Titel: Elmätare 2 kopplad, namngiven och syns i Logger2020, men värden loggas inte Skrivet av: Thomas72 skrivet 2011-12-28 15:17 Nu har jag kopplat elmätare 2 till min andra luftvärmepump via pulsutgången och till plint 9 och 10 på loggern (första mätaren är kopplad till plint 8 och 10). Jag har namngivit den till "LVP NERE" och den syns nu på Logger2020 och ger korrekta Wattvärden. Dock så blir det inga värden varken i E-logger eller Loggersoft. Loggersoft kan inte få kontakt med Logger2020 säger det, men värden loggas bra i E-logger (förutom "LVP NERE" då). Vad kan vara fel? Jag har testat att starta om Logger2020 och inga varningar. Lampan blinkar grönt och alla värden visas bra i Loggerdisplayen.
Titel: SV: Elmätare 2 kopplad, namngiven och syns i Logger2020, men värden loggas inte Skrivet av: Andreas skrivet 2011-12-28 16:17 Skickade om kanaldefinitionen till din logger och då gick "LVP NERE" igång mot E-logger. Verkar finnas nån bugg här, kanske något som inträffar när elkanaler definieras i efterskott, får hålla ögonen öppna på detta.
Titel: SV: Elmätare 2 kopplad, namngiven och syns i Logger2020, men värden loggas inte Skrivet av: Thomas72 skrivet 2011-12-28 16:37 Jättetack! Nu fungerar allt bra. Det är ju riktigt roligt detta. :D
Kul att Watt-talen på loggerdisplayen visar nästan exakt samma watt som momentaneffekten på mina Kamstrup elmätare. Det måste ju visa att rätt värden loggas. |