Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => LoggerSoft => Ämnet startat av: pricken skrivet 2012-05-20 09:58



Titel: Saknar gradtecken på vissa data..
Skrivet av: pricken skrivet 2012-05-20 09:58
Av ngn märklig anledning saknar jag gradtecknet på vissa data?

Har startat om LS ett antal gånger pga div datorunderhåll, men det har inte hjälpt.

Ideer någon?

(http://www.vuollerim.nu/pricken/lcd_TOT.png)


Titel: SV: Saknar gradtecken på vissa data..
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-05-20 17:49
Det verkar som det blivit fel i registret. Enklast är nog att öppna inställningsdialogen, markera "Sensorer" och klicka "Radera alla sensorer och grupper", starta om programmet och göra om alla inställningar. Alternativt om du är bekant med regedit kan du under \TSa\Temp\Sensors se om Type är 1 för de som saknar enhet och om inte prova ändra till 1.


Titel: SV: Saknar gradtecken på vissa data..
Skrivet av: pricken skrivet 2012-05-20 22:16
Tackar så mycket!

Det visade sig att de som saknade gradtecknet, saknade helt Dword Type i registret. Enklast var helt enkelt bara att
lägga till denna med värdet 1, starta om LS och problemet löst.

 :)