Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Buggrapporter => Ämnet startat av: Kjell skrivet 2020-02-27 16:17



Titel: Analoga ingångar har fått spunk efter uppdateringen (L3030)
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-02-27 16:17
Vet inte vd som hänt med den analoga kanalen som jag använder till en luftflödesgivare 0-10V har fått "spunk" stoppar jag mer givaren i en petflaska som borde vara dragfri får jag ett värde av 16-30%....se bifogad före och efter uppdatering. (från 14.00 i en pet flaska)


Titel: SV: iAD blev konstig efter uppdatering L3030
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-02-28 12:40
Det verkar var något med de analoga (0-5-10 V)  ingångarna som blivit extremt känsliga....
 


Titel: Analoga ingångar har fått spunk efter uppdateringen (L3030)
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-02-29 09:21

Det verkar som dessa ingångar har fått en ökad känslighet med 100%
Den bifogade ingången är 0-5V visar för & efter uppdatering
Displayen visar ett fladdrande värde även om inget är kopplat till dessa ingångar mellan 10-30%


Titel: SV: Analoga ingångar har fått spunk efter uppdateringen (L3030)
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-03-02 08:38
Tack, ska se efter vad det kan vara.


Titel: SV: Analoga ingångar har fått spunk efter uppdateringen (L3030)
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-03-02 14:19
Har tittat närmare på en Logger 3030 PRO och här är förstås både AD-ingångar och iAD-ingångar jämna och fina efter uppdateringen. Men det kanske är något du har anslutet till loggern som ger problem, så att driftsmiljön skiljer sig så att jag därför inte får samma problem.
1) Beter sig alla fyra iAD-ingångar likadant, eller ser du nån skillnad mellan dem? Är det problem även med "de vanliga" AD-ingångarna?
2) Vad händer om du jordar den analoga ingången, dvs kopplar ur luftflödesgivaren och drar en tåt mellan ingång och jord?
3) Har du provat nollställa loggern?


Titel: SV: Analoga ingångar har fått spunk efter uppdateringen (L3030)
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-03-02 15:24
Ok
Nu har jag tittat i givarlistan med bara en givar tillkopplad på iAD3, då rapporterar Loggern fyra ingångar med samma värde efter upprepade tryck på uppdatera listan...  samma värde för alla fyra(kan inte läsa om det är just iAD)
kopplar jag bara in en givare till AD blir det kortis (de lilla röda lyser) både för 5 V & 12 V


Titel: SV: Analoga ingångar har fått spunk efter uppdateringen (L3030)
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-03-02 15:53
Har du möjlighet att kolla på värdena i loggerns display istället för via E-logger? Om du aktiverar visningsläge 16 ser du alla. Behöver veta om där är skillnad på AD och iAD och vilka ingångar det gäller innan jag kan gå vidare.

Har du provat nollställa loggern?

Det bör inte bli kortis (dvs utlöst säkring) när du ansluter bara en givare, i så fall är det något fel på givaren. Säkringen nollställer du genom att dra ur och sätta i strömadaptern.


Titel: SV: Analoga ingångar har fått spunk efter uppdateringen (L3030)
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-03-02 16:14
Ja nu har jag raderat.
Endast en givare tillagd på iAD (#10) den visar ca 55% något fladdrigt värde
11-13 ligger på 14-20% samma fladdrighet
De vanliga har jag inte kopplat något till just nu men displayen visar iaf 0% utan fladder


Titel: SV: Analoga ingångar har fått spunk efter uppdateringen (L3030)
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-03-03 08:32
Hur ser kurvan ut nu på iA1?

Att oanslutna ingångar rycks med och fladdrar lite är inget konstigt. Hur ser det ut på iA2 om du jordar iA2, dvs drar en bygel mellan iAG och iA2?


Titel: SV: Analoga ingångar har fått spunk efter uppdateringen (L3030)
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-03-03 08:55
Det händer ingenting...dvs de fladdrar lika med samma värde i displayen.
Är det ett fel i loggern borde det rättas till med Wellpro 0-10V konverter!?

Men frågan är varför signalen är så ripplig när den inte var det före uppdateringen!


Titel: SV: Analoga ingångar har fått spunk efter uppdateringen (L3030)
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-03-03 11:03
Jag förstår. Tror det har med Modbus att göra, iAD och Modbus delar lite på samma resurser så det kan ha blivit så att avläsningarna har hamnat i ofas så att iAD inte uppdateras som den skall. Har du mycket Modbus-utrustning ansluten?


Titel: SV: Analoga ingångar har fått spunk efter uppdateringen (L3030)
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-03-03 11:06
7 enheter men alla har inte samma acc, kan det vara 24V som stör?


Titel: SV: Analoga ingångar har fått spunk efter uppdateringen (L3030)
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-03-03 11:20
Har du möjlighet att tillfälligt koppla ur Modbus-tåtarna helt från loggern och se om det blir nån skillnad, så gör gärna det.


Titel: SV: Analoga ingångar har fått spunk efter uppdateringen (L3030)
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-03-03 11:46
Nu händer det massa roliga saker
Loggern byter adresser till kanalerna ... jag såg just att en rumsgivare (Dallas) hade fått adressen till VVB (modbus) med en skalfaktor på x10.

Ska byta acc till M-bus konvertern för att se om det inte är den som introducerar störning i slingan men jag kan inte se hur den skulle störa iAD

Se bifogad


Titel: SV: Analoga ingångar har fått spunk efter uppdateringen (L3030)
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-03-03 12:31
Nu är Modbus slingan inte med, gissa vad ::) iAD blir lugnare och de andra visar 0%
Lägger tillbaka Modbus och då blir samtliga iAD lika känsliga även de som var tysta innan

Slänger med en bild på vad som händer under en timme. Den gröna är kanalen för värme (den skall fö vara orange) och jag har inte satt skal x10 vilket inte var i kanallistan heller, ändra till  x10 och tillbaka då försvann det..........


Titel: SV: Analoga ingångar har fått spunk efter uppdateringen (L3030)
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-03-03 14:25
Tack för hjälpen med felsökningen! Ska se om jag lyckas reproducera ditt fel med många modbus-enheter anslutna.


Titel: SV: Analoga ingångar har fått spunk efter uppdateringen (L3030)
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-03-06 10:40
Knepigt detta, jag har dessvärre inte lyckats få fram samma fel som du. Har ändrat ett par småsaker, dock osäker på om det gör nån skillnad. Men har också lagt in lite felsökningskod som kanske gör att felet går enklare att hitta. Så om du uppdaterar till version 200306 så ska vi se om detta går att lösa.


Titel: SV: Analoga ingångar har fått spunk efter uppdateringen (L3030)
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-03-06 11:07
Tack, tittar jag på grafen så tycker jag att det ser ut som någon medelvärdesberäkning som saknas, när jag tar en multimeter fladdrar inte värde lika mycket. Jag antar att det är för att den meter med RMS (dock inte true).... en tanke bara.


Titel: SV: Analoga ingångar har fått spunk efter uppdateringen (L3030)
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-03-06 12:52
Dina störningar försvinner helt klart när jag slår av Modbus/M-bus. Kan det vara så att din Modbus/M-bus-kabel ligger tätt emot kabeln till den analoga ingången så det blir störningar rent fysiskt?


Titel: SV: Analoga ingångar har fått spunk efter uppdateringen (L3030)
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-03-06 13:13
Så kan det vara, men de har inte flyttas verken innan el efter uppdateringen.
Jag kör med XLR kabel till Modbus så den är skärmad.

Jag har iaf tänkt göra om  ::) kabeldragning nu när jag vet vilka parametrar jag vill följa...  ;D


Titel: SV: Analoga ingångar har fått spunk efter uppdateringen (L3030)
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-03-06 13:48
Jag tänkte mer om du enkelt tillfälligt kunde dra isär kablarna litegrann för att se om det blir nån skillnad? :)

Ser att det var en bugg i den gamla mjukvaran 181108 som du uppgraderade från som gjorde att Modbus/M-bus inte alltid lästes av så ofta som det var angett. Och nu när Modbus/M-bus läses av oftare så läses Iadc av mer sällan och det blir färre medelvärden, så det där du skriver om färre medelvärden kan nog stämma. Och då syns eventuella störningar mer. Men när jag tänker efter borde det gå att synka Modbus/M-bus/Iadc-avläsningarna bättre så det blir fler medel igen, ska titta på det.


Titel: SV: Analoga ingångar har fått spunk efter uppdateringen (L3030)
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-03-06 14:06
Tack hoppas det hjälper.....


Titel: SV: Analoga ingångar har fått spunk efter uppdateringen (L3030)
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-03-06 16:51
Om du nu uppdaterar till version 200306.1 så bör loggern medelvärdesbilda mer på Iad-ingångarna, och så får vi se om det gör nån skillnad.


Titel: SV: Analoga ingångar har fått spunk efter uppdateringen (L3030)
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-03-06 18:42
En fråga, spelar det någon roll, i detta sammanhang, vilken uppdaterings intervall jag har för de olika Modbus enheterna jag har?


Titel: SV: Analoga ingångar har fått spunk efter uppdateringen (L3030)
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-03-08 19:04
Andreas: Kom på en sak jag har tagit ner den (som ser mindre känslig ut) till 5V så den skulle passa A/DMIQ. får se vad som händer när jag lyfter upp den till WP3084ADAM...
BTW kommer det finnas någon "skalfaktor" & värde att sätta för 0-100% för dessa givare (kanske kan besvaras separat)


Titel: SV: Analoga ingångar har fått spunk efter uppdateringen (L3030)
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-03-09 09:18
Jo nån skalfaktor bör det komma där också.

En fråga, spelar det någon roll, i detta sammanhang, vilken uppdaterings intervall jag har för de olika Modbus enheterna jag har?

Nej, det ska inte spela någon roll. Det som däremot kanske kan märkas är om du hade kört Modbus över en trådlös LoRa-brygga, för då ockuperar Modbus förhållandevis mycket mer av tidsutrymmet som Modbus och Iad delar på i loggern.

Jag kör med XLR kabel till Modbus så den är skärmad.

Kom att tänka på det här du skrev om skärmad. Hur är skärmen ansluten? Om den är ansluten mot jord i bägge ändar kan det försämra saker och ting. Och samma sak med Iad om du kör skärmat där. Skärmen bör bara vara ansluten i loggeränden.


Titel: SV: Analoga ingångar har fått spunk efter uppdateringen (L3030)
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-03-09 18:33
Skärmad XLR: Nej, de är inte jordade på båda sidor. Det är just idag lite blandat... Det kommer att lösa sig när jag bygger om nätet.
jag låter detta bero lite tills jag får igång WellPro expansionerna...


Titel: SV: Analoga ingångar har fått spunk efter uppdateringen (L3030)
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-03-26 07:06
Nu har jag kopplat den analoga givaren till wellpro. (Lugna och fina grafer får jag nu)
Inget är kopplat till loggern direkt, värdena för iAD pendlar mellan 0,82 - 0,99. Det borde vara 0,00 om inget finns där...!?


Titel: SV: Analoga ingångar har fått spunk efter uppdateringen (L3030)
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-03-27 11:03
Ja vad märkligt. Men jag får inte fram det. Så lutar åt att det kanske är något i din miljö som är udda. Driver nätagget du använder till loggern något mer än bara loggern? Hade du provat köra loggern med annat nätagg?


Titel: SV: Analoga ingångar har fått spunk efter uppdateringen (L3030)
Skrivet av: Kjell skrivet 2020-03-27 20:11
Tidigare drevs loggern med originalaggregatet. Nu drivs den och en reläbox med en DIN-monterat aggregat. Känsligheten började vid uppdateringen till 200221, med oförändrat antal givare inkopplade.
Tidigare hade jag kraftiga EMC-problem från en frekvensomvandlare/motorkablar som inte var korrekt avskärmade/jordade. Jag vet inte om detta kan skada loggern på något vis.
Frekvensomvandlarna är numer nedmonterade, pga de förstör 2-poliga motorers lager... =Dyrt ;D
Nu när jag använder Wellpro 0-10V, är det ett mindre problem eftersom jag inte använder iAD ingångna.