Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Elmätaravläsning => Ämnet startat av: Johan H skrivet 2021-06-07 21:34



Titel: Olika redovisningar på Elmätare och logger3030
Skrivet av: Johan H skrivet 2021-06-07 21:34
Hej!
Jag har en fråga angående Elmätare 3-fas Modbus SDM630 MID.
Loggern är 3030 PRO Modbus.

Jag har två elmätare inkopplat.  Den första står det samma totalasumma energi som på mätare och logger som lägenhet 1 har förbrukat, d.v.s ok. Men för Elmätare till lägenhet 2 står inte samma total som på logger och elmätare. Hur kommer det sig det inte redovisas samma summa.
Kan det beror på att jag har byt adress på elmätaren och lyckas fått det att bugga ur.
Jag har ännu inte gjort kanaler för detta i E-tjänsten då jag saknar abonnemang och det är inte riktigt aktuellt ännu de kommande månaderna. I så fall om man kan offseta felet i grafen

Se bifogad bild
Med vänlig hälsning
Johan H



Titel: SV: Olika redovisningar på Elmätare och logger3030
Skrivet av: Rickard skrivet 2021-06-08 08:10
Varför det skiljer är nog Andreas bättre att svara på, men den justering du kan göra är först när kanaler skapats, under "Kanaler" och så "Ändra" till höger om det kanalvärde du vill ändra på, finns en rad för korrigering av räkneverk där.


Titel: SV: Olika redovisningar på Elmätare och logger3030
Skrivet av: Andreas skrivet 2021-06-09 08:50
Hej!

Ja det ser märkligt ut.

Är det någon förbrukning igång på dessa mätare?

För den elmätare som ger felaktigt värde, kan du skapa en en givare/kanal för totaleffekt (momentaneffekt)? Så ser man enkelt om värdet rör på sig i takt med förbrukningen.

...den justering du kan göra är först när kanaler skapats, under "Kanaler" och så "Ändra" till höger om det kanalvärde du vill ändra på, finns en rad för korrigering av räkneverk där.

Fast det här är Modbus, inte pulsingångar, det går inte att korrigera räkneverk på Modbus-mätare, det räkneverk som visas i loggningen skall alltid vara samma som mätarens.


Titel: SV: Olika redovisningar på Elmätare och logger3030
Skrivet av: Johan H skrivet 2021-06-09 23:07
Ja det är mindre förbrukning igång tillsvidare. Typ en lampa eller något.
Jag har aktiverat givare total activate energi, total import.

Om jag skall göra mer antar att jag måste ingå i abonnemanget.
Vilket jag självklart har tänkt med lägenheterna är inte färdiga  blir byggda ännu.


Mvh
Johan


Titel: SV: Olika redovisningar på Elmätare och logger3030
Skrivet av: Johan H skrivet 2021-06-09 23:15
Förresten ett tillägg.
Elmätaren har nog rätt angående total förbrukning. Eloggern visar definitivt fel värde.


Titel: SV: Olika redovisningar på Elmätare och logger3030
Skrivet av: Andreas skrivet 2021-06-11 12:08
Hej!