Titel: Utekompensering
Skrivet av: bolezen skrivet 2020-10-19 09:15
Hei,lurte på om det er en mulighet for å lage til utekomp.på logger 3030.Tenkte pa på styring av shunt/sirk.p eller VP


Titel: SV: Utekompensering
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-10-20 09:29
Hej!

Varför vill du styra efter utomhustemperatur? Jag har aldrig sett något bra argument till varför det skulle vara en fördel att reglera på utomhustemperatur istället för på inomhustemperatur. Det är inomhustemperaturen man vill hålla jämn, och det kan man inte göra utifrån utomhustemperatur och kurvförskjutningstrixande eftersom det inte tar hänsyn andra parametrar såsom blåst, sol, snö osv.