Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Temperatur => Ämnet startat av: Jan sundström skrivet 2022-01-24 12:04



Titel: Installation THLIQ-02
Skrivet av: Jan sundström skrivet 2022-01-24 12:04
Har installerat temp/fuktgivaren THLIQ-02 på plats sensor 2 i 3030 PRO. Hittar tre nya givare i dataloggern men får också en felkod
Givarfel 1
31 Temp HTTP L
Sitter givaren på fel plint?


Titel: SV: Installation THLIQ-02
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-01-25 07:16
Hej!

Om tre givare hittas i loggern så är temp/fukt/ljussensorn korrekt inkopplad.

Givarfelet du får bör inte vara relaterat till temp/fukt/ljussensorn. "HTTP L" står för lyssnade HTTP-givare, dvs en givare av typen "Ta emot mätvärden via HTTP-anrop (M2M)". Har du en väderstation, rasberry pi eller liknande som postar data till loggern och som nu slutat göra det? Eller har du experimenterat med HTTP-anrop via webbläsaren? Hur som helst, för att få bort den givaren behöver loggern nollställas.


Titel: SV: Installation THLIQ-02
Skrivet av: Jan sundström skrivet 2022-01-25 19:29
Tack för snabbt svar, du hade rätt jag prövade HTTP-anrop via webbläsaren. När jag skulle installera THLIQ-02 så läste jag igenom manualen och hittade sektionen där man kan göra HTTP-anrop så jag prövade och det fungerade. Nollställning av logger och och den automatiska återställningen av givarinställningar från e-logger till logger fungerar bra.


Titel: SV: Installation THLIQ-02
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-01-26 14:35
Bra det ordnade sig!