Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Önskemål => Ämnet startat av: Magnus Andersson skrivet 2020-05-28 13:29



Titel: Stöd för Carlo Gavazzi EM340 och EM111 elmätare
Skrivet av: Magnus Andersson skrivet 2020-05-28 13:29
Hej.

Har just kopplat in en logger 3030 Pro hemma men mina elmätare verkar inte stödjas. Har ni möjlighet lägga till stöd för:

EM340-DIN Modbus
http://www.support-carlogavazzi.se/artikel.asp?ID=2119

EM111-DIN Modbus
http://www.support-carlogavazzi.se/artikel.asp?ID=2120

Alla inkopplade via iSer ingången.

Mvh,
Magnus


Titel: SV: Stöd för Carlo Gavazzi EM340 och EM111 elmätare
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-05-28 15:48
Hej!

Jo det bör gå att lösa. Är mätarna monterade eller lösa? Om de är lösa vill jag gärna låna dem då det blir mycket smidigare att testa mjukvarustödet för dem. I annat fall kommer du att behöva köra tester och jag vänta på testresultat i antagligen några varv innan allt är 100% klart.


Titel: SV: Stöd för Carlo Gavazzi EM340 och EM111 elmätare
Skrivet av: Magnus Andersson skrivet 2020-05-28 16:17
De är monterade nu men jag kan höra med elektrikern om man kan montera ner en av var så kan jag skicka dem.


Titel: SV: Stöd för Carlo Gavazzi EM340 och EM111 elmätare
Skrivet av: Ljungskileteknik skrivet 2021-01-26 18:28
Hej!

Jo det bör gå att lösa. Är mätarna monterade eller lösa? Om de är lösa vill jag gärna låna dem då det blir mycket smidigare att testa mjukvarustödet för dem. I annat fall kommer du att behöva köra tester och jag vänta på testresultat i antagligen några varv innan allt är 100% klart.

Hej, jag har flera elmätare utav den ovan nämnda varianten fast Garo:s variant (det är Carlo Gavazzi som tillverkar den åt Garo)
Har ni löst så den går att avläsa?
Har själv precis installerat en logger 3030 PRO och får inte upp mätarna i listan.

Hälsningar Andreas


Titel: SV: Stöd för Carlo Gavazzi EM340 och EM111 elmätare
Skrivet av: Andreas skrivet 2021-01-26 18:54
Hej,

Stödet för Carlo Gavazzi kom i version 200821 (det går att hitta längst nere i manualen för Logger 3030 under rubriken "Klar funktionalitet").
Har lagt upp senaste versionen 201118 på ditt konto.
Uppdatatera genom att gå till E-logger->Inställningar->Konto och klicka "Uppdatera" i panelen "Det finns ny mjukvara till Logger 3030".
Så får vi hoppas att det fungerar bra med Garo. Gör det inte det så säg till så får vi ordna det.

Mvh. Andreas


Titel: SV: Stöd för Carlo Gavazzi EM340 och EM111 elmätare
Skrivet av: Ljungskileteknik skrivet 2021-01-26 21:57
Jag har nu uppdaterat logger utan problem och Carlo Gavazzi finns nu att välja i listan men tyvärr dyker mätarna inte upp när jag söker, adresserna är 11,12 & 13 på de jag har monterade.
Vad kan man mer göra?


Titel: SV: Stöd för Carlo Gavazzi EM340 och EM111 elmätare
Skrivet av: Andreas skrivet 2021-01-27 07:38
Jag antar att du har dubbelkollat polariteten på Modbus-kabeln?

Vad har Garo-mätaren för modellbeteckning, det är en modell som skall motsvara CG Ex300/Ex100? Om inte är det inte värre än att vi får lägga till stöd för det som saknas.


Titel: SV: Stöd för Carlo Gavazzi EM340 och EM111 elmätare
Skrivet av: Ljungskileteknik skrivet 2021-01-27 20:33
Polariteten stämmer, e-nr på mätaren är 0900135 och modellbeteckningen är GNM3D-RS485


Titel: SV: Stöd för Carlo Gavazzi EM340 och EM111 elmätare
Skrivet av: Andreas skrivet 2021-01-27 21:28
Garo GNM3D-RS485 skall vara helt identisk med Carlo Gavazzi EM340 så det borde fungera.

Är alla tre mätare inkopplade samtidigt? I så fall koppla ur och prova köra mot en åt gången.

Har ni använt loggern mot någon annan Modbus-utrustning och fått det att fungera?

Sitter de tre byglarna på 3030-kretskortet precis till höger om iSer-plinten i sitt övre läge?


Titel: SV: Stöd för Carlo Gavazzi EM340 och EM111 elmätare
Skrivet av: Ljungskileteknik skrivet 2021-03-23 13:07
Nu har jag haft tid att kolla på detta igen och nu kan jag lägga in mätarna och skapa kanaler för dom men varför syns dom inte i några grafer?
Verkar bara vara värden från de 6 pulsingångarna som går att få att visa i grafen?
Den säger bara skapa en ny kanal när jag går in på graf och då går inte mina 3 modbus/M-bus mätare att välja..


Titel: SV: Stöd för Carlo Gavazzi EM340 och EM111 elmätare
Skrivet av: Andreas skrivet 2021-03-23 13:43
Då gissar jag att du försöker skapa en graf för mätarens räkneverk? Använd effekten istället.


Titel: SV: Stöd för Carlo Gavazzi EM340 och EM111 elmätare
Skrivet av: Ljungskileteknik skrivet 2021-03-23 15:32
Ja, jag vill få ut en graf med förbrukning(kWh) / Dag
Hur går jag då tillväga?


Titel: SV: Stöd för Carlo Gavazzi EM340 och EM111 elmätare
Skrivet av: Andreas skrivet 2021-03-24 07:40
Använd effekten och gör ett stapeldiagram.