Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Energimätare => Ämnet startat av: Andreas Olsson skrivet 2023-01-02 23:00



Titel: Monterat på fel ledning
Skrivet av: Andreas Olsson skrivet 2023-01-02 23:00
Hej, har köpt en Itron CF ECHO II Qp 2.5 värmemätare men monterat den på tilllopps sidan och ser nu att man skulle monterat vattenmätaren på retursidan. Hur stor skillnad gör detta? Räcket det med att byta plats på tempgivare på kretskortet eller måste den sitta på returen? Och i sådana fall vad blir skillnaden för att jag ska lära mig något med :-)
Tack på förhand
Andreas


Titel: SV: Monterat på fel ledning
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-01-03 16:57
Hej,

Tycker inte det borde göra nån skillnad på vilken sida flödesmätaren sitter monterad, flödet är ju detsamma på bägge sidor.


Titel: SV: Monterat på fel ledning
Skrivet av: Andreas Olsson skrivet 2023-01-03 17:27
Tack