Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Temperatur => Ämnet startat av: Jocke skrivet 2012-08-23 18:24



Titel: Lägger till 1-wiregivare, all visning försvinner.
Skrivet av: Jocke skrivet 2012-08-23 18:24
Igår skulle jag påbörja utbyggnaden av mitt system med ytterligare några tempgivare, den första jag skulle koppla in placerade jag i ett dykrör in i en gjuten betongplatta.

När jag sedan kollade på e-logger så hade samtliga tempgivare "försvunnit", startade jag om med den senast tillagda bortkopplad så var allt som det skulle, men så fort jag återinkopplade den så försvann allt. När jag uppdaterar givarlistan hittar loggern endast elmätarsignalen.

Jag funderade på om det kunde stå vatten i dykröret,  och på så vis stört ut givaren, så idag bytte jag ut givaren mot en ny och anslöt utan att ha den på plats i plattan.  Felet blir precis detsamma som igår, loggern hittar ingen givare och blinkar rött.

Jag har kontrollerat säkert 30 ggr nu att jag verkligen kopplat in alla ben parallellt mot de övriga givarna.

Vad orsakar det här? ???


Titel: SV: Lägger till 1-wiregivare, all visning försvinner.
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-08-23 19:17
Vilka givare har du, köpt från mig eller gjort själv?


Titel: SV: Lägger till 1-wiregivare, all visning försvinner.
Skrivet av: Jocke skrivet 2012-08-23 19:19
Jag har några från dig, men dessa har jag kommit över på annat vis :-[, men jag kopplade in ett tiotal av dessa för något år sedan helt utan komplikationer. Jag tror inte det är något skräp...


Titel: SV: Lägger till 1-wiregivare, all visning försvinner.
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-08-23 19:23
Nja, det var itne så jag menade, men det är ganska lätt att blanda ihop GND och +5V.
Du kan tillfälligt testa att kasta om de två tåtarna för att se om det fungerar då, det värsta som kan hända är att givaren går sönder, men det brukar inte hända.
OM det är felkopplat så händer precis det du beskriver.

Annars kan det bero på strukturen på ditt nätverk.

Om du har tillgång till ett 100 ohms motstånd kan du prova sätta det i serie med dataplinten på loggern.
Alltså: Dataplint - 100 ohms motstånd - nätverk


Titel: SV: Lägger till 1-wiregivare, all visning försvinner.
Skrivet av: Jocke skrivet 2012-08-23 19:34
Jag tyckte mest det var genant att jag inte köpt dem av dig :-[

Jag har testat att kasta om ytterbenen, men det blir samma sak.

Jag skall löda ihop ännu en givare och prova att koppla in den på et helt annat ställe i systemet.

Om ett motstånd kan lösa problemet så kan jag naturligtvis köpa ett, kan det kosta en krona kanske? ;)


Titel: SV: Lägger till 1-wiregivare, all visning försvinner.
Skrivet av: MickeN skrivet 2012-08-23 19:38
Jag har inte hunnit komma igång själv med loggning men visst måste det vara en 18S20-givare mot Logger 2020?
Vad händer om man man kopplar in en 18B20?

Känns som dessa är lite vanligare nu ifall men kollar runt lite.


Titel: SV: Lägger till 1-wiregivare, all visning försvinner.
Skrivet av: Jocke skrivet 2012-08-23 19:41
Är frågan allmän eller till mig?

Mina givare är alla av samma sort, och jag har redan ett tiotal av dessa anslutna utan problem. :)


Titel: SV: Lägger till 1-wiregivare, all visning försvinner.
Skrivet av: Jocke skrivet 2012-08-23 19:43
Jag räknade efter nu, jag hade förutom Rickards givare inte mindre än 15 stycken av denna sort inkopplade, och har inte misslyckats med någon...


Titel: SV: Lägger till 1-wiregivare, all visning försvinner.
Skrivet av: MickeN skrivet 2012-08-23 20:09
Är frågan allmän eller till mig?

Mina givare är alla av samma sort, och jag har redan ett tiotal av dessa anslutna utan problem. :)

Jag bara frågade lite samtidigt som jag kanske skulle få dig reagera till lite  ;)
Sett de lite dyrare som säljs till logger 2020 står att det är 18S20 (beställt själv 8st för rörmontage) men undrade vad som händer om man kopplar in 18B20 och om det kan sänka systemet.


Titel: SV: Lägger till 1-wiregivare, all visning försvinner.
Skrivet av: Jocke skrivet 2012-08-23 20:40
Det blev samma sak med en tredje givare på annat ställe, men nu är det många givare som inte hittas ens efter urkoppling av den sist inkopplade. Jag får grotta i detta en annan dag, nu är jag för trött för att ha tålamod...


Titel: SV: Lägger till 1-wiregivare, all visning försvinner.
Skrivet av: Jocke skrivet 2012-08-23 20:48
Hmm. Nu har samtliga givare hoppat igång. Skall jag månne låta de nyinkopplade sitta i ett tag innan jag dömer bort funktionen?


Titel: SV: Lägger till 1-wiregivare, all visning försvinner.
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-08-24 09:23
Det blev samma sak med en tredje givare på annat ställe, men nu är det många givare som inte hittas ens efter urkoppling av den sist inkopplade. Jag får grotta i detta en annan dag, nu är jag för trött för att ha tålamod...

Kör du givarna tretrådsläge, dvs på ingång ett med +5V matning? Logger 2020 innehåller ett överströmsskydd. Ifall någon givare är felvänd eller om det är kortis i nån kabel så löser överströmsskyddet ut och bryter +5V och sen kan det nog ta en liten stund innan skyddet går tillbaka och släpper igenom +5V igen. Dvs. på ingång ett kan det nog ta en liten stund innan övriga givare fungerar igen efter en felinkoppling.


Titel: SV: Lägger till 1-wiregivare, all visning försvinner.
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-08-24 09:23
Jag har inte hunnit komma igång själv med loggning men visst måste det vara en 18S20-givare mot Logger 2020?
Vad händer om man man kopplar in en 18B20?

Logger 2020 fungerar lika bra med 18B20 och 18S20.


Titel: SV: Lägger till 1-wiregivare, all visning försvinner.
Skrivet av: Jocke skrivet 2012-08-24 20:00
Japp, tretråd.

Jag skall testa lite till, det borde fungera..,.


Titel: SV: Lägger till 1-wiregivare, all visning försvinner.
Skrivet av: MickeN skrivet 2012-08-24 21:00
Logger 2020 fungerar lika bra med 18B20 och 18S20.

Aha, bra veta.
Just nu sitter jag och testar för fullt med det som kom på posten idag.


Titel: SV: Lägger till 1-wiregivare, all visning försvinner.
Skrivet av: Jocke skrivet 2012-08-26 11:34
Jag funderar på om mitt problem kan vara något annat, för efter ex strömavbrott är det ofta som loggern inte hoppar igång, eller hittar samtliga givare. Oftast får jag starta om ett antal gånger, och ibland kommer de igång efter ett tag. Jag upplever inte när jag söker på forumet att detta är något andra har problem med.

Kan jag ha taskig kontakt på något ställe i systemet?


Nåväl, nu idag återinkopplade jag ännu en givare, och har efter det låtit systemet vara igång länge. Jag har startat om loggern flera ggr. Ibland hittar den ett par tre givare, och ibland hittar den 6-7 stycken. Uppdaterar jag givarlistan är det samma sak.

Jag får lite olika felmeddelande på loggern vid omstartandet, ibland är det Error S1 E0, och ibland blir det Error S7 E0. Vad jag kan förstå så är detta att den inte hittar antingen 1 eller 7 st givare?

Kan det hjälpa att reseta loggern?


Titel: SV: Lägger till 1-wiregivare, all visning försvinner.
Skrivet av: Jocke skrivet 2012-08-26 11:46
NU hände något märkligt, jag provade att stega med "Enterknappen" på loggern, och då övergick rödblinket till grönblink, och samtliga givares temperaturer kunde avläsas på displayen, men när jag går till datorn och tittar så hittas ingen givare alls ???


Titel: SV: Lägger till 1-wiregivare, all visning försvinner.
Skrivet av: Jocke skrivet 2012-08-26 11:51
Kan mitt system vara för tungdrivet? De givarna som är längst ifrån loggern är ungefär 150 meter bort.


Titel: SV: Lägger till 1-wiregivare, all visning försvinner.
Skrivet av: Jocke skrivet 2012-08-26 13:09
Jag kopplade bort den givaren som var längst ifrån loggern, och nu verkar det fungera som det skall med min nya givare inkopplad, jag skall lägga till några till senare så får jag se.


Edit: Japp, två nya givare och ingen krasch =)


Titel: SV: Lägger till 1-wiregivare, all visning försvinner.
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-08-26 18:26
Ja, 150 meter kan nog vara i närheten av vad den klarar, du kan ju fördela givarna på båda ingångarna om du vill.
Då kan du köra med dubbelt så mycket kabel.