Titel: Installera tryckgivare 15 Bar 0-20mA og 4-20mA i logger 3030 pro
Skrivet av: trebakkveien skrivet 2020-06-21 23:34
Hei
Andreas

Har en tryckgivare med
0-20mA
og
4-20mA
Max tryck 15 bar på begge.
 
med ekstern stömforsyning 24V
1 = 24V
2 = 0V
3 = Ut til logger.

Bruker inngang på logger 3030 pro
IAD ( 0 - 12V)
IA 1 ( A10)
IA 2 ( A11)
Droppa strömmen över ett 250 ohm motstånd för att få ned spänning på ingången

0-20mA = 0 - 4V ( Skalfaktor 15 / 100 = 0,15)
4-20mA = 1 - 5V ( Skalfaktor 15 / 100 = 0,15)

Offset = 0

Måtte korrigere litt verdier i logger ,for å få verdier  som på Display i tryckgivare
? Er dette korrekt tenkt ?

Kan en da og bruke A1 .2.3 i (AD 0-5V ) for den har vell ikke potensial fri 0V



Titel: SV: Installera tryckgivare 15 Bar 0-20mA og 4-20mA i logger 3030 pro
Skrivet av: Rickard skrivet 2020-06-22 08:36
Hej.

Om du inte matar givarna från loggern måste du använda ingångarna som är potentialfria.
0-20 mA blir 0-5 V på ingången.
4-20 mA blir 1-5V på ingången.


Titel: SV: Installera tryckgivare 15 Bar 0-20mA og 4-20mA i logger 3030 pro
Skrivet av: trebakkveien skrivet 2020-06-25 00:50
Takker
Rickard
Det var det eg tenkte at ein ikke kunne gjøre det med ekstern strømforsyning, men måtte bare spørre.

Men mulig dumt spørsmål
Se at : A1-A3: ingång 1-3, mätområde 0-5V, tål upp till 24V, upplösning 10 bitar.
Hvordan kan en mate den med 24V når du kun har max 12V ut av logger ?
Eller er det pga dette LoRa-brygga används för Modbus ?

Og blir det bare oppløsning vist ein bruker 600 ohm motstånd ? ( mere nøyaktig visning)
= 2.4V - 12V inngang  iADC
Blir Skalfaktor den samme her og ? på 0 -15 bar.


Titel: SV: Installera tryckgivare 15 Bar 0-20mA og 4-20mA i logger 3030 pro
Skrivet av: Rickard skrivet 2020-06-25 07:10
De galvaniskt frånskilda analoga ingångarna finns där för att en massa industrigivare, som t.ex. tryckgivare kräver 24V matning, då måste dessa matas med ett externt aggregat, och kan inte anslutas till de icke galvaniskt frånskilda ingångarna.
Modbus går på 12 V.
Mbus kräver sin master för anpassning av spänningarna på Mbus-bussen.
LoRa finns för de som vill ansluta elmätare trådlöst, t.ex. för att slippa gräva ned kabel på asfalterade ytor.
Du kan använda ett annat motstånd, men det är viktigt att det är ett precisionsmotstånd för att det skall visa rätt.
Skalfaktor är jag dåligt påläst på, det kan Andreas svara bättre på. Men det skall väl bara vara lite matematik för att få det att stämma.  :)