Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Elmätaravläsning => Ämnet startat av: Per2692 skrivet 2022-11-26 18:02



Titel: Modbus problem
Skrivet av: Per2692 skrivet 2022-11-26 18:02
Hej
Jag har precis bytt ut en logger 2020 till en 1010 för att bygga till modbusanslutna elmätare och reläer för att få till en timprisstyrning.
Men loggern får inte kontakt med någon elmätare (carlo gavazzi em340) även expansionsreläkortet (wellpro WP8028) strular men där får jag kontakt och kan ändra adressen men reläerna följer inte e-logger

Har ni märkt några problem med den senaste leveransen av modbuskort?

Även elbolagets mätare med h1 kommunikation strular om det hör ihop med det här

Mvh Per Sköld


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Rickard skrivet 2022-11-27 10:25
Carlo Gavazzi skall anslutas plus mot minus, de har tydligen någon egen teori om polariteten.
Har inte fått andra andra rapporter om problem, men det betyder ju inte att det inte finns, vi har väl sålt runt 15 loggrar med det nya modbuskortet.


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Per2692 skrivet 2022-11-27 23:36
jag har nu testat att skifta plus och minus till elmätarna och den första elmätaren jag kopplade in fungerade men när jag lägger dit fler (också carlo gavazzi men em111 istället) så störs allt på modbusslingan ut


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-11-28 07:22
Hej!

Vad händer om du kopplar bort alla andra mätare och kör med bara Carlo Gavazzi em111?


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Rickard skrivet 2022-11-28 07:40
Vilka adresser har du ställt in på elmätarna?
Du skall ge dem adresser från 11 och uppåt.
Sen söker du efter dem och och en, börja med att söka från adress 11 till adress 11, sedan adress 12 till adress 12, och så vidare.


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Per2692 skrivet 2022-11-28 09:46
Elmätaren som fungerar ligger på adress 12
Jag har testat adress 13 och 14 för nästa elmätare men inget svar


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-11-28 10:01
Har du kopplat bort alla andra mätare och kör med bara Carlo Gavazzi em111?

Vilken adress är inställd i inställningsmenyn på Carlo Gavazzi em111?


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Per2692 skrivet 2022-11-28 10:11
Jag har testat att ta bort alla andra modbusenheter och det gör ingen skillnad
Men om jag har em111an inkopplad samtidigt som andra mätaren så får jag inget värde från den andra heller

Em340 adress 12
Em111 Adress 14


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-11-28 10:30
Innan du fått liv i em111 så avråder jag från att ha den ansluten samtidigt som annat. Men att em111 blockerar värden från em340 tyder på att något är fel - när de nu inte har samma adresser.

Har du samma polaritet på em340 och em111? Har du provat kasta om polariteten för em111?

Vad har du för inställningar för baudrate och parity i em340 respektive em111 om du går in i inställningsmenyn i mätarna?


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Per2692 skrivet 2022-11-28 19:15
Baudrate 9,6
parity none
Stoppbit 1

Samma inställningar som em340 som fungerar

Har testat med lite olika inställningar utan skillnad

Har testat att kasta om polariteten på em111 men ändå inget svar vid sökning


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-11-28 21:28
Det kan inte vara så att du råkar söka efter M-bus-varianten av em111 istället för Modbus-varianten?

Och det är förresten helt säkert en Modbus em111 så det inte är en M-bus dito?


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Per2692 skrivet 2022-11-28 23:25
Nu kanske vi är något på spåren

Sökningen var inte på mbus utan modbus.

Mätaren är beställd som modbus och på mätaren står EM111-DIN.AV8.1.X.S1.PF.B där S1 står för modbus annars skulle det stå M1 för mbus.

Men jag testade att mäta på utgången på de båda varianterna
Och em340 ger ut 3vdc medans em111 ger ut 17vac.
Båda var vid mättillfälle oanslutna.

Modbus är 2-5vdc
Mbus är 10-50 vac

Har jag missat något eller pratar den ändå mbus?


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-11-29 09:06
Har den den märkningen kan det knappast vara M-bus. Och som jag förstod det så hade du inställning för paritet i menyn, den skall inte finnas för M-bus. (Andra skillnader är att bl a att Modbus har möjlighet till högre baudrate.)

Men spänningsnivåerna låter konstiga, så möjligen att drivkretsen tagit stryk eller varit felaktig från början. Dock kan det vara knepigt mäta när utgången är helt obelastad, inte alldeles omöjligt att drivkretsen inaktiveras om den känner av att inget är anslutet.


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Rickard skrivet 2022-11-29 09:14
Du har beställt och fått rätt mätare.
Jag har testat en exakt likadan, från samma leverans, och det fungerar för mig i alla fall (Logger 3030).
Men man måste ansluta från A på loggern till B på elmätaren.
Och från B på loggern till A på elmätaren.
Jag har varken anslutit GND eller byglat mellan plint 5 och 8.
Byglingen mellan plint 5 och 8 skall göras på den sista elmätaren i modbuskretsen. (Men i ett litet nätverk tror jag inte att det är nödvändigt)

Adress 1 är standard (Har du varit in i konfigurationsläget?)
Baudrate 9600

Det jag eventuellt kan tänka mig är väl att Andreas blandat ihop "urvalet" i dropdownlistan där man väljer elmätare så att det står Modbus EM111 men att det ÄR Mbus EM111 som aktiveras så att loggern söker en Mbusmätare istället för en Modbus.
Det skulle kunna vara fallet om det på nåt sätt blandats ihop för inställningarna på loggrar med Modbus och HAN?

Jag noterar att jag inte ens får upp valet Mbus EM111 i mina inställningar, och det indikerar ju att de elmätare som inte är kompatibla med en viss logger aldrig ens visas i listan, och det innebär ju då också en möjlig felorsak, om mjukvaran för en specifik loggerbestyckning inte stämmer med vad som efterfrågas på Modbusslingan?
Långsökt, visst, men som jag ser det så har du antingen kopplat fel, eller så är det nåt i inställningarna som inte fungerar som det är tänkt.


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-11-29 09:33
Vad har du för mjukvaruversion i din Logger 1010 Per?

För att helt utesluta ev. felaktigheter i gränssnittet så kanske du kunde provköra med samma loggertyp och mjukvaruversion som Per Rickard?

Jag har dessvärre ingen em111 så jag kan inte testa.


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Rickard skrivet 2022-11-29 11:55
Mmm, det är en del jobb för mig att koppla upp en logger med samma bestyckning, måste byggas ihop först, och sedan koppla upp allt, kör för tillfället bara med Logger 3030 uppkopplat.
Jacob som brukar slutmontera loggrarna är sjuk, så han kommer att få jobba övertid i minst 2 veckor när han är på benen igen, men jag får väl försöka om det inte löser sig ändå. (Jag har ju din eminenta bygginstruktion tillgänglig - så det borde inte vara omöjligt.
Vi har sålt 13 av de där elmätarna, man tycker att någon annan borde haft problemet om det var nåt fel i webtjänsten/loggermjukvaran?


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Per2692 skrivet 2022-11-29 14:10
Jag kör version 221109 med logger 1010

Jag har testat båda att koppla A-A B-B och B-A A-B ingen skillnad
Jag har inställningarna för paritet

Jag har ändrat adress i mätaren och kollat igenom och provkört med annan baudrate och både 1 och 2 stoppbitar utan framgång

Jag har 2 em111 där den andra varit oinstallerad men har nu spänningssatt den för att testa detta och den är likadan

slutmotstånd  ska inte vara nödvändigt på korta modbusslingor men ska testa det

Jag har i dropdownlistan både mbus och modbus varianterna men logger 1010 kan hantera mbus vilket kanske är anledningen att den finns i listan
Logger 3030 kan inte prata mbus och då saknas alternativet

Verkar svårlöst detta


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-11-29 15:12
Logger 3030 kan prata M-bus om man ansluter en sådan adapter, och loggern vet inte om adaptern finns. Vad som avgör vad som visas i listan och inte är vad mjukvaran i loggern stöder. Stöder för M-bus-versionen av EM111 kom i april i år, så har man mjukvara äldre än så så visas inte det alternativet. Och egentligen är det hugget som stucket om man har Logger 3030 eller Logger 1010, det är samma kod.

Jag tror det kanske är enklast om du skickar mätarna till mig så kan jag provköra dem, eller är de redan monterade så att det är svårt?


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Per2692 skrivet 2022-11-29 15:51
det är inga problem att plocka ur mätarna


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Rickard skrivet 2022-11-30 07:08
En fråga till jag vill ställa är om du kör med nätverkskabel mellan loggern och elmätarna, och i så fall om du kör plus och minus i ett tvinnat par, eller att du har ledningar i den kabeln som inte är anslutna någonstans.
Jag misstänker att det skulle kunna spöka i så fall.


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Per2692 skrivet 2022-11-30 13:52
Det är partvinnad 2x2x0,6 med kommunikationen i ena paret andra paret är oanvänt


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-11-30 13:57
Det ska mycket till för att RS485 vid 9600 baud skall störas ut helt, om inte kabeln är jättelång så kan den nog vara nästan hur usel som helst...

Du har iaf fått adress att skicka mätarna till via PM, så kan jag sen ganska snabbt säga om något är fel med dem eller ej.


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Per2692 skrivet 2022-11-30 23:08
Kabeln är 60cm lång

Tack jag plockar ur mätarna
Jag väntar dock med att skicka iväg dem ett par dagar då jag även har problem med h1 porten så ifall jag behöver skicka något annat också

Tar det problemet i separat tråd


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Rickard skrivet 2022-12-01 07:20
Du kan väl prova uppdatera mjukvaran innan du gör nåt mer, det finns ny mjukvara till din logger.
Du hittar den under "Inställningar/konto"


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Per2692 skrivet 2022-12-01 15:01
Jag har senaste mjukvaran 221109
Jag har 2 loggrar detta gäller loggern Hässelby


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Rickard skrivet 2022-12-02 09:34
Då är det bäst du skickar upp elmätarna.


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Anders P skrivet 2023-04-11 08:10
Hej
Jag får inte heller min EM 340 elmätare från Gavazzi att fungera med modbus. Har precis installerat min Logger 1010 Modbus H1 version 221214. Har ändrat till adress 10 på elmätaren och vänt på polaritet enligt tråd på forumet. Sökt på olika sätt men loggern hittar inte elmätaren. Tacksam för lite tips.
Mvh
Anders


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Rickard skrivet 2023-04-11 14:40
Kolla en gång till att du valt exakt rätt elmätare i dropdpwnlistan. (Finns både Mbus och Modbus, Mbus är längre upp i listan, lätt att ta fel)
Kolla också adress och baudrate så de stämmer.
Sök bara på den adress som du ställt in.
Ibland händer det att man får söka några gånger innan den hittar.


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Anders P skrivet 2023-04-11 17:59
Tack för svar. Jag har kontrollerat detta och försökt ett flertal gånger. Kör nu adress 10 på elmätare och logger. Finns det något annat som man ska kontrollera? Tacksam för hjälp. Mvh Anders


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Rickard skrivet 2023-04-12 09:12
Om inte Andreas har något mer att komma med (Tror han är påskledig, så han kanske inte kollar in dagligen) så vet jag inte.
Om inte annat får då väl skicka upp både logger och elmätare.
Det som är störst risk i mina ögon är att du valt fel typ av mätare i dropdownlistan, det är väldigt lätt att låsa sig vid fel Mbus/Modbus och tro att det är samma, men det är det inte.
Du kan också testa att växla polariteten, det ska inte skada något.
Är kabelsträckan lång eller om du har fler Modbusprodukter kopplade till slingan så kan det vara värt att testa med 120 Ohms avslutningsmotstånd i början och slutet av slingan.

Om terminering:
Terminering eller inte?
Enligt specifikationen för RS485 skall terminering utföras på master och sista enhet i slingan. Det gäller vid höga kommunikationshastigheter (baud rate) och långa kabelavstånd, i de flesta fall behöver inte terminering göras. RS485 har stöd för baud rate 4800, 9600, 19200, 38400 eller 115200 Baud.
Vår rekommendation är att börja utan terminering, ifall av upprepade kommunikationsavbrott testa med att terminera. Termineringen, kan på våra flesta mätare göras genom en bygling, finns inte den möjligheten brukar ett 120Ω motstånd användas som monteras parallellt över A och B.

Signaljord?
Det är normalt inte nödvändigt att ansluta skärm till jord. Om skärmen är jordad måste detta göras i endast en punkt.


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-04-12 21:20
Hej,

Är elmätaren CG EM 340 den enda Modbus-enhet du har. eller har du någon ytterligare Modbus-utrustning att testa med?

Vilket datum är loggern inköpt?


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Anders P skrivet 2023-04-17 22:17
Hej
Det är köpt 16 februari 2023. Installerade dock inte förrän veckan innan påsk. Ja elmätaren är den enda modbus del jag har. 1-wire mätningen fungerar bra.
Tack för er hjälp.
Mvh
Anders


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-04-19 09:27
Hej,

Då kan det dessvärre vara så att du fått ett Modbus-kort i loggern som beter sig lite annorlunda än normalt. Vi har fått en batch som ibland visat sig kräva jordledare mellan logger och modbusenheter under vissa betingelser.

Om du försiktigt öppnar locket på loggern så sitter där två små kretskort under displayen, det nedre kretskortet av de två har en batchmärkning i det övre högra hörnet där det antingen står "0220" eller "3922" med "digitalsiffror". Står det "3922" så är det troligast roten till ditt problem. På loggrar sålda från och med mitten av mars i år är dessa kort åtgärdade, men i mitten av februari kan problemet finnas.

Är du lödkunnig? I så fall finns en ganska enkel lösning som involverar en kabelstump på 10 cm och en sockerbit. Kruxet är att det kan vara lite pillrigt att komma åt. Kabelstumpens ena ände löds fast i det olödda översta av de tre plinthålen längst till höger på Modbuskortet. I kabelstumpens andra ände monteras en sockerbit till vilken modbus-slingans jord ansluts.

Det andra alternativet är att vi byter ut loggern.

Beklagar verkligen besväret.


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Anders P skrivet 2023-04-21 07:59
Tack för återkoppling. Ok då ber jag få skicka tillbaka och byta. Hur går jag vidare?
Mvh
Anders


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Rickard skrivet 2023-04-21 08:22
Du ser vår adress på fakturan.
Skicka den dit, lägg med en lapp som förklarar vem du är, och att det är problem med ej fungerande Modbus-port.
Troligen gör vi den där modifikationen som Andreas tidigare beskrev, eller så byter vi ut hela kortet och skickar tillbaks till dig.


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Anders P skrivet 2023-04-23 19:59
Hej
Det stod 3922 så jag skickar tillbaka.
Mvh
Anders


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Rickard skrivet 2023-05-02 07:06
OK, det blir bra.


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Jivenburk skrivet 2023-05-13 09:15
Hej

Köpte en Logger 1010 variant Modbus + HAN/H1 (4 puls-ing. + 2 Relä-utg) i början av februari inför kommande mätarbyte med H1 port (OMNIA). Mätarbytet gjordes under nu under vecka 19 och jag fick H1 porten aktiverad igår. I och med detta så var det dags att flytta över de givare jag har haft anslutna från nuvarande logger 3030 Pro (fungerat utan några som helst problem).

Flyttade 26st tempgivare och 5st elmätare (Carlo Gavazzi - Modbus). Gjorde enligt instruktion i manualen för 1010. Efter att alla givare blivit överförda och kommit upp i Logger 1010 la jag till H1 porten och skapade kanaler för den.

Nu till mitt problem, tempgivarna och H1 ger värden som de skall men de 5 elmätarna står på 0.00 ("Översikten" senaste värde 230512 17:35 från logger 3030 innan bytet). Jag har inte gjort några ändringar av adresser (14,15,16,17,18) eller baudrate mm.

Jag har kollat anslutningen och kan inte finna något fel, iAT flyttat till iA och iBR flyttat till iB.

Skulle prova att lägga till en fiktiv Modbus enhet, då fick jag följande meddelande e-logger.se säger "Denna logger saknar stöd för Modbus och M-bus"!

Startade om 1010 och fick till min förvåning se att Modbus saknades "Addons detected +H1". Jag är säker på att Modbus varit med när jag startat upp den utan några givare anslutna. Stängde av och kopplade bort Modbus plinten, startade upp igen. Whoops "Addons detected +Modbus +H1"!!!

Fann detta inlägg där andra haft problem med Mobus enheter och logger 1010. Med tanke på att jag köpte den i februari så kollade jag kortet och det är 3922.

Behöver få denna logger utbytt eller har ni några andra uppslag?


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Rickard skrivet 2023-05-14 09:27
Carlo gavazzi skall kopplas A på loggern till B på elmätaren, och B på loggern till A på elmätaren.
Testa det innan vi går vidare.


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Jivenburk skrivet 2023-05-14 22:35
Hej Rickard

Informationen om A och B var omvänd på Carlo hade jag läst mig till här på forumet innan installation gjordes av de 5 energimätarna. Elektrikern som installerade dem fick denna information så det skall vara utfört korrekt. Den jag har som vit går till B på mätarna och grön till A. På 1010 är vit på A och grön på B. Det har fungerat utan några som helst problem med dem på 3030 från första början, vit gick till iAT och grön till iBR.

Jag har testat med att skifta dem som du bad mig om men får samma resultat när jag startar 1010 "Addons detected +H1" och har jag ingen anslutning alls till iA och iB dvs enbart plinten får jag "Addons detected +Modbus, +H1"
 
Den sista mätaren i slingan terminerades vid installationen av energimätarna, jag testade att bryta termineringen då denna sitter i en egen kopplingsbox vid varmvattenberedaren, övriga 4 i el centralen (där vill jag inte in och pilla)
Från logger till elcentralen är kabeln ca 2m, i elcentralen är det korta längder 10-20cm och till varmvattenberedaren ~3m som ligger sist.

Jag har provat med att starta 1010 utan att ha tempgivarna anslutna med får samma resultat "Addons detected +H1".
Jag har inte prövat att lägga tillbaka dem (Modbus) på 3030 och initiera den igen mot e-logger.

Prövade att uppdatera 1010 mot den senaste mjukvaran 221214 men problemet kvarstår.

Mvh
Magnus


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Rickard skrivet 2023-05-15 07:19
OK, då får vi skicka ned en ny logger och en returfraktsedel till dig.
Skicka e-post till mig så jag får ditt namn.


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Jivenburk skrivet 2023-05-15 10:09
Hej Rickard, jag har skickat mina uppgifter till dig / Magnus


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Anders P skrivet 2023-05-16 20:08
Hej
Har nu installerat den logger 1010 ni skickade i utbyte. Nu funkar modbus. Det var uppenbart det fel med kortet ni trodde. Stort tack för bra hjälp.
Mvh
Anders


Titel: SV: Modbus problem
Skrivet av: Jivenburk skrivet 2023-05-24 23:06
Hej Rickard

Den "nya" 1010 är monterad, smidigt att byta ut den. DIN enhet och med plintanslutningar. Allt fungerade direkt vid uppstart  ;D

Tack för snabb respons och ärendehantering.