Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Önskemål => Ämnet startat av: Kjell skrivet 2022-06-12 17:43



Titel: (L1010)Givarstyrning för laddning av batterier
Skrivet av: Kjell skrivet 2022-06-12 17:43
Det vore bra att kunna decimaler vid givarstyning
Jag vill kunna slå på ett relä när solcellerna levererar 480W och slå av när batteriet har nått 11,5V.

Är det knepigt att få till decimaler för givarstyrning?


Titel: SV: (L1010)Givarstyrning för laddning av batterier
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-06-20 13:13
Hej,

Som jag förstår det skall det finnas stöd för decimaler för vissa typer av givare/ingångar, men inte alla.

Vad använder du för slags ingång på loggern för att mäta batterispänningen?


Titel: SV: (L1010)Givarstyrning för laddning av batterier
Skrivet av: Kjell skrivet 2022-06-21 12:52
Datat kommer från en modbusslinga


Titel: SV: (L1010)Givarstyrning för laddning av batterier
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-06-23 13:08
Aha. Men mer specifikt, vilken typ av Modbus-utrustning använder du för att mäta batterispänningen?


Titel: SV: (L1010)Givarstyrning för laddning av batterier
Skrivet av: Kjell skrivet 2022-06-23 18:21
DC Shunt : 150A, 75mV
Elmätare DCM230 Modbus MID

Dvs det som sälj hos Energibutiken


Titel: SV: (L1010)Givarstyrning för laddning av batterier
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-07-01 13:52
Aha, tack. Jag ska försöka hinna titta närmare på det nästa vecka så får vi se om det är något som enkelt kan lösas.

(Det spelar mindre roll var sakerna är köpta, försöker ordna stöd för dem ändå. Men behöver veta vad det är för typ av utrustning för att utreda vad som kan göras åt det.)


Titel: SV: (L1010)Givarstyrning för laddning av batterier
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-08-18 11:23
Hann tyvärr inte innan semestern, men nu så skall decimaler fungera för Modbus-spänning.