Titel: Logger 1010 som Modbus TCP slav - felaktiga värden? Skrivet av: RobertR skrivet 2022-09-03 22:33 Hej!
Sitter med en Logger 1010 Modbus H1 version 220304 som jag inte lyckas få till som Modbus TCP slav. Båda status-hemsidorna /mtmlog och /mtslog returnerar bara ett ord: fail . Vilket gör felsökning svårt. Vi exempelanrop mot logger på port 502 med funktion 4 (read input registers) på adress 12 och quantity/range 28 får jag följande tillbaka: responseBuffer: object data: array[28] [0 … 9] 0: 16778 1: 32768 2: 16646 3: 0 4: 16670 5: 0 6: 16787 7: 0 8: 16777 9: 0 [10 … 19] [20 … 27] buffer: buffer[56] [0 … 9] 0: 0x41 1: 0x8a 2: 0x80 3: 0x0 4: 0x41 5: 0x6 6: 0x0 7: 0x0 8: 0x41 9: 0x1e ... Får liknande värden om jag anropar HAN porten på adress 1000. Jag förväntar mig att få värden runt 11-20 (temperaturer). Har jag missat en konvertering som skall göras? buffer -> data stämmer (0x41 + 0x8a -> 0x418a -> 16778) Som TCP Master funkar loggern klockrent (loggar ett FTX-aggregats temperaturer utan problem). Använder mig av samma bibliotek (https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-modbus) för att koppla mig mot ett Heru 160T FTX-aggregat utan problem. Tack på förhand! Mvh, Robert Titel: SV: Logger 1010 som Modbus TCP slav - felaktiga värden? Skrivet av: Andreas skrivet 2022-09-05 07:53 Hej!
Kan du ha missat meningen "Utdataformat är float 32 big endian enligt IEEE 754"? Exempel: https://gregstoll.com/~gregstoll/floattohex/ 0x418a8000 -> 17.3125 Ang. loggfunktionerna mtslog/mtmlog så kom de först i början av april (syns under "Klar funktionalitet" i manualen). Gå till E-logger->Inställningar->Konto och panelen "Det finns ny mjukvara till Logger 1010" för att uppdatera. Titel: SV: Logger 1010 som Modbus TCP slav - felaktiga värden? Skrivet av: RobertR skrivet 2022-09-05 22:54 Hej!
Tusen tack, jag såg helt klart den meningen och googlade tom standarden för att se om jag missat något där men verkar ha blivit förd bakom ljuset av den online-konverterare jag använt mig av. Tack för snabbt svar! Titel: SV: Logger 1010 som Modbus TCP slav - felaktiga värden? Skrivet av: Andreas skrivet 2022-09-06 08:43 Ingen orsak, fint om det löser sig!
|