E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Temperatur => Ämnet startat av: pethson skrivet 2010-12-23 19:28



Titel: Konstiga värden från HTMIQ
Skrivet av: pethson skrivet 2010-12-23 19:28
Jag har idag installerat en HTMIQ med två sensorer. Den ena mäter temperaturen i pannan och den fungerar som den skall. Den andra mäter rökgaserna, och ger konstiga värden ibland. Den senare är en M8 bult med inbyggd PT1000 givare som klarar 400 grader, båda köpta genom WebIQ.

Jag bifogar en graf där man ser att rökgaserna av någon anledning inte stiger upp mot 200 grader vilket borde vara fallet så fort pannan eldar och temperaturen i pannan stiger.
Är det någon som har ett tips?

Se annars min publika graf http://e-logger.se/pub?Nordins&p=3 (http://e-logger.se/pub?Nordins&p=3)

EDIT: Det verkar ju ändå som om jag har ordentlig kontakt, värdet när pannan inte eldar verkar stämma med värdet som displayen på pannan rapporterar.

///Peter!


Titel: SV: Konstiga värden från HTMIQ
Skrivet av: Andreas skrivet 2010-12-27 13:02
Är det bara kurvan i E-logger som fryser när det fryser, eller har du lyckats notera om även värdet som visas på Logger 2020-displayen fryser?

Till vilka ingångar på högtempmodulen är "Panntemp" respektive "Rökgaser" inkopplade? Vad händer om du kastar om dem?


Titel: SV: Konstiga värden från HTMIQ
Skrivet av: pethson skrivet 2010-12-27 15:48
Jag visar inte dessa värden på Loggern, bara på webben. De värden jag får vid autoexporten är oxå "frusna"
Jag har rökgaser på 1, panntemp på 2 och motstånd på 3.
Jag har inte provat att skifta, men skall försöka göra det när jag kommer hem.

///Peter!


Titel: SV: Konstiga värden från HTMIQ
Skrivet av: Andreas skrivet 2010-12-27 18:37
Ja det vore jättebra om du kan prova. Som vanligt gäller att ju bättre vi kan ringa in problemet desto snabbare går det att lösa. Har du möjlighet skulle det också hjälpa om du tillfälligt kunde slå igång visning av rökgastempen på loggerdisplayen, med lite tur kanske du kan se om värdet där också fryser. Då skulle vi få reda på om det är fel redan från modulen eller om det blir fel på vägen till webbtjänsten.


Titel: SV: Konstiga värden från HTMIQ
Skrivet av: pethson skrivet 2010-12-28 01:34
Jag avskyr fel som inte är konstanta :)
Jag vill prova en sak i taget, och har gjort inställningar för att visa rökgaserna i logger, men givetvis uppför den sig riktigt då.
Nu är det dags för sängen, får ställa ett larm i morgon så jag kan vara alert när den stiger.

Så skall jag prova att skifta plats i morgon.

///Peter!


Titel: SV: Konstiga värden från HTMIQ
Skrivet av: Andreas skrivet 2010-12-28 11:14
Jag avskyr fel som inte är konstanta :)

Du är inte ensam...  ;)


Titel: SV: Konstiga värden från HTMIQ
Skrivet av: pethson skrivet 2010-12-28 21:23
Kollade nu värden på loggern när den eldade och då visade loggern endast elförbrukningen, trots att jag sagt att den skall visa el, panntemp, rökgas och innetemp. Vilket den oxå gjort alla andra gånger jag tittat.

///Peter!


Titel: SV: Konstiga värden från HTMIQ
Skrivet av: pethson skrivet 2010-12-29 10:36
Hmm tror något annat var skumt, tappade kontakten med Internet straxt efter och har varit utan hela natten...
Nu när jag fick tillbaka kontakten visades fortfarande bara Eltotal i displayen på Loggern.
Gjorde en omstart genom att dra ur sladden och noterade att jag fick trycka på enter 4 gånger för att den skulle starta.

Relay
[enter]
P0  H0
T1  IO
[enter]
1 exp
3 undef
[enter]
Tank
IO Mis
[enter]

Kan det ha ett samband?

Alla värden under natten kom dock in som dom skulle när Internet kom igång (före reset).

///P


Titel: SV: Konstiga värden från HTMIQ
Skrivet av: pethson skrivet 2010-12-30 01:54
Då är de äntligen verifierat att även Logger 2020 displayen stannar på samma värde som e-logger visar.
Nästa steg blir att skifta plats på sensorerna.

///Peter!


Titel: SV: Konstiga värden från HTMIQ
Skrivet av: pethson skrivet 2010-12-30 10:34
Då har jag bytt placering på sensorerna, avvaktar resultatet.

///Peter!


Titel: SV: Konstiga värden från HTMIQ
Skrivet av: Andreas skrivet 2010-12-30 13:15
Hmm tror något annat var skumt,
...
Gjorde en omstart genom att dra ur sladden och noterade att jag fick trycka på enter 4 gånger för att den skulle starta.

4 ggr enter är typiskt felmeddelandet som visas när någon ansluten givare/modul inte detekteras korrekt vid start. Men texterna stämmer inte, den första texten (innan du trycker enter första gången) borde vara "Error" och så antal dallasgivare respektive moduler som inte detekterats. De tre följande stegen är för att man manuellt ska kunna stega sig genom visningen av antal moduler. osv. (som visas vid varje omstart).

Att data inte skickas och att texterna blir fel tyder på att programmet gjort något det inte borde, men tror inte detta är relaterat till problemet med att värdena fryser från högtempmodulen.


Titel: SV: Konstiga värden från HTMIQ
Skrivet av: Andreas skrivet 2010-12-30 13:17
Då är de äntligen verifierat att även Logger 2020 displayen stannar på samma värde som e-logger visar.

Jättebra du lyckades se det, underlättar, tack!

Har du möjliget finns det ytterligare ett test man kunde göra, under tiden när värdet är fruset, tryck resetknappen på loggern - blir visningen rätt sen? Om inte, gör loggern helt strömlös några sekunder genom att dra ut nätadaptern - blir visningen rätt sen?


Titel: SV: Konstiga värden från HTMIQ
Skrivet av: pethson skrivet 2010-12-30 14:10
På väg bort över nyårshelgen, så jag får återuppta felsökningen när jag kommer hem.

Gott slut och gott nytt år alla!

///Peter!


Titel: SV: Konstiga värden från HTMIQ
Skrivet av: pethson skrivet 2010-12-31 14:47
Det jag ser även om jag inte är hemma är att det inte hjälper att skifta plats på sensorerna.

///P


Titel: SV: Konstiga värden från HTMIQ
Skrivet av: Andreas skrivet 2011-01-02 14:50
Är felet kvar på samma ingång eller får du fel från samma sensor trots att den sitter på en annan ingång?


Titel: SV: Konstiga värden från HTMIQ
Skrivet av: pethson skrivet 2011-01-02 14:59
Just ja det är ju en möjlighet. Felet är kvar på rökgaserna. Dvs den PT1000 sensor
som klarar 400 grader medan den PT1000 givare som som bara klara 200 grader fortfarande visar rätt. Så man kan konstatera att felet antingen gäller sensorn eller samtliga 400 graders sensorer.

/P


Titel: SV: Konstiga värden från HTMIQ
Skrivet av: Andreas skrivet 2011-01-02 15:21
Har svårt tänka mig ett fel på sensorn som gör att resistansen på den fryser. Men det skulle kanske kunna vara så att sensorn ger ifrån sig något som gör att modulen får fnatt och fryser värdet.

Hur lång är kabeln mellan sensor och modul? Är det orginalkabel mellan senor och modul hela vägen eller har du skarvat? Har sensorn galvanisk förbindelse med någon metall?


Titel: SV: Konstiga värden från HTMIQ
Skrivet av: pethson skrivet 2011-01-02 15:51
Jag har skarvat kabeln med ytterligare 1,5 meter. Jag använder en telefonkabel och en "sockerbit", båda sensorerna går i samma kabel och använder samma "sockerbit". Jag använder alla fyra ledarna i kabeln och kopplar ihop först i HTMIQn.

///P


Titel: SV: Konstiga värden från HTMIQ
Skrivet av: Andreas skrivet 2011-01-02 16:31
När du kastade om givarna, gjorde du det vid modulen eller i sockerbiten?

Har höljet på 400-graders-PT1000-givaren galvanisk förbindelse med rökröret i vilket du mäter rökgastemperatur?


Titel: SV: Konstiga värden från HTMIQ
Skrivet av: pethson skrivet 2011-01-03 00:16
Jag skiftade i HTMIQn, skiftade anslutning 4 och 6 (båda sitter ju i anslutning 5)
Ja det är PT1000 givaren som är en M8 bult, jag har borrat ett 8,5 mm hål och skruvat fast med muttern inne i rökröret.

///Peter!


Titel: SV: Konstiga värden från HTMIQ
Skrivet av: pethson skrivet 2011-01-03 00:23
Har noterat att den "hoppar igång" igen när tempen är på väg ner. Det jag såg i kväll var att den gjorde ett större hopp upp när den fortsatte nedräkningen (eller om det beror på grafens spann) Hur som helst syns det betydligt tydligare på denna bild vid 22:32

Vet inte om det är av betydelse, men i bifogar i alla fall bilden...


///P


Titel: SV: Konstiga värden från HTMIQ
Skrivet av: Andreas skrivet 2011-01-03 09:31
Det skulle kunna vara någon form av glapp eller urladdning/spik som gör att det momentant blir så hög resistans att modulen blir "mättad" och att det sen tar en viss tid innan den kommer igång.

Blir det nån skillnad om du kastar om givarna i sockerbiten och drar år rejält? (För att utesluta glapp i sockerbiten.)

Har du nån varmluftpistol? Får du fram felet om du gängar loss m8-bulten från rökröret och istället värmer den med varmluftpistol? En annan variant är att lägga givaren mot en halogenlampa på timer som är igång 15-minuter och av 15-minuter. (För att utesluta isolationsfel på givaren.)


Titel: SV: Konstiga värden från HTMIQ
Skrivet av: Andreas skrivet 2011-01-04 10:33
Vi kan nog lägga felsökningen på is ett tag nu. Efter att ha tittat närmare på din sista graf och källkoden tror jag att jag vet vad som händer, och i så fall har det varken med givare eller modul att göra, utan med hög derivata.

Med lite tur kommer alltså detta problem att försvinna med en mjukvaruuppdatering av Logger 2020. Hoppas det blir nästa vecka, det beror lite på hur det går med andra problem.


Titel: SV: Konstiga värden från HTMIQ
Skrivet av: pethson skrivet 2011-01-04 13:22
OK, då ligger jag lågt och börjar bygga/placera ut mina tempsensorer som nu sitter kopplade på en labbplatta.