Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Elmätaravläsning => Ämnet startat av: DPersson skrivet 2011-12-30 17:02



Titel: p3iq pulsmodul på vattenmätare med snurrskiva
Skrivet av: DPersson skrivet 2011-12-30 17:02
Hej

Går det på något sätt att se så att en p3iq är rätt monterad på en vattenmätare , typ med blinkningar osv i den ?



Titel: SV: p3iq pulsmodul på vattenmätare med snurrskiva
Skrivet av: Rickard skrivet 2011-12-30 18:50
Ja, om du har angett rätt pulstal i inställningarna så skall den bara blinka när den registrerar flöde (roterande skiva).


Titel: SV: p3iq pulsmodul på vattenmätare med snurrskiva
Skrivet av: DPersson skrivet 2012-01-01 12:03
Hej

Kan man tyda vad dom olika blinkningarna är ?

Just nu så blinkar den grönt typ vart 5:e sekund , utan flöde ?


Titel: SV: p3iq pulsmodul på vattenmätare med snurrskiva
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-01-01 12:58
Om den gör det har du inte definierat antalet pulser/liter.
Eller så har du inte byglat plint 3-4.

Följde inte instruktionen med i leveransen?

Montering, uppstart och ändring av driftslägen på P3IQ
Vid uppstart/inkoppling av modulen så krävs inställningar via LoggerSoft eller webtjänsten.
· Gör loggern spänningslös
· Koppla in modulen enligt onlinemanualen, olika beroende på användningsområde (om
sensorn skall användas för att läsa av blinkande dioder eller snurrskivor är det viktigt att en
bygling sätts mellan plint 3-4)
· Koppla in spänningen till loggern
· Starta LoggerSoft, eller gå till webtjänsten
· Gå till givare/sensorer och välj pulsmodulen (ID slutar på E0)
· Ange det pulstal som pulssensorn skall arbeta med, klicka på spara.
· Testa sedan funktionen
Om det inte fungerar ( t.ex. om du har haft andra moduler inkopplade till Loggern innan du kopplade
in denna modul, eller om du gått från pulstal under 500 pulser till pulstal över 500 pulser) gör som
följer:
· Stäng ned LoggerSoft
· Radera minne på Loggern (se onlinemanual om du inte vet hur)
· Nu skall det stå: ”Tryck knappen” i displayen – gör det
· Starta LoggerSoft (om du kör mot LoggerSoft) eller gå till webtjänsten.
· Kontrollera funktionen

Montering
Vid avläsning av t.ex. flödesmätarna som säljs i
webshopen, montera modulen i
ytterkant/periferin av den roterande skivan för
att få så bra funktion som möjligt.
Tänk även på att sensorn reagerar på reflektion
av ljus, så en relativt mörk placering är
nödvändig. Om solinstrålning kan falla på
flödesmätare/sensor kan det vara nödvändigt att
täcka över mätare/sensor för att skärma bort
den typen av ljuskällor.
Tänk även på att sensorn, i vissa fall kan hamna i
en position där övergången mellan svart/vitt
ligger precis framför sensorn, detta kan innebära
spökpulser som ger ett ”felaktigt” mätvärde, och
då speciellt om man samtidigt får in utifrån
kommande ljus i varierande intensitet, t.ex. från
en lysrörslampa, lysrör eller annan belysning
som har ett ljus som pulserar i takt med
nätspänningen.


Titel: SV: p3iq pulsmodul på vattenmätare med snurrskiva
Skrivet av: DPersson skrivet 2012-01-04 22:05
Det stämmer att den ska lysa rött på undersidan när man byglar 3-4 ?


Titel: SV: p3iq pulsmodul på vattenmätare med snurrskiva
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-01-05 07:30
Ja, om du byglat plinten och angett ett pulstal under 500 pulser så skall den röda dioden lysa.


Titel: SV: p3iq pulsmodul på vattenmätare med snurrskiva
Skrivet av: DPersson skrivet 2012-01-28 10:47
Hej

Vad betyder att den blinkar grönt på ovansidan ?

Det gör den lite då o då , speciellt när jag lyfter bort p3iq ifrån flödesmätaren ?

Får inte till det så den mäter korrekt tycker jag
givaren är i pannrummet , där är det beckmörkt förutom en ventil i väggen som släpper in "lite" ljus . Borde ju inte vara det som strular

Det finns ingen funktion i logger precis som med eltestet att den "piper" till när det är flöde så man hör direkt ?


Titel: SV: p3iq pulsmodul på vattenmätare med snurrskiva
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-01-28 11:24
Om du byglat rätt, och ställt in pulstalet på ett värde under 500 så skall den röda dioden lysa, ljuet från dioden skall reflekteras på den roterande skivan, och fototransistorn som sitter bredvid den röda lysdioden skall reagera på den varierande ljusinstrålningen när snurrskivan roterar.
Varje grön blinkning är en indikation på att givaren registrerat ett varv på snurrskivan i flödesmätaren.

Om den inte reagerar på detta kan du försiktigt försöka nypa ihop de två "dioderna" så att de tar ihop med varann, det förbättrar vinkeln en aning och kan göra skillnaden mellan dålig och bra funktion när pulsgivaren sitter så pass nära den roterande ytan som den gör i fallet med just flödesmätare.

Ett bra sätt att testa pulsgivarna är annars att i en hyfsat dämpad rumsbelysning hålla sensorn mot en mörk yta, och sedan dra ett vitt papper in/ut ur det av den röda diodens belysta område.
Pappret skall vara på 10-20 mm avstånd från givaren för bästa funktion.


Titel: SV: p3iq pulsmodul på vattenmätare med snurrskiva
Skrivet av: DPersson skrivet 2012-01-28 22:16
Hej

Ska avståndet vara 10-20 mellan givaren o flödet med ?

För märker att om jag tar bort den , så börjar den blinka grönt lite då o då
Men när den ligger nära flödesmätaren så händer inget

Är kanske så enkelt att den är för nära bara ?


Titel: SV: p3iq pulsmodul på vattenmätare med snurrskiva
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-01-28 22:47
Ju närmare den ligger desto viktigare är det att dioderna ligger dikt an mot varann, detta för att vinkeln på det reflekterade ljuset skall bli rätt i mottagardioden.
Det skall fungera på givet avstånd, om dioderna trycks tätt ihop med varann, och om dioderna monteras enligt beskrivningen, se bifogad fil.


Titel: SV: p3iq pulsmodul på vattenmätare med snurrskiva
Skrivet av: LoveB skrivet 2012-03-27 12:58
Hej,

har kopplat in en P3IQ till min Logger 2020 för avläsning av en flödesmätare Qn 2.5. Jag har gjort testerna Rickard föreslår i sitt inlägg 2012-01-28 klockan 11:24, och konstaterar att P3IQ fungerar. Problemet är att inga pulser registreras när jag monterar P3IQ på flödesmätaren. P3IQ är monterad enligt anvisningarna i ”Uppstart och ändring av driftslägen på P3IQ.pdf”.

Vilka ytterligare åtgärder kan jag göra för att få loggningen att fungera?


Titel: SV: p3iq pulsmodul på vattenmätare med snurrskiva
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-03-27 16:41
Så vitt jag kan förstå så har du byglat mellan plint 3 och 4, och den röda dioden lyser, och modulen räknar pulser när du testar den över en mörk/ljus yta?
Om så är fallet torde det bara vara en justerings-sak, alltså att du inte placerat den rätt över den roterande skivan på flödesmätaren.
Det kan vara lite kinkigt att få den rätt, men än så länge är det ingen, så vitt jag vet, som inte lyckats till slut.
Snurrar skivan hela tiden? (vilket typ av flöde mäter du?)
Det får inte vara för ljust i anslutning till sensorn, om det är för ljust registrerar sensorn aldrig att en mörk yta passerar.

MVH

Rickard


Titel: SV: p3iq pulsmodul på vattenmätare med snurrskiva
Skrivet av: LoveB skrivet 2012-03-30 15:00
Jag har

      •   Byglat mellan skruv 3 och 4, räknat från vänster
      •   Angett pulstal till 2

En av dioderna på P3IQ lyser med fast rött sken. Den gröna dioden på framsidan blinkar till när jag drar ett vitt papper framför dioderna och Logger 2020/E-logger registrerar signalen.  Det verkar som att P3IQ registrerar innan det vita pappret passerar framför dioden, cirka 5-10 mm innan diodparet. När jag sedan placerar P3IQ framför roterskivan på flödesmätare Qn 2.5 så registreras ingen puls hur jag än placerar P3IQ. Jag har även försökt justera dioderna enligt anvisningarna i ”Uppstart och ändring av driftslägen på P3IQ.pdf”.

Jag försöker mäta flödet hos värmebäraren (radiatorkretsen). Skivan snurrar hel tiden utom när värmepumpen producerar varmvatten för varmvattenberedaren.

Några idéer om vad problemet är?


Titel: SV: p3iq pulsmodul på vattenmätare med snurrskiva
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-03-30 17:00
Sitter modulen alldeles dikt an mot flödesmätaren? Eventuellt kan det kanske hjälpa att flytta ut den några mm.

Har du möjlighet att posta en bild av hur montaget ser ut?


Titel: SV: p3iq pulsmodul på vattenmätare med snurrskiva
Skrivet av: LoveB skrivet 2012-04-02 08:40
Hej,

bifogade bilder visar inkoppling och montering. Jag har satt pulsmodulen på ~5 mm avstånd från flödesmätaren med hjälp av en upphöjning som samtidigt skärmar av från ljus från omgivningen.

Jag lyckas inte få pulsmodulen att reagera på snurrskivan hur jag än monterar den.


Titel: SV: p3iq pulsmodul på vattenmätare med snurrskiva
Skrivet av: LoveB skrivet 2012-04-02 08:42
Bifogar ytterligare en bild som visar min installation


Titel: SV: p3iq pulsmodul på vattenmätare med snurrskiva
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-04-02 09:02
Om du lägger ett vitt papper på en mörk bakgrund och för sensorn fram/tillbaka över gränslandet mellan vitt/svart - reagerar sensorn då? (Avstånd ca 10 mm och ca 2 sekunder mellan växlingarna av bakgrund)


Titel: SV: p3iq pulsmodul på vattenmätare med snurrskiva
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-04-02 10:17
Jag har satt pulsmodulen på ~5 mm avstånd från flödesmätaren med hjälp av en upphöjning som samtidigt skärmar av från ljus från omgivningen.

Du har inte provat ha den alldeles emot? Avståndet kan spela stor roll eftersom det påverkar ljusnivåerna. I det här fallet ligger dessutom vattenmätarens genomskinliga plasthölje mellan och smetar ut/reflekterar ljuset mer på längre avstånd.


Titel: SV: p3iq pulsmodul på vattenmätare med snurrskiva
Skrivet av: LoveB skrivet 2012-04-03 20:34
Rickards svart/vit-test funkar. Den gröna dioden blinkar när jag för sensorn fram och tillbaka. Dock lyckas inte pulsmodulen registrera något när jag sätter den på flödesmätaren. Inte ens då den sitter dikt an mot glaset. Glaset är klart och utan repor, dock uppfattar jag det som att det smetar ut ljuset väldigt mycket precis som Andreas påpekar.

Några andra idéer på hur jag kan få det att funka?


Titel: SV: p3iq pulsmodul på vattenmätare med snurrskiva
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-04-03 21:00
Som jag tidigare skrivit så brukar det vara viktigt att dioderna är "pressade" mot varann för att ljuset skall kunna komma med rätt vinkel in i fototransistorn, jag tror att det är där skon klämmer för dig, försök trycka ihop dem så mycket som möjligt mot varann med fingertopparna.
Om det inte räcker, skär bort krympslangen som sitter mellan dioderna på den diod som inte lyser så att det går pressa dem tightare mot varann.

Om det känns OK för dig skulle du ju även kunna skära/borra upp ett hål i plasten
så att den inte skymmer/bryter ljuset så mycket?
Plastbiten som sådan går plocka bort från själva mätaren (halva fronten lossnar).
Däremot är jag inte så säker på hur plasten reagerar om man borrar i den... kanske om du har en försänkare så du kan förstora hålet succesivt, då är nog risken mindre att det spricker.

MVH

Rickard


Titel: SV: p3iq pulsmodul på vattenmätare med snurrskiva
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-04-04 07:51
En ytterligare sak att kolla är att matningsspänningen mellan plint 1 och 3 på modulen inte är under 7V, i sådana fall stämmer nog varken ljus- eller detektionsnivåer.


Titel: SV: p3iq pulsmodul på vattenmätare med snurrskiva
Skrivet av: LoveB skrivet 2012-04-11 15:48
Jag har nu skurit bort en bit av krympslangen på den diod som inte lyser och då lyckats pressa ihop dioderna ytterligare. Jag har även borrat upp ett hål i plasten på flödesmätaren. Det var inga problem med hjälp av en försänkare. Inga sprickor i plasten. Bra tips från Rickard. Matningsspänningen mellan plint 1 och 3 är klart över 7 volt.

Trotts alla dessa åtgärder får jag inte pulsmodulen att registrera några pulser. Jag upplever att pulsmodulen inte lyckas focusera på snurrskivan oavsett avstånd och placering ovanför snurrskivan.

Några fler tips på åtgärder för att få det att fungera? Om inte skulle jag vilja skicka in min P3IQ för att verifiera att den fungerar korrekt.


Titel: SV: p3iq pulsmodul på vattenmätare med snurrskiva
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-04-11 16:09
Är du helt säker på att du angett rätt pulstal och sparat detta, och verifierat detta genom att testköra den över svart/vit bakgrund, med blinkande grön diod, och via kontroll i webtjänsten sett att det registrerar flöde i webtjänsten, ja, då finns inget annat att göra än att skicka tillbaks den.


Titel: SV: p3iq pulsmodul på vattenmätare med snurrskiva
Skrivet av: Göran F skrivet 2012-11-08 21:17
Ett tips för andra som har problem och hittar den här tråden.

Hade inte fått flödesmätningen att fungera, använder flödesmätare och pulsmodul P3IQ.
Provat den enligt Rickards instruktioner ovan och den fungerade exemplariskt men ändå ingen funktion på plats på flödesmätaren.
Projektet hamnade bland olösta problem att ”ligga och mogna”.
Har varmvattenberedaren placerad ovanför flödesmätaren, det började droppa från övertrycksskyddet på beredaren och oturligt nog exakt på flödesmätaren, som inte är vattentät i höljet.
Vatten trängde in under den genomskinliga kåpan och bildade kondens.
Jag plockade bort den löstagbara delen av kåpan och torkade ur men det fanns kondens även under den fasta delen.
Borrade då ett hål för avluftning i kåpan.
Provad nu att montera pulsmodulen direkt mot det inre höljet ovan den roterande skivan (hålet är på annan plats) och till stor glädje, fungerade det helt perfekt och den var inte heller särskilt känslig för exakt placering.
Ett plastskikt mindre och något närmare den roterande skivan gav skillnaden mellan ingen funktion och mycket bra dito.


Titel: SV: p3iq pulsmodul på vattenmätare med snurrskiva
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-11-09 09:41
Tack för att du berättade det! Jo det här med optisk avläsning är lurigt, det är därför vi gått över till vattenmätare med pulsutgång.