Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Temperatur => Ämnet startat av: Hubert skrivet 2023-02-12 19:03



Titel: Medelande Skydd SF SN i rött
Skrivet av: Hubert skrivet 2023-02-12 19:03
Har använt min 3030Pro i några veckor allt har fungerat fint, ända tills jag skulle byta kabel till alla reläerna.
Jag har två solfångar kretsar.

Krets 1 har 2st Pt1000 givare som styr ett relä vilket startar en pump. Har fungerat perfekt. Givarna visar ingen temp och SF SN visas i rött.

Krets 2 har 3st dallasgivare som visar temperaturen bra utan att styra något relä (har kvar min gamla styrning vilken snart skall kopplas bort). Givarna visar ingen temp och SF SN visas i rött.

Vad betyder SF SN och hur får jag systemen att funka igen?
Tacksam för svar.


Titel: SV: Medelande Skydd SF SN i rött
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-02-13 08:46
Hej,

allt har fungerat fint, ända tills jag skulle byta kabel till alla reläerna

Gjorde du bara loggern strömlös, bytte reläkabel och startade loggern igen, och så blev det direkt fel på solfångargivarna sedan?

Eller hände något oväntat när du bytte kabeln som gjorde att du till exempel nollställde loggern?

Har du flera givare anslutna till loggern, fungerar de flesta givare utom solfångargivarna?

Krets 1 har 2st Pt1000 givare som styr ett relä vilket startar en pump. Har fungerat perfekt. Givarna visar ingen temp och SF SN visas i rött.

När du skriver "Givarna visar ingen temp", är det då både på sidan som visar solfångarstyrning och i "den vanliga" givarvisningen i loggerns teckenfönster som ingen temperatur visas? Och gäller det alltså bägge pt1000?

Visas ingen temperatur i vanliga givarvisningsläget så beror det på ett givarfel, kontrollera kablaget.

Krets 2 har 3st dallasgivare som visar temperaturen bra utan att styra något relä (har kvar min gamla styrning vilken snart skall kopplas bort). Givarna visar ingen temp och SF SN visas i rött.

Får inte ihop detta, du skriver "visar temperaturen bra" men samtidigt "Givarna visar ingen temp"?

Vad betyder SF SN och hur får jag systemen att funka igen?

"SF SN" kommer från solfångarstyrningen, se "Manual solfångarstyrning 3030" och displayvisning längst nere. "Aktiva skydd" - "SF" om övertemperatur solfångare aktiv. Detta beror troligast på givarfel, vid givarfel antas maxtemp.


Titel: SV: Medelande Skydd SF SN i rött
Skrivet av: Hubert skrivet 2023-02-13 13:02
Hej.
Jag skall utveckla mitt svar. Allt fungerade fint innan jag bytte reläkabel, sedan fungerade inte något. Har brutit strömmen till 3030 boxen flera gånger men inget skillnad. När jag startar om boxen visar den - Givarfel 4 S3: 4 giv , och grönt H.

Boxen visar alla givarna men ingen temp.

Detta gjorde jag i samband med att reläkabeln byttes ut. Flyttade ett relä till ett reläskåp. Kopplade en diod på ett gammalt relä för att skydda 3030 boxen .Kopplade sedan in 6 st relän via de nya kablarna. Kanske har jag kommit åt någon sensor kabel

För att försöka hitta felet har jag kopplat bort bus-kretsen med Dallas givarna (S3)- Ingen skillnad.

Framåt kvällen (solen skiner fint)  tänker jag koppla bort all solfångarstyrning för att se om Pt1000 givarna visar något. Evenutellt också återanslutan bus med Dallas givarna.

Eller har ni något annat förslag på åtgärd.

Mvh Hubert



Titel: SV: Medelande Skydd SF SN i rött
Skrivet av: Rickard skrivet 2023-02-13 13:57
Om flera av de 6 reläna är dragna skulle det ju möjligen kunna bli spänningsfall på loggern om nätdelen är i klenaste laget.
Kollat 12V spänningen på alla 12V plintar?
Provat ohmmäta givarna?, skall vara ca 1000-1100 ohm om temperaturen ligger i intervallet 0-20 grader.


Titel: SV: Medelande Skydd SF SN i rött
Skrivet av: Hubert skrivet 2023-02-13 19:16
Det var en jordkabel till pt1000 givarna som var lös.

Tack för snabb feedback.