Titel: Oregelbundet mätdata från tempgivare
Skrivet av: Elmer skrivet 2009-03-26 01:25
Hej,

Har precis packat upp min Logger2020 och börjat testa lite grann.
När jag kopplar in de 2 givare jag beställde så hittar Logger2020 samt Loggersoft dessa, men endast en givare levererar fläckvis mätdata. Har monterat bägge givarna i min arbetskollegas Logger2020 (vi beställde tillsammans) och då funkar det (de levererar mätdata). Några bra förslag till en som börjar bli desperat?

Mvh/Micke


Titel: SV: Oregelbundet mätdata från tempgivare
Skrivet av: Rickard skrivet 2009-03-26 04:57
Hur långa kablar?
Har du kopplat in dem på någon plint?
Ligger kablarna tätt ihop med annan kabel, t.ex. 230 Volt eller annan signalkabel?

Jag testar alla loggrar mot en testmodul med 16 givare + de givare som ingår i beställningen och alla loggrar jag levererat har fungerat då jag kört dem i testriggen.
Jag tror därför att du har antingen dålig kontkat någonstans, eller att störningar gör att det inte fungerar som det skall.

Det skulle kunna vara en kallödning vid givaren också, men det borde du märka om du böjer lite lätt på givaren samtidigt som du kollar på mätvärdet.
(Böjer du för mycket så går den garanterat sönder)

Givarna som sådana är väldigt tillförlitliga, så det är inte troligt att felet ligger där, men man kan väl inte helt utesluta det.
Har du provat byta ut din givare mot en av kompisens?
Får han samma problem som du?

Kan naturligvis vara nåt med loggern också, men kolla först upp det jag frågar om.


Titel: SV: Oregelbundet mätdata från tempgivare
Skrivet av: Elmer skrivet 2009-03-26 16:21
Hej,

De 2 givarna jag beställde var 1m vardera.
Har kopplat in dem först via kopplingsdosan, sedan direkt på "plinten" i Logger2020.
Har också utfört samma ritual dels med bägge givarna samtidigt samt en åt gången.
Givarkablarna skall inte vara nära 230 Volt, men de ligger nära varandra i min testinstallation.

Har inte hunnit testa mer, men skall löda ihop 5 st. nya givare och testa vidare. Passar då även på att göra installationen produktionsmässig (var nog lite het på gröten ;)). Återkommer med statusrapport.

Tackar för tipsen.

/Micke


Titel: SV: Oregelbundet mätdata från tempgivare
Skrivet av: Rickard skrivet 2009-03-26 16:25
För säkerhets skull, testa kör en givare åt gången, och anslut först som du skall, brun, vit, grön.
Om det inte funkar, växla brun och grön och se om det fungerar då.
Ett långskott men kan vara värt ett försök. (om jag kopplat fel)

/Rickard


Titel: SV: Oregelbundet mätdata från tempgivare
Skrivet av: Elmer skrivet 2009-03-28 00:04
Hej,

Har börjat löda ihop mina andra 5 tempgivare och än så länge ser det bra ut (efter 2 egentillverkade). Men (måste jag tillägga) har även raderat minnet i Logger2020. Kan det ha varit en orsak till mina problem?

Brun, vit, grön ??? Givarna är väl bara anslutna till pling 5 o 6 (alltså 2 stift) eller har jag missat nåt?
Har kopplat in brun på plint 5 (jord) samt vit på plint 6 (data). Både på dina och mina givare. Den tredje kabeln hänger i luften...
Har inte haft möjlighet att testa givarna hos min arbetskollega än, men det kanske ordnar sej andå ;)

/Micke


Titel: SV: Oregelbundet mätdata från tempgivare
Skrivet av: Rickard skrivet 2009-03-28 08:37
Du skall koppla givarna som följer:

brun = 1
Vit = 2
Grön = 3



Titel: SV: Oregelbundet mätdata från tempgivare
Skrivet av: Elmer skrivet 2009-04-01 01:20
Hej Rickard,

Har lött om givarna samt raderat minnet i Logger2020.
Vill bara meddela att allt fungerar perfekt. Var felet fanns spelar ingen roll. Nu leker livet igen. ;D

/Micke