Titel: Installation THLIQ-02 Skrivet av: Jan sundström skrivet 2022-01-24 12:04 Har installerat temp/fuktgivaren THLIQ-02 på plats sensor 2 i 3030 PRO. Hittar tre nya givare i dataloggern men får också en felkod
Givarfel 1 31 Temp HTTP L Sitter givaren på fel plint? Titel: SV: Installation THLIQ-02 Skrivet av: Andreas skrivet 2022-01-25 07:16 Hej!
Om tre givare hittas i loggern så är temp/fukt/ljussensorn korrekt inkopplad. Givarfelet du får bör inte vara relaterat till temp/fukt/ljussensorn. "HTTP L" står för lyssnade HTTP-givare, dvs en givare av typen "Ta emot mätvärden via HTTP-anrop (M2M)". Har du en väderstation, rasberry pi eller liknande som postar data till loggern och som nu slutat göra det? Eller har du experimenterat med HTTP-anrop via webbläsaren? Hur som helst, för att få bort den givaren behöver loggern nollställas. Titel: SV: Installation THLIQ-02 Skrivet av: Jan sundström skrivet 2022-01-25 19:29 Tack för snabbt svar, du hade rätt jag prövade HTTP-anrop via webbläsaren. När jag skulle installera THLIQ-02 så läste jag igenom manualen och hittade sektionen där man kan göra HTTP-anrop så jag prövade och det fungerade. Nollställning av logger och och den automatiska återställningen av givarinställningar från e-logger till logger fungerar bra.
Titel: SV: Installation THLIQ-02 Skrivet av: Andreas skrivet 2022-01-26 14:35 Bra det ordnade sig!
|