Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Temperatur => Ämnet startat av: Elmer skrivet 2009-04-28 00:42



Titel: Trappliknande temperaturkurvor
Skrivet av: Elmer skrivet 2009-04-28 00:42
Hej,
Har problem med att mina temperaturkurvor i både Loggersoft samt E-logger ser ut som trappor, dvs lodräta samt vertikala linjer. Se bifogad bild som visar 4-timmarstrend (från Loggersoft) på mina 11 givare. Samma sak kan även ses i Graf3 i E-logger. Tidigare (när jag hade 6 givare) var kurvorna mycket mer detaljerade.
Loggersoft är inställd på att spara mätdata var 10 sekund.

Loggersoft=1.0.0.4
Logger2020=090212
Dator=IBM T23, PIII 1,13 GHz, 512 MB ramminne, Windows XP SP2

Mvh/Micke


Titel: SV: Trappliknande temperaturkurvor
Skrivet av: Rickard skrivet 2009-04-28 07:25
Nåt sånt har jag aldrig tidigare sett, så jag kan inte hjälpa dig.
Kommer det inga larm i LoggerSoft? (Det jag kan tänka mig är att loggern inte fungerar under längre eller kortare perioder och därför inte registrerar mätvärdena)


Titel: SV: Trappliknande temperaturkurvor
Skrivet av: Elmer skrivet 2009-04-28 09:47
Får inga larm i Loggersoft.
Har också tittat i textfilerna (för givarna) och data verkas skrivas var 10:e sekund.


Titel: SV: Trappliknande temperaturkurvor
Skrivet av: Rickard skrivet 2009-04-28 09:50
Skrivs exakt smma värden in efter de olika mätningarna, eller varierar värdena i texfilerna, men inte i graferna?


Titel: SV: Trappliknande temperaturkurvor
Skrivet av: Elmer skrivet 2009-04-28 10:08
Samma värden upprepas i flera mätningar - precis som kurvorna ser ut (vad jag kan se).


Titel: SV: Trappliknande temperaturkurvor
Skrivet av: Rickard skrivet 2009-04-28 10:11
Då är nog det där en fråga som Andreas bör svara på, det är nåt som inte inträffat med "gamal" RTLogger, så det bör hänga ihop med avläsningen av mätvärden i logger2020 och dess felhantering.


Titel: SV: Trappliknande temperaturkurvor
Skrivet av: Elmer skrivet 2009-04-28 10:21
Är på jobbet nu, men skall prova under e.m. att radera minnet i Logger2020 igen och se om det händer nåt. Skall även prova att plocka bort givarna samt sätta tillbaka dom en i taget och se om felet uppstår vid nåt speciellt antal eller om nån givare spökar. Är sedan tidigare ägare av ett antal Dallas-givare, så de jag har är lödda av undertecknad (alla utom en som jag köpte av dej).
Vet inte om det har nån betydelse, men loggar elen till vämepumpen via medföljande Kamstrup 382 (s0) och den kurvan ser fin ut.


Titel: SV: Trappliknande temperaturkurvor
Skrivet av: Rickard skrivet 2009-04-28 10:39
Om du har tillgång till ett motstånd på runt 100 ohm skulle du kunna prova sätta det i serie med "data" på ingången för tempgivarna, det kan vara ett anpssningsproblem som gör att avläsningarna inte fungerar som de skall varje gång.


Titel: SV: Trappliknande temperaturkurvor
Skrivet av: Elmer skrivet 2009-04-28 10:56
Det har jag - skall prova.


Titel: SV: Trappliknande temperaturkurvor
Skrivet av: Elmer skrivet 2009-04-28 11:14
Har ett sånt här motstånd. Duger det?


Titel: SV: Trappliknande temperaturkurvor
Skrivet av: Elmer skrivet 2009-04-28 23:57
Har provat motståndet i bilden i mitt föregående inlägg utan att det blev bätrre. Nu skäms jag lite :-[, men kom på att alla givarna sitter i min testrigg för att utröna hur lika eller olika de visar. Givarna är ihopbuntade och monterade bredvid vp'n (alltså i rumstemperatur). Lösningen på mitt problem är att temperaturen inte varierar mer än det som visas i diagrammen. Har börjat montera givarna igen med montagepastan jag beställt av dej och det visar sej att vid temperaturvariationer på mer än några tiondelar så ser kurvorna återigen ut som de brukar göra.

/Micke


Titel: SV: Trappliknande temperaturkurvor
Skrivet av: Andreas skrivet 2009-04-29 08:31
Precis, vad du ser är lite av samma sak som när du tittar på din tv eller bildskärm med förstoringsglas och tydligt ser de enskilda bildpunkterna. I din graf utgörs stegen i höjdled av den digitala upplösningen på temperaturgivaren, dvs. minsta temperaturskillnad givaren kan återge, och i sidled variationen över tid.

(Ang. motstånd så var det en riktig bamse du hittat där, det räcker med normalt motstånd på 1/2W eller 1/4W.)


Titel: SV: Trappliknande temperaturkurvor
Skrivet av: Elmer skrivet 2009-04-29 09:36
Ja, visst var det. Hade ett som låg och skräpade. ;)