Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Elmätaravläsning => Ämnet startat av: Mattias A skrivet 2023-01-23 15:31



Titel: Logger1010 + Elmätare 3-fas Carlo Gavazzi EM340-M1 M-bus MID
Skrivet av: Mattias A skrivet 2023-01-23 15:31
Fråga 1
Jag har precis kopplat in en ny elmätare till logger1010 med M-bus och skickar datan till min egen server M2M. Det jag tar emot på servern ser ut som nedan när jag har lagt till alla givare.
På elmätaren läser jag av 0.33 kWh men på loggern och första värdet nedan så visas 300.0. Visas endast jämna 100-tals watt?

Kodstycke:
2023-01-23 15:00:32
Array
(
    [000037307C7600A4] => 300.0
    [000037307C7600A0] => 7.0
    [000037307C7601A0] => 0.0
    [000037307C7600A7] => 0.0
    [000037307C7601A7] => 0.0
    [000037307C7602A7] => 0.0
    [000037307C7603A4] => 200.0
    [000037307C7602A0] => 2.0
    [000037307C7603A0] => 5.0
    [000037307C7604A0] => 0.0
    [000037307C7600A6] => 233.4
    [000037307C7601A6] => 229.9
    [000037307C7604A4] => 0.0
    [000037307C7601A4] => 0.0
    [000037307C7602A4] => 0.0
)

Fråga 2
När jag är färdig och har ställt in loggern att skicka datan M2M till min egen server - Kan jag då ställa in ytterliggare loggers med samma gratis demokonto genom att byta ID på e-logger.se?


Titel: SV: Logger1010 + Elmätare 3-fas Carlo Gavazzi EM340-M1 M-bus MID
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-01-24 08:56
1) Ja, EM340 M-bus skickar ut tiondels kilowatttimmar för räkneverket. Vad som skickas är olika i olika mätarmodeller, finns mätare med både högre och lägre upplösning. Denna uppgift framgår tyvärr sällan av databladet.

2) Ja. Men ställ först om driftläget på nuvarande logger till LoggerSoft. När nästa logger sedan kopplas upp kommer den att få samma konfiguration som den nuvarande via ominitieringen som sker via "Att göra". Praktiskt om det är samma hårdvara, men om inte behöver du förstås gå in och ändra inställningarna.