Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Hjälp => Ämnet startat av: Kjell skrivet 2022-08-23 22:41



Titel: L3030. Error MDDF 01 & MDDF 09
Skrivet av: Kjell skrivet 2022-08-23 22:41
Som rubriken lyder.
Var kommer dessa fel ifrån, och vad göra?
Känns lite som att det är adapter relaterat.
De grafer som blir påverkade är tryckgivare via A/D convertern och värmemätarna   


Titel: SV: L3030. Error MDDF 01 & MDDF 09
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-08-24 07:45
Hej,

Error MDDF xxx kan uppstå vid otillåtna värden via M-bus. Det skulle kunna vara kabelproblem eller olika sorters utrustning som ibland tolkar data fel och skickar data vid fel tidpunkt.

Hur lång är den sammanlagda kabellängden för Modbus?

Är det många saker anslutna på samma Modbus/M-bus-port på loggern?

Har allt samma baudhastighet, eller är det olika?


Titel: SV: L3030. Error MDDF 01 & MDDF 09
Skrivet av: Kjell skrivet 2022-08-24 16:06
Den sammanlagda längden är ca 4m.
Nej de har olika baudrate (kommer ändras)
Det är 2 värmemätare med varsin konverter, sist i modbus-slingan ligger en A/D omvandlare . Felen har kommit smygande. Kollar upp kablaget och återkommer.


Titel: SV: L3030. Error MDDF 01 & MDDF 09
Skrivet av: Kjell skrivet 2022-08-24 21:12
Ingen framgång alls...

Bytt signalkabel, tagit bort, raderat minnet ... Söker "ingen enhet hittas" Jag vet att det var väldigt svårt att få till detta första gången också...
Itron säger i displayen baudrate 2400 och adr 100 (sedan tidigare)
Kan det vara batteriet som är på upphällningen? Har varit igång sedan 2014! (Batteriet är från 201309)


Titel: SV: L3030. Error MDDF 01 & MDDF 09
Skrivet av: Rickard skrivet 2022-08-25 08:28
Skulle kunna vara det, inget larm i dispalyen på Itron?
Tror de skall hålla i ca 6-10 år och belastas mer med Mbus-kort installerat.
https://www.energibutiken.se/sv/varmematare/299-batteri-cf-echo-ii-cf51-55.html


Titel: SV: L3030. Error MDDF 01 & MDDF 09
Skrivet av: Kjell skrivet 2022-08-25 10:39
Nope, inget i displayen vad jag uppfattar (iaf inte något batterispänninngen) jag provar och byter till 230 V spänningsmatare


Titel: SV: L3030. Error MDDF 01 & MDDF 09
Skrivet av: Kjell skrivet 2022-08-25 20:52
Nu har jag raderat båda energimätarna och har sökt efter dem de hittas inte längre Kopplar bor Wellpron, L3030 säger att den inte hittas helt ok MEN, E-logger säger inget om jag uppdater givarlistan... söker igen efter energimätaren ingen hittas (tittar jag i start/stop listan så finns inte längre de reserverade adresserna kvar endast Wellpro)
Startar om sätter tillbaka Wellpro och då försvinner felen i displayen...söker enheter jippie 1:a värmemätaren hittas...strömsätter M-bus konvertern helt OK. Sätter jag dit kabel (bytt igår) från värmemätare 2 får jag fel från hela slingan.

Så slutsatsen blir:
1. Konverter trasig. (om det är så, byter jag den för 3:e gång på just denna mätare)
2. Kort i värmemätare trasig.
Vilket kan vara mest troligt?


Titel: SV: L3030. Error MDDF 01 & MDDF 09
Skrivet av: Rickard skrivet 2022-08-26 10:05
Vilken konverter menar du?

Har du provat byta nätdel till loggern?
Om du har både loggern och Mbus-konverter matad från samma nätdel så kanske du behöver en lite större om du kör med en av våra äldre nätdelar.
Kan inte påminna mig någon som klagat på Mbus-konvertern som vi säljer tidigare?


Titel: SV: L3030. Error MDDF 01 & MDDF 09
Skrivet av: Kjell skrivet 2022-08-26 13:11
Jupp, nätadapter bytt till 3A.
Modbus slingan ser ut som följande är L3030-> M-bus konv. -> M-bus konv. -> Wellpro

Klagat har jag inte gjort, (brukar oftast komma tillbaka som SBS ;D) konstaterade bara att det är den tredje som jag (kanske) behöver byta.... till samma värmemätare.
I och med det så undrar jag om det kan vara puls-/m-bus kortet/ batteri som bråkar. Har beställt nätström (ist för batteri) till värmemätaren för att se om det hjälper.


Titel: SV: L3030. Error MDDF 01 & MDDF 09
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-08-29 09:13
Hej,

1) Har du en Modbus->M-bus-konverter till varje värmemätare, inte en gemensam till bägge? ???

2) Värmemätare 1 och wellpro kan du hitta vid sökning, men inte värmemätare 2?

3) Om du söker bara värmemätare 2 utan något annat inkopplat på slingan (dvs värmemätare 1 och wellpro urkoplad), hittar du värmemätare 2 då?


Titel: SV: L3030. Error MDDF 01 & MDDF 09
Skrivet av: Kjell skrivet 2022-08-29 09:52
Hej

1. Ja, jag har en till varje mätare.... (hade ingen aning att jag kunde ha båda värmemätarna till en konverter)
2. Stämmer
3. Nej, värmemätare #2 hittas inte.


Titel: SV: L3030. Error MDDF 01 & MDDF 09
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-08-29 10:59
Ajdå! Kanske går det att skriva tydligare i Energibutiken att man kan koppla in många mätare till en och samma konverter...

1) Jag antar du dubbelkollat den inställda adressen i värmemätare 2 så att du verkligen har rätt adress och baudrate?

2) Har du dubbelkollat Modbus-kabeln mellan konverter och logger så att du verkligen har rätt polaritet? Det du skriver om att du tappar hela slingan när du kopplar in konvertern för mätare 2 låter misstänkt som om polariteten kanske är fel.

3) Om du tittar på lamporna på konvertern på värmemätare #1 när du gör en sökning så blinkar den först vid själva sökkommandot och sen blinkar den med lite fördröjning även vid svar. Hur ser blinkningarna ut på konvertern när du söker värmemätare 2?


Titel: SV: L3030. Error MDDF 01 & MDDF 09
Skrivet av: Kjell skrivet 2022-08-29 18:11
Tack å bock, nu rullar det på igen :)
Flyttade värmemätare 2 till den andra konvertern och nu hittades den

Flyttade bara kabeln och polariteten förblev densamma på nya stället inga felmeddelanden eller tappade enheter.
Då är det något med Mbus konverten...


Titel: SV: L3030. Error MDDF 01 & MDDF 09
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-08-31 07:25
Skönt det löste sig! (Men polariteten på M-bus spelar ingen roll, dvs kabeln mellan konverter och M-busenhet kan vändas hur som helst, så att den är samma efter flytt säger inget, utan det som spelar roll är Modbus-polariteten, dvs kabeln mellan logger och konverter.)