Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Temperatur => Ämnet startat av: Lars52 skrivet 2022-01-07 10:25



Titel: Medelvärdesbildning
Skrivet av: Lars52 skrivet 2022-01-07 10:25
Hej, kopplade just in en PT1000 som Innetemp på en 3030pro och ser att den svänger rejält +/- 1 C inom några minuter. Dålig givare? Långa kablar, ja. Kan man göra nåt för att dämpa fluktuationer, det är ju inget data för styrning eller så utan bara info?

PS
Kabel: nätverkskabel med 2 trådar för varje pol. Ca 50 meter.


Titel: SV: Medelvärdesbildning
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-01-07 10:41
Hej!

Det skulle bli en väldigt seg givare med så lång medelvärdesbildning som skulle krävas när det rör sig om svängningar på minuter...

När kablarna är så långa går inte tvåtråds PT1000 att använda eftersom själva kablaget ger så mycket fel, kabelns resistans adderas på givarens resistans. Utan man bör istället ha utrustning som stöder tretråds PT1000 där kabelns påverkan balanseras bort. Sen blir det störkänsligt också, PT100 är bättre ur den aspekten.

Varför inte använda onwire-givare för att mäta temperaturen istället? ??? Då de är digitala ger långa kablar inget mätfel alls.


Titel: SV: Medelvärdesbildning
Skrivet av: Rickard skrivet 2022-01-07 10:45
Prova använda alla kablar i nätverkskabeln, det kan vara så att de "fria" kablarna plockar upp störningar och inducerar mer eller mindre höga spänningar som påverkar visningen.
Vill du kalibrera bort felvisningen som beror på kablarna kan du göra det under kanaler.
Du kan mäta kabelresistansen utan givaren ansluten och så kolla i givartabellen hur många graders felvisning kabelresistansen ger.


Titel: SV: Medelvärdesbildning
Skrivet av: Lars52 skrivet 2022-01-07 19:13
Hej Rickard & Andreas,

Kabeln, en nätverkskabel har två PT 1000 givare, en för en Danfoss shuntstyrning och den andra för loggern. Uppenbart har Danfoss’en en bättre dämpning, som jag önskar, men en logger är ju en logger och ska redovisa faktiska mätvärden, som givaren i systemet ger.
Kabelresistansen påverkar självklart men tänkte att en offset skulle kunna komma till pass, men fluktuationerna var mitt problem, tror inte på störningar men kanske en Dallas kan ge bättre resultat, ska prova.

Mvh Lars

Rickard, har dina inomhusgivare ( danfoss typ) en lös mätcell, eller inplastad. Om ett lös kort med PT 1000 så beställer jag en.


Titel: SV: Medelvärdesbildning
Skrivet av: Rickard skrivet 2022-01-19 07:13
Du kan se på bilderna har den ser ut invändigt, det är en lös PT1000 som lötts på ett kretskort.