Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Hjälp => Ämnet startat av: Anders I skrivet 2021-02-16 17:56



Titel: Daglig mängd på räkneverk via mbus
Skrivet av: Anders I skrivet 2021-02-16 17:56
Hej,

jag uppdaterade loggern min med uppföljande av mängden avfrostningsvatten L/V pumpen producerar under drift. Systemet fungerar i sig förvånansvärt bra och noggrannt men av nån anledning får jag inte till det i den publika systembilden som jag skulle vilja.

Jag byggde mätningen på Itrons vattenmätare med tillhörande cyble mbus del från webshopen och totalmängden smältvatten får jag synlig i systembilden utan problem. Däremot fungerar inte kommandot "%cd" för mig, tänker mig då att jag skulle vilja visa upp mängden avfrostningsvatten under det gångna dygnet. Det kommer inget felmeddelande med "%cd" kommandot men visar bara 0,000m3 dagligt

Samma kommando fungerar utan problem på husets huvudelmätare men är då fråga om en pulskanal. Är det skillnad på om det är en räknare från en pulskanal eller en mbus/modbus kanal?

Går det för övrigt att ändra enhet för givaren i visning på nåt sätt? Nu har vattenmätaren m3 som default men för mindre mängder och i mitt fall skulle liter vara bättre. Jag försökte ge kommando i stilen "*1000" men fick bara felmeddelande.

Tack på förhand,
Anders


Titel: SV: Daglig mängd på räkneverk via mbus
Skrivet av: Andreas skrivet 2021-02-19 13:54
Hej!

Nu har skall det fungera. Det var en bugg med Modbus/M-buskanaler pga att de saknar pulstal. Räknaren ser ut att vara i liter.

Det finns i dagsläget tyvärr inget sätt att skala om, men visst vore det bra.

Hälsningar
Andreas


Titel: SV: Daglig mängd på räkneverk via mbus
Skrivet av: Anders I skrivet 2021-02-21 10:25
Tack Andreas, nu hoppade det igång och började fungera!
Liter är en bra enhet för att visa avfrostningsvattenmängden per dygn så fungerar utmärkt så.
Mvh,
Anders


Titel: SV: Daglig mängd på räkneverk via mbus
Skrivet av: Andreas skrivet 2021-02-22 07:33
Toppen, tack för att du bekräftade att det fungerar!


Titel: SV: Daglig mängd på räkneverk via mbus
Skrivet av: keldbr skrivet 2021-03-27 08:21
Motsvarande problem verkar finnas med HAN data från Kamstrup elmätare. Data finns på 1010 men funktionerna %cd, #% och %m i systembilden ger endast 0.00 kWh.
Finns det någon väg runt detta?
Glad påsk.


Titel: SV: Daglig mängd på räkneverk via mbus
Skrivet av: Andreas skrivet 2021-03-29 15:02
Du behöver använda kanalen för räkneverket dvs Total active energy import "Räkneverk (kWh)" och inte kanalen för momentaneffekt dvs Total system power import "Effekt totalt (W)".

Glad påsk!