Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Elmätaravläsning => Ämnet startat av: daniel skrivet 2011-10-30 22:16



Titel: Spik på el total
Skrivet av: daniel skrivet 2011-10-30 22:16
Har nog fått min första spik.

Kan någon säga om detta är en spik eller kan vara nåt annat fel.

Kolla bifogat foto.

I graf ser det ut o vara 19.8 kW, kan inte stämma. I textfil på 1 minuts nivå är kl 21.26 1,3 och 21.27 4.3.

Någon ide


Titel: SV: Spik på el total
Skrivet av: Andreas skrivet 2011-10-31 08:42
Såvida du inte snabbtestade en 20kW värmekanon runt 21:26 så är det nog en felavläsning. Läser du av blinkande diod eller pulsutgång? Går signalen via pulsmodul eller direkt till Logger 2020? Hur lång är kabeln från mätare till modul/logger?


Titel: SV: Spik på el total
Skrivet av: daniel skrivet 2011-10-31 08:45
Diod.

Direk till logger2020. Enbart en el mätare-sensor och 1 temp.

Ca 8 meter skärmad.

Har mät 8 dagar.


Titel: SV: Spik på el total
Skrivet av: Andreas skrivet 2011-10-31 09:02
Då finns det kanske tre troliga möjligheter, antingen att sensorn utsattes för en störning, att kabeln gjorde det, eller att mätaren faktiskt skickade ut något skräp. Kan någon ha lyst på sensorn eller ligger kabeln i närheten av någon tänkbar störkälla?


Titel: SV: Spik på el total
Skrivet av: daniel skrivet 2011-10-31 09:21
Dioden sitter i mitt fasadskåp, så ljus borde inte komma in.

Jag får ha lite koll på det, se om det kommer fler gånger. Första gången som sagt, ingen panik.

Kanske man kunde haft en inställning där man kunde satt max skillnad mellan 2 värden, om många har problem med detta, vilket det inte verka vara.