Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Elmätaravläsning => Ämnet startat av: ulfmod skrivet 2022-09-22 07:03



Titel: Inga värden
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-09-22 07:03
Jag får inte ut något värde på elförbrukning värme (värmepumpen), har kopplat P02 till - på elmätaren och 12V till + på elmätaren och ställt in puls på 1000, elmätare 3-fas Eastron SDM72DR MID med pulsutgång och Logger 3030 PRO Modbus.


Titel: SV: Inga värden
Skrivet av: Rickard skrivet 2022-09-22 07:13
Bifogar kretsschema.
För att testa ingången kan du med t.ex. ett uträtat gem kortsluta upprepade gånger mellan 12V och PD2, då borde du se resultat om du gjort inställningarna korrekt i webtjänsten.
Du kan också prova ändra från 1000 pulser till 900 pulser, spara, och sedan gå tillbaks till 1000 pulser igen - och spara.
Ger detta något?