Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Fastbränsle => Ämnet startat av: PaW skrivet 2010-11-26 21:47



Titel: Använda P3IQ för pellets mätning?
Skrivet av: PaW skrivet 2010-11-26 21:47
Hej!

Då har jag skaffat en P3IQ som mäter på pellets skruvens axel.
Silvertejp med bra reflektion på brickan som mäter 30 mm ca i diameter.
Sen svart hockey-tejp ca 1-2 mm som ett streck som passerar förbi sensoren/dioden.

(Har även fått igång en HTMIQ för rökgaserna.)

Funderingen är inställningarna för pellets givaren.
Har ställt in "Pulser per kWh" till 1 nu med tanke 1 varv = 1 puls?
Även ställt in som "Elförbrukare"?

Kikar jag på en graf när skruven gått ser det ut som här:
0 till 4.2, för direkt upp till 9.8. Sen dalar det ner 4 steg med ca 1 puls/ggr.
Därefter är det en minskande "svans" tillbaka till 0 värde.
Detta på en 5 min period.

Upplever att skruven kör i ca 10-15 sekunder annars.

Min tanke var nu att köra skruven i en 10 liters hink för att sen utreda hur många pulser det ger.
Därpå ställa in att 10 liter pellets motsvarar ca 6,3 kg. Därpå ange ett pris för det.

Är jag inne på rätt spår?
Några tips & råd för att få det att fungera om det är möjligt?

Mvh

Pa


Titel: SV: Använda P3IQ för pellets mätning?
Skrivet av: Andreas skrivet 2010-11-28 08:46
Kul du är i experimenttagen!

Har ställt in "Pulser per kWh" till 1 nu med tanke 1 varv = 1 puls?

Det här är lite knepigt. 1 eller 2 i pulsinställning gör att pulsmodulen går in i vattenmätarläge och i det läget räknas liter/minut istället för kW/timme. Och 500 eller högre i pulsinställning gör att modulen går ur "snurrskiveläget". Så du måste ange nånstans mellan 3-499 pulser. För att uppskatta pulser per kg fastbränsle är det lämpligt med en jämn siffra, jag hade nog valt 100.

Sen när du vet antal pulser per kg ska den siffran skrivas in som "Pulser per kWh", hoppas det hamnar mellan 3-499, annars har vi ett problem att lösa. (Jag kan tänka mig en helt annan metod för att mäta fastbränsleförbrukning också, men det får vi eventuellt ta sen.)

Även ställt in som "Elförbrukare"?[/b]

Ja om du vill kunna se pelletsförbrukningen hopbakad med elförbrukningen i elrapporten så. Men jag tror nog man vill ha en separat rapport för detta. Vi får se vad som går att ordna.


Titel: Mäta pellets åtgång med P3IQ
Skrivet av: PaW skrivet 2010-12-02 08:34
Hej!

Har en P3IQ installerad på pellets skruvens axel som mäter hur många varv och när skruven går.

Tanken är mäta 10 liter pellets och se hur många pulser P3IQ registrerar.
Sen 0,6 kg/l så blir det 6 kg pellets på dessa pulser.

Andreas kan kika på kanal/graf nedan och eventuellt kanske hjälpa mig;
2010-12-01 19:40-19:50 körde jag med e-logger tjänsten två gånger en 10 l hink full på kanal "Energi Pellets".
Givaren då inställd på 400 pulser/kWh. Nu ändrad till 450 pulser/kWh.

Vet ej hur man tolkar denna graf (Värde 5 som max, sen trappas ner...) och skulle ev. vara bättre om man kunde se i "Rapporter", men där ser man per timme...

(http://www.sala-sbf.se/pellets.jpg)

Något råd/tips vore uppskattat.

Mvh
Pa


Titel: SV: Använda P3IQ för pellets mätning?
Skrivet av: Andreas skrivet 2010-12-02 09:22
Vilken pelletsskruv är det du mäter på, är det på själva brännaren på det som går rakt ut i brännarkoppen eller är det på någon transportskruv från förrådet?

Vad du måste göra är att anteckna vad räkneverket för pulser står på före och efter du fyller din hink. Gå in på sidan "Kanaler", leta rätt på raden som motsvarar din pelletspulsmodul och håll stilla muspekaren över kolumnen "Räknare" ett par sekunder. Nu ska det dyka upp en popup-text (liten gul ruta) som visar pulsräknaren i rått okompenserat skick.

Sen räknar du (pulser_efter-pulser_före)/antal kilo = pulser per kilo pellets. Det värdet skriver du in i "pulser per enhet" på ingångssidan.


Titel: SV: Använda P3IQ för pellets mätning?
Skrivet av: PaW skrivet 2010-12-02 10:11
Kanon! Tack!
Skall göra så.

Går det själv att "nolla" räkneverket?

Det är transportskruven från bulk förrådet.
Internskruven hittar jag ingen bra roterande axel, än...

/Pa


Titel: SV: Använda P3IQ för pellets mätning?
Skrivet av: Andreas skrivet 2010-12-02 10:51
Antar att du får mycket bättre noggrannhet på internskruven, men det är precis som du säger förstås inte alltid det lättaste komma åt en axel att mäta på.

Det råa räkneverket du ser när du håller muspekaren ovanför kolumnen går inte att nolla. Men det "normala" räkneverket kan du nolla genom att ange "Räknare korrigering" under "Ändra kanal".


Titel: SV: Använda P3IQ för pellets mätning?
Skrivet av: PaW skrivet 2010-12-04 20:14
Då har jag provkört att fylla en 10 liters hink (=ca 6 kg pellets).
Fick 52, 53 och 52 pulser på tre fyllningar.

Tog då 52/6= ca 8,7 pulser/kg
Ställde då in 8 pulser per enhet.
Ställde "Räknare korrigering" så jag kom så nära 0 som möjligt. (-99999 blev det för att få värde 4.)

Tycker det ser okej ut på räknaren då den skriver 7 i värde nu och hade 4 innan. Okej med 3 kg=ca 5 liter nu.

Dock blir grafen för pulsräknaren på mellan 55-60 vid varje kort matning...
Står sen "Error 86 -1" samt blir fast röd lampa lite då och då på Logger2020:an...
Pulserna i displayen visar på blandat runt 1700 för "Pellets".

Något tips på vad som är fel?

Återställer till värde 450 igen för att se om felen försvinner.

/Pa


Titel: SV: Använda P3IQ för pellets mätning?
Skrivet av: Andreas skrivet 2010-12-06 09:37
Ställde då in 8 pulser per enhet.

Ajdå så lite som 8 pulser per kilo, det blir dålig noggrannhet med så få. Tänk på att varje kilo pellets motsvarar ca. 5 kWh och att du från en elmätare oftast har minst 1000 pulser per kWh.

Dock blir grafen för pulsräknaren på mellan 55-60 vid varje kort matning...
...
Pulserna i displayen visar på blandat runt 1700 för "Pellets".

Graf och display visar normalt momentaneffekt i kW respektive watt. I ditt fall borde det bli momentaneffekt i kilo respektive gram. Men visningen blir konstig då en transportskruv till skillnad från en elförbrukare inte går kontinuerligt. Och förrådsskruven går dessutom ännu mindre kontinuerligt än brännarskruven.

En variant som kanske skulle kunna ge bättre uppfattning om momentaneffekten vore att mäta varvtalet på brännarfläkten. Sen borde du förstås montera flödesmätare och tempgivare på radiatorkrets respektive tappvarmvatten och räkna ut utgående effekt samt pannverkningsgrad. ;)

Men nu i första hand är du väl ute efter att se hur mycket pellets du gör av med, då får bortse från kanalgrafen och displayvärdet och istället hålla dig till räkneverket på kanalsidan och i systembilden.

Står sen "Error 86 -1" samt blir fast röd lampa lite då och då på Logger2020:an...

Det har nog inte något med din pelletsmätning att göra, "Error 86" är något som ibland uppstår om man slår av och på loggern, brukar försvinna av sig själv efter en tid eller vid minnesradering.


Titel: SV: Använda P3IQ för pellets mätning?
Skrivet av: pethson skrivet 2010-12-06 21:06
Jag har nu beställt mina Logger 2020 prylar och planerar att mäta mängden pellets med hjälp av en LM555. En enkel krets som kan ge pulser bara genom att man matar den med spänning.
Hittade en enkel beskrivning här http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html#4 (http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html#4)
Där det dessutom finns en enkel uträkning för att ställa antalet pulser mm med hjälp av motstånd och konding.
Räknar med att koppla en vanlig 5V batterieleminator parallellt med skruvmatningen och sedan en enkel optokopplare innan jag kopplar in den på den andra ingången på pinne 9 och 10 på min Logger 2020.
Jag kan återkomma med mer info när jag har det uppe och snurrar.

///Peter!


Titel: SV: Använda P3IQ för pellets mätning?
Skrivet av: Andreas skrivet 2010-12-08 11:29
Ja berätta hemskt gärna hur det går!


Titel: SV: Använda P3IQ för pellets mätning?
Skrivet av: pethson skrivet 2010-12-09 23:30
Nu tror jag att jag har alla delar, och undrar lite hur täta pulser Logger 2020 klara. Högre antal pulser/kg borde ge ett exaktare resultat?
Det tar 70 sek för min skruv att mata fram startdosen som är på ca 4 dl (jag skall sätta skruven att mata fram 10 liter och klocka det så jag vet mer exakt)

Någon som har en rekommendation när det gäller antal pulser/sek?

///Peter!


Titel: SV: Använda P3IQ för pellets mätning?
Skrivet av: Andreas skrivet 2010-12-10 14:49
Precis, fler pulser per kilo ger exaktare resultat. Minns inte exakt vad som är max på pulsingångarna på loggern, men 100 pulser per sekund bör inte vara något problem.

70 sekunder för 4 dl borde bli 175 sekunder per liter eller 292 sekunder per kilo. 4 pulser per sekund från din pulsmanick, som du själv var inne på tidigare, borde kanske bli rätt lämpligt? Då får du 1166 pulser per kilo dvs. bättre än gramupplösning.


Titel: SV: Använda P3IQ för pellets mätning?
Skrivet av: PaW skrivet 2011-01-02 15:27
1) http://e-logger.se/forum/index.php?topic=274.msg1626#new (http://e-logger.se/forum/index.php?topic=274.msg1626#new)
Problem med SKOV av data på Pulsmodul P3IQ som mäter axel på externa pelletsskruven tar jag upp HÄR då.
Foto finns bifogat på snurrskivan jag skapat och önskar läsa av.
Runt "sockeln" sen har jag tejpat helt mörkt med svart el-tejp för att ej få in störande annat ljust.
Sitter dock i ett (för det mesta) släckt pannrum.

Sen har jag nu börjat labba med att försöka mäta av vattenmätarn också - men får ej till någon puls där än.
Bifogar foto på vattenmätaren också.

(Tycker dock detta är tre problem sammanslaget i ett problem med P3IQ-mätning SKOV, Error86 -1 samt tappade data.)

/Pa


Titel: SV: Använda P3IQ för pellets mätning?
Skrivet av: Andreas skrivet 2011-01-02 16:40
Att du får "skov", dvs. pulser från pulsmodulen trots att skivan står still kan bero på att ett streck ligger precis framför sensorn men att strecket inte är tillräckligt brett eller att modulen inte är helt optimalt monterad så att den inte riktigt kan bestämma sig om där är ett streck eller ej.

Hur breda är de svarta strecken på den roterande skivan?

Hur sitter modulen monterad i förhållande till skivan?

(Vattenmätare är en helt annan tråd. :))


Titel: SV: Använda P3IQ för pellets mätning?
Skrivet av: PaW skrivet 2011-01-02 21:46
1. De svarta strecken är ~3 mm. (Tanken var att ha rätt smala, många för att som Ni tidigare sagt kan man då få en bättre upplösning.)
2. Bifogar foto på förhållandet skiva - modul. Avståndet är 13 mm. (Sitter sedan svart el-tejp för att mörklägga det hela.)

MYCKET BRA RÅD till användare är: (Rickards)
  • MÖRKLÄGGNING
  • EXAKTA, OLIKAKTIGT REFLEXTERANDE FÄLT MÖRKT/LJUST. (Silvertejp/"hockeytejp" t.ex.)
  • OPTIMALT avstånd 5-20 mm.

Håller koll på detta.

Dock har jag nu när den pulsar data-tapp och Error86 -1. (Dock är det en annan tråd.)
Prio 1 för mig nu är data-tapp samt Error.


/Pa


Titel: SV: Använda P3IQ för pellets mätning?
Skrivet av: Andreas skrivet 2011-01-03 08:24
Strecken bör täcka både lysdiod och fotosensor. Vrid antingen pulsmodulen 90 grader eller gör strecken bredare, se bifogad bild. Rent generellt är det så att ju smalare streck desto svårare få modulen fungera pålitligt, bättre göra skivan större i diameter. Dessutom kan det säkert bli problem om pulserna kommer alltför tätt, pulsmodulens "snurrskiveläge" är gjort för att läsa av roterande elmätare och vattenmätare och på sådana är det bara ett streck per varv samtidigt som ditt hjul säkert snurrar minst lika fort.

De svarta fälten, är det blank eller matt tejp? De ljusa fälten får gärna vara blanka för maximal reflektion men de svarta fälten bör helst vara matta för så lite reflektion som möjligt.

Notera också att optimalt avstånd inte betyder att modulen alltid fungerar optimalt inom hela området utan att man beroende på ljusegenskaperna hos skivan kan få bra resultat någonstans inom det området. I något fall har det varit ända upp till 30 mm från skivan.


Titel: SV: Använda P3IQ för pellets mätning?
Skrivet av: Rickard skrivet 2011-01-04 14:29
Vore det inte bättre att göra svart/vita tårtbitar än att göra streck?

Jag tror inte att det har någon större betydelse i just detta fall om det är blanka eller matta ytor, en utskift med vitt/svart skall lätt kunna detekteras bara det inte är FÖR mycket solljus eller belysning som belyser givare/skiva.

Risken för felindikering när skivan står still bör vara mindre om man sätter sensorn som i Andreas övre bild.


Titel: SV: Använda P3IQ för pellets mätning?
Skrivet av: Andreas skrivet 2011-01-04 16:13
Vore det inte bättre att göra svart/vita tårtbitar än att göra streck?

Det är sant, tårtbitar borde vara lite bättre.

Jag tror inte att det har någon större betydelse i just detta fall om det är blanka eller matta ytor, en utskift med vitt/svart skall lätt kunna detekteras bara det inte är FÖR mycket solljus eller belysning som belyser givare/skiva.

I de flesta fall har det ingen betydelse alls, men sitter givaren i ett läge där det precis är på gränsen till att fungera kan det vara skillnaden. Inte så att det finns nån anledning att göra om en befintlig skivkonstruktion bara för att få mattsvart yta, men den som ska göra en ny skiva kan gärna satsa på mattsvart.


Titel: SV: Använda P3IQ för pellets mätning?
Skrivet av: PaW skrivet 2011-01-04 22:21
Tack för alla tips och råd.

Då har jag hållit på hela dagen och försökt kalibrera pulser och modifiera skiva/modulen. ;)

Fick inga pulser på modulen då jag först vred på den.
Fungerade faktiskt bättre som det var innan.

Dock har jag nu fått igång pulser på den efter att:
Mörklagt till hälften så många mörka fält. (Sprit-penna samt klippt tårtbitar av "hockey-tejp" ovanpå.)

Tyvärr fortsätter skoven, samt oerhört känslig för att få pulser...:'(

Funderar på att köra med bara EN MATT SVART "TÅRTBIT" för att se hur det funkar.
Men får får bli en annan dag, nu får jag ge mig.

(Problemet med röd-blink = Error86 -1 felet gör dock att modulen blir lite otillförlitlig, samt att ev. skoven låser sig när det saminträffar... Kalibreringen var svår då vid nått tillfälle data plötsligt saknades.
Vet om att detta är andra problem - men påverkar detta ändock, tyvärr...)


/Pa


Titel: SV: Använda P3IQ för pellets mätning?
Skrivet av: Andreas skrivet 2011-01-05 10:26
Vad är hönan och vad är ägget? Jag tror du kan få andra fel för att du kör pulsmodulen på ett sätt som resulterar i mycket höga värden. I så fall är det väldigt ogynnsamt att mäta på förrådsskruven och inte på brännarskruven då det gör att momentanvärdena blir flera gånger högre.

Får du inte pulser från modulen när diod och sensor är orienterade i linje med strecken  kan du prova justera avståndet mellan modul och skiva. Det kan också vara så att strecken kommer för tätt inpå varandra. Snurrskiveläget har ett inbyggt störfilter som bygger på att mörkt och ljust måste ha viss tid för att räknas som puls. Jag hade satsat på en skiva med betydligt större diameter och bredare streck.

Att du får pulser från pulsmodulen trots att skivan står still kan bero på en kombination av smala streck och modulens montage. Antagligen förstärks fenomenet av liten skiva och höga momentanvärden.

Glöm inte att det är ett experiment du håller på med och att vi inte testat pulsmodulen till det du använder den för nu. Vi kan ge vissa råd och spekulera, men så länge vi inte testat själva kan vi inte säga något med säkerhet. Det är inte alls omöjligt att det krävs mjukvaruanpassningar för god funktion. Och kanske är den här metoden inte alls den bästa. Min ursprungliga tanke när det gällde fastbränsle var att mäta drifttiden på motorn som driver brännarskruven med en digitalingång. En annan variant på samma tema är det Pethson är inne på med att bygga en omvandlare mellan drifttid och pulser.


Titel: SV: Använda P3IQ för pellets mätning?
Skrivet av: Andreas skrivet 2011-01-05 11:40
Nu har jag kollat upp och testat filtertiderna jag nämnde, det ljusa fältet måste vara längre än 0,37 sekunder och det mörka längre än 0,015 s. Vad har du för varvtal på din skiva? Skulle tro att med 8 streck och felmarginal måste ett varv ta minst 4 sekunder för att det inte ska bli feldetektering.


Titel: SV: Använda P3IQ för pellets mätning?
Skrivet av: thias skrivet 2011-01-12 11:13
Hej jag har löst räknaren för pelletsskruven på ett litet annat sätt. jag använder mig av en magnetisk larmkontakt http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=156722859 (http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=156722859)
jag använder bara ena delen sedan har jag satt fast en liten stark Neodym magnet på axeln tex (http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=158897363 (http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=158897363)). Varje gång magneten går förbi larmkontakten sluts kretsen. vill man ha större nogranhet kan man sätta flera magneter runt axeln. Jag använder denna för att räkna kg pellets, har struntat i kWh då detta blir felvisande då detta är helt beroende på hur effektiv din panna är. Just nu har jag satt 37 pulser per kg pellets ,detta verkar stämma bra enligt de tester jag gjort.

MvH Mathias
 

 


Titel: SV: Använda P3IQ för pellets mätning?
Skrivet av: Andreas skrivet 2011-01-12 11:34
Smart! Enda är väl kanske livslängden på larmkontakten, hur många omslag tål den? Ingen hemmansaffär att byta förstås men vore intressant veta hur ofta den ev. behöver bytas.


Titel: SV: Använda P3IQ för pellets mätning?
Skrivet av: thias skrivet 2011-01-12 16:39
För 38 kr har jag råd att byta ut den om den skulle gå sönder :) men jag tror inte att det skall vara något stort problem. Larmprodukter är ju gjorda för att tåla många öppningar och stängningar av tex dörrar. Nu är väl inte Classes ett ställe känt för kvalitetslarm, men jag lovar att höra av mig om/när den falerar. Den jag använder nu vet jag inte hur många "öppningar" den varit med om. Den installerades på plats för ca 1,5 år sedan när jag laborerade med ett annat 1-wire nät med en Dualcounter och en lapptop. Tyvärr så tappade jag en pelletssäck på countern så den pajade, den skulle lödas om men det gjorde jag aldrig men larmkontakten tog jag aldrig bort.

När jag räknar på hur många gånger den borde ha öppnats under 1,5 år får jag det till ca 296000 gånger. 8 ton pellets och 37 öppningar per kg, och jag har verifierat att den fortfarande öppnar och stänger varje gång magneten går förbi.   


Titel: SV: Använda P3IQ för pellets mätning?
Skrivet av: Andreas skrivet 2011-01-12 17:38
296 000 är ganska många dörröppningar. :)

Men gissningsvis är det nån typ av standard tungelement som sitter i den och de håller väl för hundratals miljoner omslag (förutsatt liten ström). I så fall talar vi om sekel innan den behöver bytas, även med fler magneter för ökad upplösning.


Titel: SV: Använda P3IQ för pellets mätning?
Skrivet av: PaW skrivet 2011-01-15 10:22
Pelletsmätning är nog något som MÅNGA skulle ha uppskattning av. KUL! :D

Har nu monterat en pulsmätare mot internskruven också.
Försökt samkört den mot pulsmätaren på externskruven och upplever att de kan vara lika bra kalibrerade även om två olika "intensiva" snurrskivor samt olika gångsätt.
Problemet är att jag slår i "taket" för "30 kWh" trots att jag försökt köra pulser per enhet på verkligt * 3. (Error och data-förluster då.)
Citat
loggern gör inte alltid som den skall när kWh-värdet börjar bli högt, nånstans över 30 kWh.
Nu kör jag de "fritt" bara för att inte få förluster.

En bra information är:
Citat
1 eller 2 i pulsinställning gör att pulsmodulen går in i vattenmätarläge och i det läget räknas liter/minut istället för kW/timme. Och 500 eller högre i pulsinställning gör att modulen går ur "snurrskiveläget". Så du måste ange nånstans mellan 3-499 pulser.

Tacksam för allt Ert arbete och allas idéer.

/Pa


Titel: SV: Använda P3IQ för pellets mätning?
Skrivet av: Andreas skrivet 2011-01-15 11:27
Ah dubbla pulsmätare, det är lite som dubbla överliggande kamaxlar, nu skulle du bara in med weber-45:or och tvåtums avgassystem också. :)

Men menar du alltså att även pulsmäteren på internskruven går över 30kW i momentaneffekt?

Hur många varv i minuten roterar internskruven med då den går?

Vad är har du angett för antal pulser per enhet för den?


Titel: SV: Använda P3IQ för pellets mätning?
Skrivet av: PaW skrivet 2011-01-15 15:32
Jo lite överkurs är det väl, men har ju två moduler att test-köra med när jag nu gett upp vattenmätar-loggning tills vidare... 8)

Internskruvens pulsmodul har vad jag kan se inte gått över 30 kW.
Var precis ut och tog en koll på minutvarvet. Vid vanlig drift som nu blev det lite drygt ett ½ varv på minuten. (Nog mer precis vid uppstart, men är nog ingen risk.)
Bifogar foto på givaren och kugg-axeln internskruven.

Sen vad jag kan se kom felet nu inatt ca kl 0330 när det börjar bli tomt vid externskruvens mynning, tror jag... ???
Bifogar foto på pulsmodulerna sista 12 h. (Ändrade värdena på f.m. och nu enligt nedan på e.m.)

Körde nu inställt på:
Internskruven 499 pulser/varv som är max och då 3,1936 gånger verkligt värde enligt min kalibrering som är 156,25 pulser/kilo.
Externskruven 56 (55,888) pulser/varv som då blir samma gånger dess verkliga värde enligt min kalibrering som är 17,5 pulser/kilo.
OM jag nu räknat rätt d.v.s. ::)

Upptäckte tyvärr precis att det även med dessa värden slår över "30 kW taket" på externskruven.
Låter gå tills "Error"-felet och data förlust uppstår...
Får väl sen höja externskruvens värde, och prova internskruv enligt verkliga värdet.

Mvh
Pa


Titel: SV: Använda P3IQ för pellets mätning?
Skrivet av: PaW skrivet 2011-01-16 11:34
Går det att ändra i rapporter för "Fastbränsle kg" från den givare som jag nu har där - "Externskruv" till den som jag nu kör mer exakt - "Internskruv" själv?

Samt kan man på något sätt i efterhand ev. redigera data i historiken när jag väl får de värden jag vill?
Annars ha möjligheten att lägga in en kommentar t.ex. när man gjort någon speciell inställning...

/Pa


Titel: SV: Använda P3IQ för pellets mätning?
Skrivet av: Andreas skrivet 2011-01-16 11:42
Jag vet inte hur du kör nu, men jag skulle rekommendera att du kopplar ur mätningen på externskruven och bara mäter på internskruven tills du får det att fungera, ju mindre komplicerat du gör det för dig, desto större sannolikhet att det går bra!

Går det att ändra i rapporter för "Fastbränsle kg" från den givare som jag nu har där - "Externskruv" till den som jag nu kör mer exakt - "Internskruv" själv?

Ja, gå till sidan kanalinställningar och ändra till kanaltyp "Ingen" på den som idag är "Fastbränsle" och ändra från "Ingen" till "Fastbränsle" på den du vill ha som fastbränsle. Observera att det kan ta upp till en timme innan ändringen slår igenom.

Samt kan man på något sätt i efterhand ev. redigera data i historiken när jag väl får de värden jag vill?

Nej inte i dagsläget, se Partiell korrigering av eldata (http://e-logger.se/forum/index.php?topic=313.0).

Annars ha möjligheten att lägga in en kommentar t.ex. när man gjort någon speciell inställning...

Nej inte i dagsläget, se Anteckningar (http://e-logger.se/forum/index.php?topic=195.0).