Titel: Ljussensor 0-5V 04-009 trasig ?
Skrivet av: Hubert skrivet 2023-03-11 18:51
Installerade ljussensorn enligt manualen GND, A1, och 5V.  Funkade bra i några dagar. Slutade sedan att funka när jag kopplade in andra givare. Kopplat in på nytt mätt upp GND och + 5V, de har 5V mellan brunt och grönt. Line (vit) visar 0 V.
Slutligen kopplade jag in givaren direkt i loggern 3030 utan resultat. Har försökt att mäta motståndet med mitt instrument. Fick konstiga mätvärden på Mohm.

Skall jag pröva någon annan ingång på loggern?
Går det att testa sensorn på något sätt?

Mvh Hubert


Titel: SV: Ljussensor 0-5V 04-009 trasig ?
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-03-13 07:50
Hej,

Ljusgivaren har en aktiv utgång så resistansmätning är inte meningsfullt. Testa den istället genom att ansluta den till jord/+5V och sen mäta spänningen på utgången med en multimeter i DC-volt-läget, utspänningen skall variera beroende på hur mycket givaren belyses.


Titel: SV: Ljussensor 0-5V 04-009 trasig ?
Skrivet av: Hubert skrivet 2023-03-14 06:51
Tack. Skall pröva att mäta enligt ditt förslag.


Titel: SV: Ljussensor 0-5V 04-009 trasig ?
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-03-16 07:48
Berätta gärna hur det går!


Titel: SV: Ljussensor 0-5V 04-009 trasig ?
Skrivet av: Hubert skrivet 2023-03-16 20:00
Det går inte alls. Ingen spänning när det lyser på sensorn.  Jag tänker kontakta energibutiken. Ser det som ett garanti ärende.

Mvh Hubert