E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Hjälp => Ämnet startat av: Kjell skrivet 2020-03-23 18:45



Titel: En ny (dum) fråga ang Wellpro med givre som ger 4-20mA ut
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-03-23 18:45
Vad är det för värde jag får ut i e-logger och hur sätter jag 0-100% värdet? Det verkar inte som att dessa inte har någon betydelse när Modbus används.
Båda matas med 24V

Så här står det i manualen till givren: "Example of totalshortwave radiation measurement with an Apogee SP214 pyranometer. Full sunlight yields total shortwave radiation on a horizontal plane at the Earth’s surface of approximately 1000 W m-2.
This yields an output signal of 12.0 mA. The signal is converted to shortwave radiation by subtracting the 4.0 mA offset and then multiplying by the calibration factor of 125 W m-2 per mA
"


Titel: SV: En ny (dum) fråga ang Wellpro med givre som ger 4-20mA ut
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-03-25 16:35
Det är alls inga dumma frågor.

Det värdet du får ut i logger/e-logger för analoga inångar är alltid i procent.
Så för 0-20mA är exempelvis 0mA 0%, 10mA 50% och 20mA 100%.

Det gick tidigare inte att sätta 0/100%-nivåerna för analoga via Modbus, men från och med idag i och med version 200325 går det. Det görs i procent.
Så om man vill använda en 4-20mA givare på en 0-20mA-ingång och få 4mA som 0% så kan man ställa 0%-nivån på (4/20)*100 dvs 20%.

Men för pyranometern Apogee SP214 gäller alltså dra ifrån 4 och sen multiplicera med 125.
Då blir det fel att ställa 0%-nivån.
Använd istället bara skalfaktor och offset.
4mA motsvarar alltså enligt ovan 20%. Så ställ offset till -20.
Sen var det då *125. Men eftersom 20mA motsvarar 100% så har vi redan en faktor 5.
Så då blir alltså skalfaktor 125/5=25.

Småtrassligt, hoppas jag tänkte någorlunda rätt nu. :)


Titel: SV: En ny (dum) fråga ang Wellpro med givre som ger 4-20mA ut
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-03-25 18:04
Ja, inte var det lätt... ;) tack för din tanke iaf
Jag gjorde som fäljande. täckte över givaren så den såg endast mörker, använde sedan offset  för att få ner den till 0 i e-logger vilket resulterade i - 251 i offset för att se i Watt i e-logger multiplicerade jag med 12,5....rätt eller fel inte vet jag men det passar mig..




Titel: SV: En ny (dum) fråga ang Wellpro med givre som ger 4-20mA ut
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-03-25 19:19
Tittade på hur du gjorde och inser att skalfaktor räknas först, sen offset.
Då stämmer det med dina siffror förutsatt skalfaktor 12,5.
Men jag tycker det borde vara skalfaktor 25 och sen offset 25*-20 (4mA motsvarar 20%) dvs offset -500.
Hur kom du fram till 12,5 i skalfaktor?


Titel: SV: En ny (dum) fråga ang Wellpro med givre som ger 4-20mA ut
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-03-25 19:30
Jag valde 12,5 för att få mer precision för decimalerna och slippa avrundningen
Tittar jag på värdet för givaren så ligger den och pendlar mellan 20,5 - 21,2 så procenten har betydelse...så tänkte jag


Titel: SV: En ny (dum) fråga ang Wellpro med givre som ger 4-20mA ut
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-03-27 20:18
Antar att det kan vara något med omräkningen som är anpassad för kW ist för W så därför blir allt multiplicerat med 10 och då blir skalfaktorn 12,5 och -251 i offset! :D


Titel: SV: En ny (dum) fråga ang Wellpro med givre som ger 4-20mA ut
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-04-03 12:49
Men hur har du gjort för att se att utvärdet stämmer med värdena du har? Nollvärdet förstår jag, men har du nån referens så du vet att W/m2 blir rätt?


Titel: SV: En ny (dum) fråga ang Wellpro med givre som ger 4-20mA ut
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-04-04 01:11
Jag har tagit en luxmätare och multiplicerat LUX med 0.0079 vilket blir w/m2.