Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Buggrapporter => Ämnet startat av: Andreas Aho skrivet 2020-06-11 20:54



Titel: Cop över 6 syns inte
Skrivet av: Andreas Aho skrivet 2020-06-11 20:54
Hej

Cop värde fungerar perfekt på min värmepump så länge den är under 6 men så fort den är över 6 så försvinner den helt.

MVH Andreas


Titel: SV: Cop över 6 syns inte
Skrivet av: Rickard skrivet 2020-06-12 08:46
Hur gör du för att komma över 6 i COP?
(Andreas får kolla på vad felet beror på)


Titel: SV: Cop över 6 syns inte
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-06-12 08:48
Att den bryter vid 6 beror på att vi antog att över 6 är ett orimligt värde. Men finns det nu alltså pumpar som kan gå över 6?


Titel: SV: Cop över 6 syns inte
Skrivet av: Rickard skrivet 2020-06-12 09:04
JAg svarar.
Ja, omöjligt är det nog inte t.ex. för en luft/vattenvärmepump när det är varmt ute och den just startat att värma vatten, men det finns ju sällan värmebehov om det är mer än 20 grader varmt ute, och när de värmer tappvarmvatten borde de inte ha så låg temp på värmevattnet att de kommer upp i COP 6.
Därav min fråga till Aho.
Det är inte omöjligt, men osannolikt, att det skall gå komma så pass högt.


Titel: SV: Cop över 6 syns inte
Skrivet av: Andreas Aho skrivet 2020-06-12 09:36
Hej
ok
Jag körde ett prestandatest på min värmepumpump. (WH-UD12CN8)
Körde tankvattnet (140L ) från 16 till 45`C och Yttertemp på 21 `C så jag kommer inte över cop 6 i normala fall  ::)

MVH Andreas


Titel: SV: Cop över 6 syns inte
Skrivet av: Andreas Aho skrivet 2020-06-12 15:27
Fyllde poolen idag och det är inga problem att komma över cop 6. :)

Mvh Andreas


Titel: SV: Cop över 6 syns inte
Skrivet av: Rickard skrivet 2020-06-15 07:49
JO, kanske skall höja gränsen för "rimliga värden" till 10 Andreas.


Titel: SV: Cop över 6 syns inte
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-06-15 08:53
Nu så.