E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Buggrapporter => Ämnet startat av: RobertR skrivet 2022-09-03 22:33



Titel: Logger 1010 som Modbus TCP slav - felaktiga värden?
Skrivet av: RobertR skrivet 2022-09-03 22:33
Hej!

Sitter med en Logger 1010 Modbus H1 version 220304 som jag inte lyckas få till som Modbus TCP slav.

Båda status-hemsidorna /mtmlog och /mtslog returnerar bara ett ord: fail . Vilket gör felsökning svårt.

Vi exempelanrop mot logger på port 502 med funktion 4 (read input registers) på adress 12 och quantity/range 28 får jag följande tillbaka:

responseBuffer: object
   data: array[28]
      [0 … 9]
         0: 16778
         1: 32768
         2: 16646
         3: 0
         4: 16670
         5: 0
         6: 16787
         7: 0
         8: 16777
         9: 0
      [10 … 19]
      [20 … 27]
   buffer: buffer[56]
      [0 … 9]
         0: 0x41
         1: 0x8a
         2: 0x80
         3: 0x0
         4: 0x41
         5: 0x6
         6: 0x0
         7: 0x0
         8: 0x41
         9: 0x1e
         ...

Får liknande värden om jag anropar HAN porten på adress 1000. Jag förväntar mig att få värden runt 11-20 (temperaturer).

Har jag missat en konvertering som skall göras? buffer -> data stämmer (0x41 + 0x8a -> 0x418a -> 16778)

Som TCP Master funkar loggern klockrent (loggar ett FTX-aggregats temperaturer utan problem). Använder mig av samma bibliotek (https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-modbus) för att koppla mig mot ett Heru 160T FTX-aggregat utan problem.

Tack på förhand!

Mvh,
Robert


Titel: SV: Logger 1010 som Modbus TCP slav - felaktiga värden?
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-09-05 07:53
Hej!

Kan du ha missat meningen "Utdataformat är float 32 big endian enligt IEEE 754"?
Exempel: https://gregstoll.com/~gregstoll/floattohex/ 0x418a8000 -> 17.3125

Ang. loggfunktionerna mtslog/mtmlog så kom de först i början av april (syns under "Klar funktionalitet" i manualen). Gå till E-logger->Inställningar->Konto och panelen "Det finns ny mjukvara till Logger 1010" för att uppdatera.


Titel: SV: Logger 1010 som Modbus TCP slav - felaktiga värden?
Skrivet av: RobertR skrivet 2022-09-05 22:54
Hej!
Tusen tack, jag såg helt klart den meningen och googlade tom standarden för att se om jag missat något där men verkar ha blivit förd bakom ljuset av den online-konverterare jag använt mig av.
Tack för snabbt svar!



Titel: SV: Logger 1010 som Modbus TCP slav - felaktiga värden?
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-09-06 08:43
Ingen orsak, fint om det löser sig!