E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Temperatur => Ämnet startat av: Anders.E skrivet 2012-05-22 18:18



Titel: HTMIQ
Skrivet av: Anders.E skrivet 2012-05-22 18:18
Hej alla
Min HTMIQ mäter helt plötsligt fel den är inkopplad (i solfångare+ acc tank topp /botten)
acc topp visar rätt men i solf och acc tank botten 30° för mycket ocg med jämna mellan rum så får jag givarfel på alla givare på modulen (HTMIQ) då så får jag starta om loggern så försvinner givarfelet men den mäter endå fel.... ??? ???
Jag har kollat givarna + alla plintar allt är ok
Vad göra????


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-05-22 20:31
Vad är det för version på mjukvaran i din Logger 2020?

Använder du LoggerSoft eller E-logger?

Nästa gång felet inträffar, titta på statusdioden på högtempmodulen, hur blinkar den (med vilken färg och hur många gånger)?

Posta gärna en graf som visar hur det ser ut när det är 30° för mycket.


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Anders.E skrivet 2012-05-23 17:53
Versionen på loggern är den senaste 120427 men det var samma fel före uppgraderingen
sedan använder jag e-logger, idag så har den funkat utan fellarm efter en omstart igår kväll men när den blinkade rött så var det enl. följande  1 röd  nästa 2 röd sedan 3 röd för att sedan börja om med 1 röd osv.
Jag gjorde en offset på -15 igår men man ser klart att något är fel när acc tank botten är mycket varmare än va solf laddar.
Jag tycker att signalen från högtempgivarna är väldigt brusig se den mittre bilden och tittar man sedan på den understa bilden så ser man att det hände någonting med alla högtemp givarna i Lördags
(http://www.edenius.eu/solf.png)
(http://edenius.eu/solf.jpg)
(http://www.edenius.eu/7.png)


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-05-24 07:12
Kan du ha ändrat något i samband med att det blev fel, exempelvis kopplat i/ur något till systemet eller gjort någon inställning?

Har du tillgång till en multimeter? I så fall, anteckna vilka gradtal de tre högtempgivarna visar på ett papper och koppla sen direkt loss dem och mät resistansen på dem en och en, vad får du för temperatur respektive resistansvärden?


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-05-24 07:20
Bifogar motståndstabell för PT1000-givare.


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Anders.E skrivet 2012-05-24 09:47
Men jag använder PT100 och jag har kollat givarna å dessa är ok
samt att jag tror inte alla 3 skulle gå sönder samtidigt
om du tittar på den undre trenden så hände det något i Lördags
nivåerna på alla 3 högtempgivarna steg upp x antal °


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-05-24 10:06
Du svarade aldrig på frågan: Kan du ha ändrat något i samband med att det blev fel, exempelvis kopplat i/ur något till systemet, dragit om nån kabel, eller gjort någon inställning?

Men jag använder PT100 och jag har kollat givarna å dessa är ok
samt att jag tror inte alla 3 skulle gå sönder samtidigt

Tror inte alla givare gått sönder, men den mätning jag efterfrågar kan hjälpa oss att reda ut vad som är fel. Så om du har möjlighet, anteckna vilka gradtal de tre högtempgivarna visar på ett papper och koppla sen direkt loss dem och mät resistansen på dem en och en, vad får du för temperatur respektive resistansvärden?

om du tittar på den undre trenden så hände det något i Lördags
nivåerna på alla 3 högtempgivarna steg upp x antal °

Även "från solfångare" verkar ha gått upp i lördags, det är väl inte en högtempgivare?


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Anders.E skrivet 2012-05-24 14:44
Hej
nej jag har inte ändrat något jag ska göra mätningen du efterfrågar temp/resistans


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Anders.E skrivet 2012-05-25 09:12
Här kommer mina värden
temp i AAC top 38° resistans från givaren 119,1 ohm (tabell 119,01=49°)
temp AAV botten 87,7 resistans från givaren 116 ohm (tabell 116,31=42°)
temp isolf  77,2 resistans från givaren  128,6 ohm (tabell 128,6=74°)
 


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-05-25 10:59
Tack. Dessa värden är då exklusive offsetjustering så du inte missat den?.

Det kan ha blivit fel i definitionerna i loggern. Om du nollställer Logger 2020 utan att koppla upp mot E-logger och tillfälligt kör mot LoggerSoft kvarstår skillnaden?

Vad får du för spänning om du mäter mellan plint 1 och 3 på högtempmodulen?

Apropå du tyckte signalen ser brusig ut så är jag osäker på om det är normalt eller ej, det kan bero på att du använder pt100, de ger sämre upplösning än pt1000 (och påverkas även mer av kabellängder).


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Anders.E skrivet 2012-05-25 12:15
Jag har 10,8v  ???
Mäter jag direkt på trafon så är det 12,2v
Skapligt spänningsfall
Pratade med Rickard i morse han skulle skicka ett nytt HTMIQ kort med uppgraderad programvara
En sak till vid omstart av loggern så står det (Kalib 54) i displayen...


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-05-25 13:46
10.8V är fullt normalt.

Vad programvaruuppdateringen möjligtvis kan hjälpa mot är att du får givarfel på alla givare på modulen. Däremot är det ingen skillnad i hur mätvärden hanteras.  Så det borde inte hjälpa mot felvisningen, såvida felet inte sitter i själva hårdvaran vilket är osannolikt, men det är förstås bra om det går utesluta.

Om du vill får du gärna prova göra som jag sa, dvs nollställa Logger 2020 utan att koppla upp mot E-logger och tillfälligt köra mot LoggerSoft och se om skillnaden kvarstår. Gör den inte det kanske problemet går att lösa snabbare.

Får du "Kalib 54" varje gång du startar om loggern?


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Anders.E skrivet 2012-05-25 21:48
Menar du en reset eller rensa minnet ???


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Anders.E skrivet 2012-05-26 07:41
Nej jag får inte "Kalib 54" vid varje omstart ???


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Anders.E skrivet 2012-05-26 08:40
Nu kör jag endast mot loggersoft jag resetade loggern genom att hålla in enterknappen och slå till spänningen ::)
tyvärr så kvarstår felet med felvisningen


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-05-29 08:53
Och du såg att det stod "radera minne" och sen "minne raderat"? Och du startade LoggerSoft utan att ha varit uppkopplad mot E-logger efter nollställningen?


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-05-29 09:01
 :-\ Anders pratade med mig när han raderade minnet, och jag tyckte nog att det gick liiite för fort för att det skulle hinna raderas. (Jag kan naturligvis ha fel)
Kan du inte prova radera det igen Anders, och var uppmärksam på att den verkligen raderar minnet, om du timar dubbelklickningen fel så startar loggern bara upp som vanligt efter att frågan: Radera minne? har visats.


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Anders.E skrivet 2012-05-29 09:22
Hej ha nu bytit HTMIQ kortet å nu funkar det perfekt gammla kortet ligger på posten


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-05-29 09:29
OK, bra att det löste sig.
Jag kollar upp det gamla kortet och återkopplar till dig när jag vet mer.


Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Anders.E skrivet 2012-05-29 13:56
Ok perfekt ;D