Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Buggrapporter => Ämnet startat av: Kjell skrivet 2021-05-19 18:31



Titel: Beräknande kanal syns ej i rapportfliken (L3030)
Skrivet av: Kjell skrivet 2021-05-19 18:31
Jag har skapat (för länge sedan) en kan för effekt  (flöde, retur framl) och ställt den som "uttyp" energiproducent. 
Egentligen så skulle jag vilja ha den som en förbrukare då det är ett värmebatteri som beräknas....


Titel: SV: Beräknande kanal syns ej i rapportfliken (L3030)
Skrivet av: Andreas skrivet 2021-06-02 10:18
Dessvärre klarar rapportfunktionen för närvarande bara en kanal för energiproduktion, och på ditt konto är den redan använd till Solvärme. Och vad gäller elförbrukare så stöds inte beräknade kanaler. Sen är kruxet också att det är just elförbrukare och då sker en beräkning mot övriga elkanaler. I ditt fall hade det behövts något slags generell förbrukare. Ja hela rapportfunktionen hade behövt bli mer generell.


Titel: SV: Beräknande kanal syns ej i rapportfliken (L3030)
Skrivet av: Kjell skrivet 2021-06-02 12:52
Tackar
Det blev en värmemätare via Modbus,  då har lite mer valmöjligheter (lite dyrare men det fungerar... ;D)