Titel: Logger 3030 hittar inte SDM630 via modbus
Skrivet av: Gregor Wis skrivet 2022-09-23 12:32
Hej! Kopplade ISER (iAT till A, iBR till B) med partvinnad 1m lång kabel till SDM630 3-fas metare.
Har SDM630 baudrate på 9600, adress 11, Parity odd:, Stop bit: 1.
Tyvärr så hittar inte E-logger enheten.
Jag försökte ändra baudrate till 2400. Inga andra enheter finns på bussen och kabel som jag använder är lämplig till rs485.

Kan man se någonstans att Logger3030 skickar data och vad den får tillbaks ?
Har någon provat terminering ?

Hjälp! Har 3 till SDM630 att koppla upp men kan inte ens hitta den första.     
mvh Gregor


Titel: SV: Logger 3030 hittar inte SDM630 via modbus
Skrivet av: Rickard skrivet 2022-09-23 14:44

Du kan prova koppla G mellan elmätaren och G på iser-porten också.
Terminering brukar inte behövas på små nätverk.
I elmätaren skall du inte ändra annat än adressen från default.

Sedan söker du med följande inställningar.
Modbus Eastron SDM630 Elmätare 3-fas [adr 1 br 9600]
Baudrate   
9600
Ange i första hand fabriksinställd baudrate (mellan klamrar ovan).
Startadress   
11 *
Stoppadress   
11 *


Titel: SV: Logger 3030 hittar inte SDM630 via modbus
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-09-23 15:21
Hej!

Problemet kan vara paritetsinställningen, skall inte vara udda utan ingen (none).


Titel: SV: Logger 3030 hittar inte SDM630 via modbus
Skrivet av: Gregor Wis skrivet 2022-09-25 17:20
Tack Andreas!
Det var problemet! Paritet ska vara "none"!
Nu ska jag koppla upp resten. :)