Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Elmätaravläsning => Ämnet startat av: Per2692 skrivet 2022-11-30 23:22



Titel: H1 Sagemcom T211
Skrivet av: Per2692 skrivet 2022-11-30 23:22
Hej
Jag försöker koppla upp min nya logger 1010 mot huvudelmätaren via H1 porten men får inga värden
Har Version 221109
Huvudelmätaren är en Sagemcom T211 och den indikerar i displayen att kommunikation via P1 är aktiv
Har ni några tips?

Mvh Per Sköld


Titel: SV: H1 Sagemcom T211
Skrivet av: Rickard skrivet 2022-12-01 07:16
Har du sökt givaren via sökfunktionen?
Svårt att ge tips när man inte vet vad du gjort innan.


Titel: SV: H1 Sagemcom T211
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-12-01 11:08
Har du gjort allt som står i avsnittet "Felsökning HAN/H1" i manualen?

Hur lång är kabeln mellan logger och elmätare totalt?

Hur ser det ut om-sidan logger 1010 / status för senast mottagen HAN/H1-data?


Titel: SV: H1 Sagemcom T211
Skrivet av: Per2692 skrivet 2022-12-01 16:48
Kabellängd 1m
I loggern står det: H1 no data

Jag har kopplat in kabeln
Testat båda polariteterna flera gånger
Jag har
Lagt till H1 enhet
Lagt till givare
Knutit dem till en kanal
Sedan inget svar

Jag har även testat att radera h1 enheten och lägga till den igen utan förbättring

Elmätaren är från Ellevio

att söka givaren via sökfunktionen är det att uppdatera givarlista isåfall ja det har jag provat


Titel: SV: H1 Sagemcom T211
Skrivet av: Rickard skrivet 2022-12-02 09:13
Du lägger till givaren via "inställningar" / Givare
Där scrollar du ned en bit på sidan tills du hittar "Seriella/TCP-enheter Modbus/M-bus/HAN/H1/LoraMesh"
Där klickar du på "Lägg till HAN/H1-enhet"
Sen är jag lite osäker på hur man gör, har ingen HAN-enhet på min egen logger.


Titel: SV: H1 Sagemcom T211
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-12-02 09:32
Man behöver inte göra nån sökning efter något utan man lägger till HAN/H1-enhet och sen definierar man minst en givare och sen skall det bara fungera. Jag tror inte det har med nån inställning att göra utifrån det jag hört hittils.

"H1 no data" på statusskärmen i Logger 1010 betyder att loggern inte får in någon data från mätaren. Tänkbara felkällor är att mätaren inte skickar data eller att kabeln mellan mätare och logger är felaktig.

1) Du skriver i första inlägget att elmätarens display indikerar "att kommunikation via P1 är aktiv"  Om du kontaktar Ellevio, kan de bekräfta att porten är aktiverad, och kan de se om någon felaktighet detekterats av mätaren, typ överström?
2) Använder du kabeln som följde med loggern?
3) Har du en voltmeter? I så fall, visas någon spänning i AC respektive DC-läget om du kopplar loss H1-sladden från loggern och mäter på den? Bäst info får vi förstås om du har tillgång till ett oscilloskop.


Titel: SV: H1 Sagemcom T211
Skrivet av: Per2692 skrivet 2022-12-02 14:25
Jag ska kolla med ellevio

Ja medföljande kabeln

Ingen spänning varken ac eller dc på kabeln från elmätaren (oinkopplad i loggern)

Jag har oscilloskop så jag kan testa det också


Titel: SV: H1 Sagemcom T211
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-12-02 14:51
Om du mäter med oscilloskop bör det komma pulståg 0-5V ungefär var 10:e sekund. Men det är en sänkande utgång ser jag nu så kabeln bör vara ansluten till loggern när du mäter.

Testmät gärna RJ12-kabeln. Koppla loss från mätaren och loggern och mät resistans enligt följande:
a) Mellan RJ12 1 vit och RJ12 2 svart ska det vara 0 ohm
b) Mellan RJ12 1 vit och RJ12 5 gul skall det vara 1k2 ohm
c) Mellan RJ12 1 vit och loggerkabel grön skall det vara 1k2 ohm
d) Mellan RJ12 3 röd och loggerkabel brun skall det vara 0 ohm


Titel: SV: H1 Sagemcom T211
Skrivet av: Per2692 skrivet 2022-12-03 13:39
Ellevio svarar att porten är aktiv och inte ger några felkoder

Kabeln är korrekt
Dock är dina färger något avvikande
Rj12 1 är blå
Loggerkabel grön är numera vit

Det kommer ett pulståg var 10e sekund
Det verkar dock snarare vara på 50 volt än 5volt

Det är knepigt att skicka bilder på detta forum men vad vill vi veta från oscilloskopmätningen?


Titel: SV: H1 Sagemcom T211
Skrivet av: Per2692 skrivet 2022-12-04 14:07
Jag testade att lasta ner h1 porten med motstånd
Med ett 100ohms motstånd då fick jag ett pulståg i oscilloskopet på 6 volt
Och då fick jag ett värde för spänning L1=25,5V i e-logger
värdet kom bara en gång för att icke synas igen

Fortfarande no data i loggerns meny


Titel: SV: H1 Sagemcom T211
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-12-05 07:57
Hej,

Det måste vara något fel i din mätning, det är inte möjligt att spänningen du mäter på H1-anslutningen på loggern skall gå över 5V. Kan du råka ha oscilloskopproben i 10x-läge istället för 1x-läge? Ser du pulståg var tionde sekund så låter det som att mätaren är aktiv och fungerande. Vad du mer kan titta efter på oscilloskopet är om det är hyfsat snygg fyrkantsvåg eller om det ser risigt ut. (För att bifoga bilder i forumet behöver du spara som .jpg och dra upp kompressionen så de inte blir för skrymmnade.)

Vilken version av Logger 1010 har du, med eller utan reläutgångar?


Titel: SV: H1 Sagemcom T211
Skrivet av: Per2692 skrivet 2022-12-05 09:36
logger 1010 modbus h1 med reläutgångar

du har rätt mätproben var felinställd
signalen är på 5 volt

men dålig fyrkantsvåg är det


Titel: SV: H1 Sagemcom T211
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-12-05 12:24
Hmm kanske är utgången på mätaren inte helt frisk och har betydligt högre läckageström än den borde. Vad du skulle kunna prova om du vill är att du lossar kabeln från mätaren och loggern, snittar försiktigt upp krympslangen mellan RJ12-kabeln och tvåledaren, sätter ett 1k-motstånd parallellt med 1k2-motståndet, och sen tillbaka med kabeln. Förhoppningsvis blir då toppen på kurvan tillräckligt fin för att loggern skall kunna tolka den.


Titel: SV: H1 Sagemcom T211
Skrivet av: Per2692 skrivet 2022-12-05 17:37
Har nu öppnat kabeln och lagt till ett motstånd

pulståget fick bättre fyrkantsvåg men kanske går att få ännu bättre

Jag fick nu in värde i loggern
Spänning L1 7,5
Total effekt -1966010,00 W
Efter ca 30 sekunder hängde sig loggern och gav felkod:
17.25 V221109
Error fwb 916100
138 2 2 2 0

Efter omstart av logger samma sak


Titel: SV: H1 Sagemcom T211
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-12-06 09:34
Ajdå. Logger 1010 är provkörd långa perioder med skräpdata via HAN/H1, men verkar som det trots allt finns kombinationer/orimliga värden som den inte gillar. Om du nollställer den så är den på banan igen.

Hur som helst, det är helt klart något som inte är som det skall med elektroniken. Jag ska fundera på om vi kan göra något mer test. Kör inte mätaren mot loggern mer. Hur ser det ut om du mäter på från loggern lossad H1-kabel med oscilloskopet?


Titel: SV: H1 Sagemcom T211
Skrivet av: Per2692 skrivet 2022-12-06 18:23
jag menade att efter omstart med h1 fortfarande inkopplad så får jag samma felkod
och samma orimliga energiförbrukning i e-logger -1966010,00 W

efter att h1 är urdragen och loggern omstartad så fungerar resten fint

har testat med oscilloskopet utan ansluten logger
resultatet är finare ettor och nollor
med loggern ansluten är det som något är lite kapacitivt

bild 1 är utan loggern
bild 2 är med loggern


Titel: SV: H1 Sagemcom T211
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-12-07 08:34
Med reservation för att själva oscilloskopet kan ha viss påverkan borde det där vara tillräckligt bra. Jag ska fundera på om det inte går att göra nån testfunktion för H1, återkommer.

När blev förresten din H1 Sagemcom T211-elmätare installerad? Jag tänker så det inte är någon riktigt gammal version av mjukvaran i elmätaren.


Titel: SV: H1 Sagemcom T211
Skrivet av: Per2692 skrivet 2022-12-07 18:12
Mätaren installerades i mitten av maj 2021


Titel: SV: H1 Sagemcom T211
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-12-08 07:44
Då kan det mycket väl vara så att mätaren har så pass gammal mjukvara att den skickar ut data med ett gammalt binärt format som Logger 1010 inte anpassats för. Det går att anpassa loggern, men snabbast och enklast vore om utformatet från mätaren går att ställa om. Det borde det kunna göras, det binära formatet är en kvarleva från förr och inte det format som skall gälla i Sverige.

Så vore fint om du kunde fråga ditt elbolag följande: Vilket utformat från HAN/H1-porten har elmätaren nu, binärt eller ascii? Om binärt, har de möjlighet att ställa om till ascii i sitt adminstratörsgränssitt? Om inställningsmöjlighet saknas, har de möjlighet fjärruppdatera mätaren till en nyare mjukvara som stöder ascii?


Titel: SV: H1 Sagemcom T211
Skrivet av: Per2692 skrivet 2022-12-09 00:01
Ellevio svarar att det är ascii och den har senaste mjukvaran


Titel: SV: H1 Sagemcom T211
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-12-09 07:44
Deras kundtjänst jobbar sent. :) Men tack, då behöver vi inte fundera över det. Jag ska se hur besvärligt det är att göra en testfunktion i loggern. Har du något SD-kort till din logger?


Titel: SV: H1 Sagemcom T211
Skrivet av: Per2692 skrivet 2022-12-09 09:01
Ringde tidigare på dagen men glömde nästan att svara här

Har inget SD-kort inkopplat
Borde jag ha det?


Titel: SV: H1 Sagemcom T211
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-12-15 10:41
Hej,

Nu finns ett självtest av HAN/H1 i Logger 1010.

1) Gå till E-logger->Inställningar->Konto och panelen "Det finns ny mjukvara till Logger 1010" och uppdatera till version 221214.1.
2) Stäng av Logger 1010. Dra en ledare från PD5-utgången till M-bus+. Anslut ett 1 kohm mostånd mellan Sensors 3 5V och M-bus+. (Både PD5 och motstånd alltså till M-bus+. M-bus- skall inte anslutas nånstans.) Slå på loggern.
3) Kontrollera vid loggertillslag att H1 detekteras ("Addons detected: H1") och inte M-bus. Om M-bus visas är kopplingen eller uppdateringen inte korrekt och då kan testet inte utföras.

Nu skickar loggern H1-paket i Sagemcom T211-format till sig själv var 10:e sekund. Att testet är aktivt indikeras på loggerns display med blinkande text "H1-test" och en räknare som räknar upp vid varje paket. Tryck valknappen för att återgå till vanlig displayvisning.

Sidan 2 under "Om" i menyn som visar HAN/H1 tidpunkt för senaste data bör nu uppdateras var 10:e sekund och efter klockslaget bör det stå 712.

För definierade H1-givare bör följande värden visas:
Phase 1 volts = 232.2V
Total system power import = 1720W,
Phase 1 current = 2,9A
Total active energy import = 17495 kWh.

I övrigt skall loggern fungera som vanligt. För att bli av med självtestet behöver loggern stängas av, det som kopplades in under punkt 2 kopplas bort, samt loggern uppdateras igen.

(Frågan om SD-kort var för ev. fortsatt felsökning längre fram, visar det sig att H1-paketen i testfunktionen kommer in som de skall så behöver vi reda ut vad mätaren egentligen skickar ut. Men det går lösa utan SD-kort också och det är en senare fråga.)


Titel: SV: H1 Sagemcom T211
Skrivet av: Per2692 skrivet 2022-12-15 22:45
Hej
har nu testat din testversion
och nu får jag värden dock inte riktigt de värden du skrev
ström 3553.60   
effekt -1966010.00

jag kan inte uppdatera loggern tillbaks till den förra versionen innan du aktiverat det antar jag?


Jag har nu även testat med en logger från ett annat ställe.
och direkt efter inkoppling får jag fina värden både från H1 mätaren och carlo gavazzi modbusmätarna som vi hade problem med i en annan tråd
den loggern är 14 månader gammal och hade mjukvara från dess. Så jag testade att uppdatera mjukvaran till samma version som min logger hade (innan testversionen) och den fungerade fortfarande utan problem.


Titel: SV: H1 Sagemcom T211
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-12-16 07:25
Hej,

Men så bra, då låter det som om vi snart kan lägga detta till handlingarna. Det enda jag funderar över är om du provat köra den felaktiga loggern med ett annat nätaggregat? Om svaret är ja på den frågan återstår bara att byta ut loggern.


Titel: SV: H1 Sagemcom T211
Skrivet av: Per2692 skrivet 2022-12-16 09:28
Har testat med 2 olika nätaggregat

Den loggern jag har lånat från ett annat ställe har nu fungerat stabilt med samma nätaggregat så verkar inte vara något fel med den


Titel: SV: H1 Sagemcom T211
Skrivet av: Rickard skrivet 2022-12-16 09:36
Kontakta oss via e-post så skickar vi en ny logger så snart som möjligt.
Vi är hårt belastade just nu p.g.a. de höga elpriserna och de produkter vi säljer, men vi skall försöka få det gjort inom några dagar i alla fall.