Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Elmätaravläsning => Ämnet startat av: RobertR skrivet 2021-12-13 10:44



Titel: HAN/H1 port Sagemcom T211 Ellevio - inga värden
Skrivet av: RobertR skrivet 2021-12-13 10:44
Hej!

Fick en Logger 1010 i dagarna och har inte lyckats få igång kommunikationen till min huvudelmätare via H1 porten (Sagemcom T211) som levererats av Ellevio.

Har kikat på följande:

- "kundgränssnittet" är aktiverat (kollat både på deras kundportal och på elmätardisplayen).
- Jag har rätt version av Logger (Logger 1010 Modbus H1 version 210615)
- Inkoppling nästan enligt manual (i manualen står "brun till - och grön till +", men min adapterkabel har vit och brun, så har kopplat brun till - och vit till +.
- Har lagt till HAN/H1-ingång i e-logger.se och sedan lagt in lite olika givare under hantera, men får inget värde på dessa.
- Loggern har varit omstartad ett antal gånger (vid inkoppling av andra givare)


Kan någon komma på vad jag har missat?

Väldigt tacksam för tips!

Mvh,
RobertR


Titel: SV: HAN/H1 port Sagemcom T211 Ellevio - inga värden
Skrivet av: Andreas skrivet 2021-12-13 11:20
Hej!

Det låter som du gjort alldeles rätt. Kruxet är nog att du har en elmätare av en sort vi inte hunnit testa än. Det finns små skillnader i protokollen mellan olika tillverkare så i regel behövs lite handpåläggning/kodanpassning. Om du lämnar den inkopplad ska jag höra med tillverkaren och se om det går att få fram vad den skickar ut. Hör av mig på några dagar.


Titel: SV: HAN/H1 port Sagemcom T211 Ellevio - inga värden
Skrivet av: RobertR skrivet 2021-12-13 11:39
Grymt Andreas, väntar med spänning!


Titel: SV: HAN/H1 port Sagemcom T211 Ellevio - inga värden
Skrivet av: Andreas skrivet 2021-12-17 15:28
Hej!

Nu bör det kunna gå att få in värden. Gå till E-logger->Inställningar->Konto och panelen "Det finns ny mjukvara till Logger 1010" och uppdatera till 211217.


Titel: SV: HAN/H1 port Sagemcom T211 Ellevio - inga värden
Skrivet av: RobertR skrivet 2021-12-17 15:40
Hej!

Fungerar nu galant, tusen tack!!!

Mvh,
Robert


Titel: SV: HAN/H1 port Sagemcom T211 Ellevio - inga värden
Skrivet av: Andreas skrivet 2021-12-20 08:44
Hej!

Du var då verkligen supersnabb på att testa. :) Tack så mycket för återkopplingen!