ska bort och puls- ska till 4 och puls+ ska ligga parallellt på 3?


Titel: SV: P3IQ på ABB mätare men ingen reaktion
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-09-26 03:20
Hej.

Har du kommit ihåg att ange antalet pulser?
Annars kommer de inte igång.

Instruktion:
· Koppla in spänningen till loggern
· Starta LoggerSoft, eller gå till webtjänsten
· Gå till givare/sensorer och välj pulsmodulen (ID slutar på E0)
· Ange det pulstal som pulssensorn skall arbeta med, klicka på spara.
· Testa sedan funktionen
Om det inte fungerar ( t.ex. om du har haft andra moduler inkopplade till Loggern innan du kopplade
in denna modul, eller om du gått från pulstal under 500 pulser till pulstal över 500 pulser) gör som
följer:
· Stäng ned LoggerSoft
· Radera minne på Loggern (se onlinemanual om du inte vet hur)
· Nu skall det stå: ”Tryck knappen” i displayen – gör det
· Starta LoggerSoft (om du kör mot LoggerSoft) eller gå till webtjänsten och ange pulstal.
· Kontrollera funktionen

För att koppla in P3IQ på pulsutgång skall du koppla som du skriver.
(http://www.logger2020.se/images/stories/systemschema.png)


Titel: SV: P3IQ på ABB mätare men ingen reaktion
Skrivet av: Enk Projektet skrivet 2012-09-26 08:12
Hej

Jag kör mot web tjänsten och har inställt på 1000 pulser......ska prova att koppla om till pulsutgången i kväll......


Titel: SV: P3IQ på ABB mätare men ingen reaktion
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-09-26 08:30
Har du kollat om den räknar kW om du blinkar med en lampa mot sensorn?
Har du provat att ange 999 pulser, spara, och sedan tillbaks till 1000 pulser (måste göras om du raderat minnet på loggern)
Tycker det låter konstigt om den inte skall reagera på en blinkande diod.
Har ABB-mätaren synligt ljus eller IR, vilken färg?

MVH

Rickard


Titel: SV: P3IQ på ABB mätare men ingen reaktion
Skrivet av: Enk Projektet skrivet 2012-09-26 20:24
Bytte till mina nya mätare på en gång....  :) och kopplade pulsutgången på mätaren via P3IQn och nu rockar det :D

Kanon tack för supporten...detta ska bli spännande......

Mvh Robban


Titel: Hjälp med att tolka/förklara graf
Skrivet av: Enk Projektet skrivet 2012-09-27 09:07
Jag får konstiga grafer som jag inte förstår....
Hur lägger jag upp en kopia på grafer här?


Titel: SV: Hjälp med att tolka/förklara graf
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-09-27 09:43
Du kan göra grafen publik och länka till grafen, eller till din publika hemsida.
(Installningar/publikt)


Titel: SV: Hjälp med att tolka/förklara graf
Skrivet av: Enk Projektet skrivet 2012-09-27 10:08
Okej...

Provar att göra så här....

http://e-logger.se/index.php?action=graphs


Titel: SV: Hjälp med att tolka/förklara graf
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-09-27 10:51
Nja, det där funkar inte, då kommer vi bara till våra egna sidor med grafer, du måste skapa en publik hemsida via inställningar/publikt och sedan ge oss länken till sidan.
Eller så anger på din "grafsida" att just den grafen skall vara publik, kopierar länken som syns vid grafen, och klistrar in den i inlägget.
Eller så högerklickar du på bilden, sparar den på din hårrdisk, och när du sedan skriver ditt nästa inlägg så klickar du på "Fler alternativ" för att kunna bifoga din sparade bild. typ så här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=faq;sa=show;faqid=3


Titel: SV: Hjälp med att tolka/förklara graf
Skrivet av: Enk Projektet skrivet 2012-09-27 11:29
Nu ska vi se om det funkar bättre....

http://e-logger.se/pub?Ryssbo&p=3


Titel: SV: Hjälp med att tolka/förklara graf
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-09-27 12:17
Ja det var mycket 0.00 där i den grafen. Ser ut som effekten är så låg att den inte syns med två decimaler på kW, dvs. under 10W.

Hur många pulser per kWh ger elmätaren och vad har du angett för pulstal?


Titel: SV: Hjälp med att tolka/förklara graf
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-09-27 12:42
Det där fenomenet har jag noterat även på temperaturgrafer där temperaturen varierar väldigt lite just efter uppstart av en ny logger.
Alltså en givare inkopplad som ligger i rumstemperatur och visar typ 23°C +- någon tiondels grad.
Först när man värmer eller kyler givaren så den kommer över någon form av gräns så visar skalan på y-axeln rätt värden.


Titel: SV: Hjälp med att tolka/förklara graf
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-09-27 12:46
Jag undrar om du inte blandar ihop detta med någon gammal bugg. Att inget värde visas om effekten är jättelåg under antal visade decimaler är helt logiskt, men det du tar upp nu är inte alls logiskt.


Titel: SV: Hjälp med att tolka/förklara graf
Skrivet av: Enk Projektet skrivet 2012-09-27 12:53
Jag har satt i nya ABB Odin mätare med 100 pulser/kwh och stället in 100 pulser i P3IQn

Till elvärmen kan jag förstå att det inte är något utslag...men jag slog på ett 800W element i går för att se utslaget....till garaget samma sak...men på mätaren för det totala borde siffrorna se ut på ett annat sett....


Titel: SV: Hjälp med att tolka/förklara graf
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-09-27 12:54
Vad ser du för effekt i loggerns display eller om du tittar på siffrorna under översikt i webbtjänsten?


Titel: SV: Hjälp med att tolka/förklara graf
Skrivet av: Enk Projektet skrivet 2012-09-27 13:18
På dom tre är det 0.00 i värde...


Titel: SV: Hjälp med att tolka/förklara graf
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-09-27 13:19
Jag undrar om du inte blandar ihop detta med någon gammal bugg. Att inget värde visas om effekten är jättelåg under antal visade decimaler är helt logiskt, men det du tar upp nu är inte alls logiskt.

Det må vara ologiskt, men jag har sett det med egna ögon när jag hjälpte en kund igång med loggern, på hans publika graf var det just vad som visades.
Nu tror jag inte att det visade 0.00 utan 23°C hela vägen, trots att temperaturen varierade i grafen.

Jag har satt i nya ABB Odin mätare med 100 pulser/kwh och stället in 100 pulser i P3IQn

Till elvärmen kan jag förstå att det inte är något utslag...men jag slog på ett 800W element i går för att se utslaget....till garaget samma sak...men på mätaren för det totala borde siffrorna se ut på ett annat sett....

100 pulser är egentligen ett område som är förbehållet snurrskiveelmätare, och det aktiverar den röda lysdioden på modulens undersida.
Nu vet jag inte om pulsingången alls läses av i detta läge (har aldrig provat det), men det kan vara det som spökar.
Andreas?


Titel: SV: Hjälp med att tolka/förklara graf
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-09-27 13:34
På dom tre är det 0.00 i värde...

Det stämmer ju bra med grafen.

Exakt vilket typnummer har din ABB Odin? Enligt det här dokumentet "Odin Meter Elmätare från ABB Teknisk dokumentation" (http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/1b756b8d0edf12afc12571700032c019/$file/29550svokt01odin.pdf) finns två varianter:

¤ OD4165 direktkopplad 3-fas mätare upp till och med 65 A
 led 100 imp/kWh, pulsutgång 100 imp/kWh

¤ OD4110 transformatoransluten 3-fas mätare = 1 imp/kWh
 led 1000 imp/kWh, pulsutgång 1 imp/kWh


Titel: SV: Hjälp med att tolka/förklara graf
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-09-27 13:36
Det må vara ologiskt, men jag har sett det med egna ögon när jag hjälpte en kund igång med loggern, på hans publika graf var det just vad som visades.
Nu tror jag inte att det visade 0.00 utan 23°C hela vägen, trots att temperaturen varierade i grafen.

Som sagt, det tror jag är något helt annat och något som berodde på en gammal bugg.

100 pulser är egentligen ett område som är förbehållet snurrskiveelmätare, och det aktiverar den röda lysdioden på modulens undersida.
Nu vet jag inte om pulsingången alls läses av i detta läge (har aldrig provat det), men det kan vara det som spökar.
Andreas?

Det gäller bara diodavläsning (polskruv 3 och 4 på P3IQ byglade), inte då pulsutgången används.


Titel: SV: Hjälp med att tolka/förklara graf
Skrivet av: Enk Projektet skrivet 2012-09-27 13:43
¤ OD4165 direktkopplad 3-fas mätare upp till och med 65 A
 led 100 imp/kWh, pulsutgång 100 imp/kWh är det som jag har....har kopplat med tråd mellan pulsutgången på mätarna till P3IQn med tvåtråd enl Rickards schema.....


Titel: SV: Hjälp med att tolka/förklara graf
Skrivet av: Enk Projektet skrivet 2012-09-27 13:45
Har också provat att ändra antal puls på P3IQn fram och tillbaka men är nu inställt på 100 igen...


Titel: SV: Hjälp med att tolka/förklara graf
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-09-27 13:54
Får du utslag om du kortsluter med en bit kabel mellan skruvskallarna på plint 3 - 4, alltså, om du upprepade gånger kortsluter mellan plint 3 och 4, visar det något i display eller grafer då?
Om inte måste vi kolla så du kopplat rätt, en/flera bilder på inkopplingen kanske skulle gå åstadkomma?


Titel: SV: Hjälp med att tolka/förklara graf
Skrivet av: Enk Projektet skrivet 2012-09-27 14:02
Provar i kväll om jag hinner....


Titel: SV: Hjälp med att tolka/förklara graf
Skrivet av: Enk Projektet skrivet 2012-09-27 20:30
Hmm...stängde av Loggern några min och efter det hoppade iaf det igång.....Total elen verkar stämma....men Elvärme och Garaget blir jag inte klok på...har provat att sätta på ett element i några min för att se vad/vilken som reagerar......


Titel: SV: Hjälp med att tolka/förklara graf
Skrivet av: Enk Projektet skrivet 2012-09-28 09:30
Total el och garaget verkar funka.....men elvärmen blir jag inte klok på....nu ser det ut så här trots att jag satte på ett element några minuter vid 8 tiden...

   http://e-logger.se/pub?Ryssbo


Titel: SV: Hjälp med att tolka/förklara graf
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-09-28 09:36
Felkoppling/glappkontakt är de vanligaste felorsakerna, har du provat kortsluta upprepade gånger mellan plint 3 och 4 för att se om modulen registrerar pulserna? (Den gröna dioden skall blinka när du kortsluter)


Titel: SV: Hjälp med att tolka/förklara graf
Skrivet av: Enk Projektet skrivet 2012-09-28 10:53
Kollat alla kopplingar men inget som ser ut att var fel/glapp...men det lyser rött på P3IQn...på den sida som ska sitta in mot mätaren....


Titel: SV: Hjälp med att tolka/förklara graf
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-09-28 11:45
Koppla loss kablarna till elmätaren.
Ange sedan att modulen skall arbeta med 99 pulser, SPARA
Ange sedan att modulen skall arbeta med 100 pulser, SPARA

Prova sedan kortsluta ingång 3-4 för att se om modulen registrerar pulserna.
Anslut kabel modul - elmätaren igen.


Titel: SV: Hjälp med att tolka/förklara graf
Skrivet av: Enk Projektet skrivet 2012-09-28 14:51
Nu verkar det funka  :)

Ska test köra i helgen.....

Tack för hjälpen