Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Elmätaravläsning => Ämnet startat av: Lennart Dunér skrivet 2021-08-26 15:28



Titel: Svårt med pulsavläsning
Skrivet av: Lennart Dunér skrivet 2021-08-26 15:28
Jag har nyinstallerat en Logger 2020. Jag har svårt att få den att fungerar. Jag får igång den ett tag sedan vill den plötsligen inte, visar bara 0. Jag har avläsning via en pulsavläsare på en undermätare av märket Schneider iEM3100. Jag har tejpat för ON som lyser ovanför pulsfönstret. Mätaren sitter i ett stängt skåp, så i övrigt är det mörkt.

Ibland får jag värden ibland inte, det känns som om avläsardioden, eller vad det nu heter, är väldigt känslig. Möjligen är tapen/ kardborrfästet för "flexibelt" så att sladden tynger? Jag har fäst upp sladden så jag förstår inte vad problemet siter. Förslag på lösning mottages.


Titel: SV: Svårt med pulsavläsning
Skrivet av: Rickard skrivet 2021-08-27 10:01
Skruva loss kortet i lådan och justera in den precis över dioden, kanske kan det hjälpa.
Om det är störande ljus från "on-dioden" så kanske det kan hjälpa att sätta sensorn på ett lite större avstånd så ljuset från on-dioden blir svagare?
T.ex. om du kan sätta några lager med "annan" dubbelhäftande tejp med ett hål i sig som är "Precis lika stort som sensordioden" - du får då ett mer riktat ljus från räknardioden, och skärmar av mer från on-dioden.
Du skulle också kunna mata ESIQ med 5V istället för 12V, den blir då mindre känslig (tror jag i alla fall).  :-[


Titel: SV: Svårt med pulsavläsning
Skrivet av: Lennart Dunér skrivet 2021-08-27 10:33
Tack för tipsen, jag tape över ON dioden och justerade läsdioden lite. Så nu fungerar det :-)